  •  mossoma
30.11.2014 - 4.2.2015
42 Antworten 42
42
Das wird unsere neue Wärmepumpe.
http://www.dimplex.de/waermepumpe/luft-wasser/split-luft-wasser-waermepumpen/law-9imr.html
Hat jemand Erfahrung mit dieser Dimplex?

LG Tom

  •  dyarne
  •   Gold-Award
31.12.2014  (#21)
100l als hydraulische weiche? na dankeschön, das würd die wp nicht lang mitmachen ... emoji außerdem würdest du eine externe pumpe für die fbh benötigen...
der wird als reihenpuffer im vl sitzen, um die wärme für die abtauung bereit zu stellen. lw-wp tauen bis 1 mal die stunde ab, dabei wird der wärmetransfer umgekehrt und der lüfter vom eis befreit. dazu kann die wärme aus dem 100l püfferchen bezogen werden - ginge aber auch aus der fbh.
tom, schau einmal in die betriebs-/installateursanleitung...

das überströmventil ist hoffentlich völlig geschlossen, das braucht man bei raumthermostaten damit die wp nicht hydraulisch gegen die wand fährt wenn diese schließen.

bei dir mit offenen kreisen unnötig weil einen hydraulischen kurzschluß zwischen vl und rl bildend...

den mindestdurchsatz der wp prüfst du anhand der spreizung im heizkreis; halbe spreizung heißt doppelter durchfluß. mit 6k bist du perfekt aufgestellt..

1
  •  mossoma
31.12.2014  (#22)
ssoeben vom lüften retour.

hier die bilder der grundfos pumpe. dürfte sich bei dem Modell ja um ein pwm gesteuerte Umwälzpumpe handeln.
was das grüne teil ist weiß ich nicht. habe aber in Erinnerung laut Techniker das dies etwas mit dem ww zu tun hat.

@arne ich werde nachlesen bezüglich des 100 Liter puffer

@eggerhau so ganz verstehe ich das mit dem überströmventil und denn 100 Liter puffer nicht

geh leck, ich bin Food&Beverage Manager kein heizungstechniker

2014/20141231689021.JPG

2014/20141231277034.JPG

2014/20141231824900.JPG

2014/20141231944071.JPG

2014/2014123133947.JPG

Tom

Danke übrigens für euer Interesse und hilfe

für was bitte ist dies nötig????
http://www.far.eu/de/products/productcard.php?cp=24&cat=107&art=300520-300620&art_univoco=56957&sottomenu_aperto=3

1
  •  mossoma
7.1.2015  (#23)
guten morgen,

ist das nun eine hocheffizienzpumpe?

am montag werden wir die heizung von Festwert auf außengeregelt einstellen.

Estrich ist nun nach 21 heiztagen trocken.

tom

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
7.1.2015  (#24)
hallo tom,

ja, das ist eine he-pumpe, du wirst sie auch per wp-regelung stufenlos steuern können...

mittlerweile schreibt das grundfos auch drauf


2015/2015010725417.JPG

die grüne kiste dürfte ein motorbetriebenes 3-wegeventil sein, das wird zwischen ww- und hz-kreis umschalten...

standard ist daß eine wp auf der warmen seite 3 anschlüsse hat: ww-vl, hz-vl und einen gemeinsamen rücklauf.

bei dir sitzen die halt im gerät durch den integrierten ww-speicher...

zitat..
mossoma schrieb: geh leck, ich bin Food&Beverage Manager kein heizungstechniker...

aufpaßen daß sich das nicht ändert ... emoji

1
  •  mossoma
7.1.2015  (#25)
super arne, danke dir.

Tom

bist du aus buchkirchen oö ?

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
7.1.2015  (#26)
wer hat mich verraten, wer? emoji
oder schimpfen die installateure in wels schon über mich?

