div. Fragen zu Jahresarbeitszahl
|
|
||
JAZ - Der Heizwärmebedarf ist in Kilowattstunden pro Quadratmeter und pro Jahr angegeben (kWh/m²a). Diesen Wert musst du mit der Bruttogeschoßfläche (BGF) multiplizieren. Dadurch ergibt sich ein HWB von 8751,54kWh/a. Das ist für 20°C berechnet. Für 22°C rechnet man 12% mehr, also 9801,72kWh/a. Bei den 12734kWh/a sind wahrscheinlich die Anlagenverluste dabei.
Diesen Wert kannst du dann hernehmen und durch den realen Stromverbrauch dividieren, dann erhältst du um den Daumen die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl]. Die tatsächliche JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] kannst du nur errechnen, wenn du einen Wärmemengenzähler irgendwo installiert hast (viele Wärmepumpen haben den schon integriert), der die erzeugte Wärme der Pumpe misst. Ob du die Umwälzpumpen vorher abziehst, bleibt dir überlassen. Die Hersteller geben die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] ohne Umwälzpumpenstrom an (dadurch sieht die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] besser aus). Ansonsten sind deine Annahmen richtig. |
||
|
||
.die Umwälzpumpen werden nie zur JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] dazugegeben, hängt ja auch von der Pumpe selbst und von der Länge der Leitungen ab, das ist auch richtig so. |
||
|
||
COP/JAZ - Naja, so stehts zwar auch hier im Forum, aber das als richtig zu bezeichnen.....
Der COP ist der unter festgelegten Laborbedingungen reproduzierbare WP WP [Wärmepumpe]-Wert der vom Hersteller bekanntgegeben wird. Die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] bezieht sich auf den Echtbetrieb eines Jahres der je nach Heizungsinstallation und Heizbedarf unterschiedlich ist. Eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] die andere an der Heizung beteiligten Stromverbraucher ignoriert könnte ich zwar mit dem offiziellen Labor-COP vergleichen, aber was bringt mir das wenn ich nicht wie im Labor wohne? Ich persönlich finde nur eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] interessant die mir sagt was meine ganze Heizung leistet. Ein Vergleich JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl]/COP ist ähnlich sinnlos wie der Vergleich des Normverbrauchs mit der Bordcomputeranzeige beim Auto. Auch wenn es jetzt sogar Gerichtsurteile gibt wonach man das Auto zurückgeben darf wenn man sich durch die Normverbrauchsangaben getäuscht fühlt nur weil man sie selber nicht schafft; ich bleibe bei meiner Meinung daß Laborwerte ausschliesslich nur zum Vergleich mit Laborwerten gemacht werden und überhaupt nicht dazu gedacht sind Praxiswerte zu garantieren. Was ist denn eine "normale" Heizung in einem "normalen Haus" oder ein "normaler" Autofahrstil? Wenn deine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] schlecht ist und vom COP abweicht sagt das nur aus das deine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] noch schlechter wäre wenn du eine WP WP [Wärmepumpe] mit schlechterem COP gekauft hättest. |
||
|
||
Hallo talzinho, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: div. Fragen zu Jahresarbeitszahl |
||
|
||
|
||
.@dandjo: vielen dank für deine klaren worte!
@hitcher: ich dachte mir schon, dass cop und jaz nichts miteinander zu tun haben, denn bei meiner sole/wasser steht bei cop 4,7...und eine jaz von 4,7 ist doch mehr als unrealistisch. meine jaz kann ich noch nicht annähernd errechnen, weil ich leider keinen wärmemengenzähler habe und wir auch erst seit august im haus sind. |
||
|
||
COP und JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] - Naja, ganz so gar nix miteinander zu tun haben COP und JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] auch nicht.
COP ist ein Momentanwert, der von einigen Faktoren abhängt (hauptsächlich von der Temperatur der Qärmequelle und Wärmesenke). Ums vergleichbar zu machen gibt man diese beiden Temperaturen beim COP mit an (z.B. B0W35). Die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] ist (stark vereinfacht) der Mittelwert des COP übers ganze Jahr. |
||
|
||
Hmm - Benji hat schon recht, COP und JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] hängen schon zusammen. Ich dachte du versuchst mit deinen Praxiswerten den COP aus den Herstellerangaben zu kontrollieren.
Du gehst die Rechnung falsch an: Du solltest nicht den angezeigten Praxis-COP mit Hilfe des Energieausweises kontrollieren sondern umgekehrt: Lies an der WP WP [Wärmepumpe] den durchschnittlichen COP ab. Wenn die WP WP [Wärmepumpe] das nicht anbietet dann schreib den COP so oft wie möglich im Jahr auf, ermittle den Durchschnitt eines Jahres (=JAZ) und multipliziere das mit den tatsächlichen verbrauchten Strom-kWh des gleichen Zeitraums. Damit kannst du dann ausrechnen ob dein Haus tatsächlich den Heizwärmebedarf hat der im Energieausweis ermittelt wurde. Das beinhaltet zwar immer noch nicht den Stromverbrauch von Heizungsnebengeräten ist aber immerhin schon etwas. Außerdem kommts natürlich auf die Messgenauigkeit deines Stromzählers und der COP-Anzeige an. Ob die COP-Anzeige stimmt kannst du nur mit einem eigenen Wärmemengenzähler prüfen. |
||
|
||
Hmm #2 - Hitcher, ganz so einfach ist es (leider) nicht, deswegen hatte ich oben geschrieben "stark vereinfacht"
1. Traue ich den COP-Anzeigen auf den WP WP [Wärmepumpe] nicht. Damit der Wert was hergibt, müsste die WP WP [Wärmepumpe] einen Strom- und einen Wärmemengenzähler (und nicht irgendeine sondern halbwegs genaue) integriert haben. Nachdem diese Teile koste, die WP WP [Wärmepumpe] dadurch teurer wäre und sie keiner kaufen würde, befürchte ich dass da massiv "geschätzt" wird, und in welche Richtung die Schätzung abdriften wird kann sich eh jeder denken. 2. Kann man sich die Mittelwert-Bildung nicht so einfach machen: Beispiel: Im Oktober zeigt die WP WP [Wärmepumpe] COP 4 an, im Jänner COP 2 => Mittelwert 3 Tatsächlich: Im Oktober produziere ich 2000 kWh Wärme aus 500 kWh Strom (COP=4), im Jänner 8000 kWh Wärme aus 4000 kWh Strom (COP=2). Macht zusammen 10000 kWh Wärme aus 4500 kWh Strom => COP=2,2 Fazit: Traue keiner JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl]-Berechnung die du nicht selbst usw. |
||
|
||
Hmmm - Stimmt natürlich, die Schlussrechnung von mir funktioniert nicht mehr. Man müsste bei jeder COP-Notierung auch gleich die verbrauchten kWh-Strom mitnotieren und mit dem COP multiplizieren. Die Summe dieser Einzelbeträge ergibt dann die abgegebene Wärmemenge übers Jahr, dann erst kann man sich die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] ausrechnen, ich hoffe das stimmt jetzt endlich ![]() Meine WP WP [Wärmepumpe] hat keine solche Anzeige, wie machen die das denn? Die zeigen doch hoffentlich nicht hardcodiert nach Labortabelle an? |

Nächstes Thema: Heizzeiten FBH