1
  •  mossoma
7.1.2015  (#27)
ich komme ursprünglich aus jebenstein. das Stockhaus an der Kreuzung ist mein Elternhaus. 1999 verkauft Neubau 2000 in marchtrenk wieder verkauft 2014 und nun mein drittes haus wieder in marchtrenk.

ja, bist schon in aller munde..........als lwp verfechter.emoji
Tom


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
7.1.2015  (#28)
hallo nachbar! emoji

zitat..
mossoma schrieb: ...als lwp verfechter...

das hat ma dann davon ... emoji

1
  •  eggerhau
7.1.2015  (#29)
Dimplex Splydro -

zitat..
für was die 100 Liter gut sein sollen habe ich noch nicht genau kapiert. kannst du mir bitte erklären für was der gut sein soll Pufferspeicher fangen in meinen Vorstellungen bei 500-100o Liter an


zitat..
eggerhau schrieb: - Elektronisch geregelte Pumpe, 100l Pufferspeicher und Überströmventil zur Sicherstellung des geforderten Heizwasserdurchsatzes

Das bedeutet einfach, die gleiche Wassermenge muss durch die WP WP [Wärmepumpe] (Heizwasserdurchsatz) und auch durch die Bodenheizung. Und weil in vielen Fällen diese beiden Grössen (Heizwasserdurchsatz WP WP [Wärmepumpe]/Wassermenge FBH FBH [Fußbodenheizung]) nicht übereinstimmen, braucht es einen Ausgleich (Entkoppelung) zwischen den beiden Seiten. Und bei Deiner WP WP [Wärmepumpe] ist das halt auch so. Das kannst Du hier alles nachlesen.emoji http://www.dimplex.de/pdf/de/LAW9IMR.pdf
Ein Hydraulikschema ist dort auch dabei.
Gruss HDE


1
  •  mossoma
7.1.2015  (#30)
Servus hde,

was denkst du wie oft ich das schon gelesen habe. klingt wie molekularküche für michemoji
aber mit eurer hilfe wird es schon besser.

ich kann nur sagen bin jetzt 2 tage mit 25 grad rücklauftemperatur (festwert) in die fb gefahren und hatte 20 grad im haus. verbrauch pro 48 stunden 16 kwh.

das passt für mich

tom
tom

1
  •  eggerhau
7.1.2015  (#31)
Dimplex Splydro - Dabei ist es ja so einfach! emoji Vielleicht sattelst Du ja doch noch um – Heizungstechniker sind gefragt! emoji
Alles Gute
HDE


1
  •  mossoma
7.1.2015  (#32)
emoji
einen versuch wäre es wert

Tom


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
8.1.2015  (#33)
hallo tom,

alles wie vermutet, natürlich keine getrennten kreise mit parallel/trennpuffer, der kleine puffer sitzt einfach seriell im vl und bewahrt das hz-wasser zum abtauen mittels kreislaufumkehr - das ist nicht schädlich.

bloß 2 dinge, die du bei deinem installateur nachfragen solltest,
- überströmventil komplett zu? (brauchst du nicht wegen offener kreise ohne err)

- hydraulischer abgleich? (kurze kreise müssen eingedrosselt sein damit sie keine kurzschlüsse bilden und die wp gleich wieder ihren vl frißt - richtwert durch einen 30m kreis darf nur ein drittel eines 100m kreises gehen - anzeige durchflußmesser und lange kreise müssen ganz offen sein...)
deine spreizung von 6k ist perfekt.

zitat..
mossoma schrieb: verbrauch pro 48 stunden 16 kwh.
das passt für mich

viel zu wenig ... emoji

1
  •  mossoma
8.1.2015  (#34)
Servus arne,

hydraulischer abgleich ist gemacht, genau so wie du es beschrieben hast, wurde es mir vom Installateur erklärt emoji
Das mit dem Überstromventil habe ich noch nicht kapiert, wo sitzt das blöde ding und wie wird es angesteuert?

Tom

PS: was ist dein lieblingsgericht arne 3 gänge kannst du mir das mal verraten.....nachbar, ich habe da so eine ideeemoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
8.1.2015  (#35)

zitat..
mossoma schrieb: ...Überstromventil...

das sitzt in deiner wp und ist ein bypaß/kurzschluß zwischen vl und rl.

den braucht die wp bei unglücklicher konfiguration mit lauter err, wenn die zumachen würden; dann müßte die hz-kreispumpe quasi gegen die wand fahren und die wp mit störung aussteigen. da geht dann dieses federbelastete überströmventil auf und die arme wp darf wasser wenigstens im kurzen kreis pumpen und aufheizen - was völlig sinnlos ist aber wenigstens keine störabschaltung bringt sondern 'nur' ein heftiges takten.

nachdem du eine gescheite hydraulik hast brauchst du es nicht und es sollte komplett geschlossen werden damit es nicht reinpfuscht

so könnte es aussehen und sitzt eben in einem querrohr zw vl und rl ...


2015/2015010856499.JPG

zitat..
mossoma schrieb: was ist dein lieblingsgericht arne 3 gänge...

emoji
delikate frage...
3 x pizza wäre jetzt unoriginell, oder?
ah, ich habs: bunter salatteller, pizza/calzone, eisbecher

apropos eis, ihr habt ja da in marchtrenk den wohl besten eissalon von oö...

darum fahr ich sooo gern ins altstoffsammelzentrum zu euch; da gibts immer einen wegeverbund ... emoji

zuletzt war ich in marchtrenk im fahrtechnikzentrum ... emoji
http://www.nachrichten.at/anzeigen/motormarkt/motor/Fuenf-seltene-Zitronen-ausser-Fahrbahnrand-und-Absperrband;art111,1547984

1
  •  mossoma
8.1.2015  (#36)

2015/20150108216686.JPG

Pizza


2015/20150108445445.JPG

salat


2015/20150108189052.JPG

Vanilleeis mit belgischer Waffel

wann kommst du meine Heizung zu besichtigenemoji

tom
Copyright aller hier gezeigten bilder by Bauerecker Th.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
12.1.2015  (#37)
hallo tom,

bin wieder da.

du, deine bilder haben nebenwirkungen ... emoji

deine heiztung dürfte in bälde große probleme machen.
da wäre ganz wichtig rechtzeitig drüber zu schauen!

na scherz beiseite, hab ja gar nix großes beigetragen. du bist ja einer der glücklichen ,bei denen auslegung/hydraulik, etc paßt, und der installateur eine ahnung von wp hat ... emoji

du hast mir noch nicht verraten wie du mich gefunden hast. durch den pv-link?

1
  •  mossoma
12.1.2015  (#38)
ja, über den PV link emoji
in 3 Wochen ca. werden wir einziehen, dann solltest du dringend mein system optimieren.

tom

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
12.1.2015  (#39)
fröhliches siedeln ... emoji

1
  •  mossoma
4.2.2015  (#40)
mit grippe und Mittelohrentzündung am 31012015
erfolgreich den umzug vollzogenemoji
Energie verbrauch der dimplex fantastisch.

31.01. 12,2 kw/h
01.02. 11,8 kw/h
02.02. 7,9 kw/h
03.02 8,8 kw/h

ww von 50 grad auf 42 grad reduziert täglich ein Vollbad
RT 21 Grad

nur die deppate Umwälzpumpe läuft immer noch fast ständig obwohl die LWP LWP [Luftwärmepumpe] nicht arbeitet >:(
tom

Tom

1
  •  dinkel
4.2.2015  (#41)
Ich hab zwar eine Mitsubishi LWP LWP [Luftwärmepumpe], aber bei mir schaltet sich die Pumpe nur dann ab, wenn die Frostfunktion nicht mehr aktiv ist, d.h. wenn Temperaturen über 4 °C herrschen.

1