Hallo,
kurze Details:
Haus mit 240 m2
alles FB
11 Kwp Kwp [kWpeak, Spitzenleistung] PV (Kein Speicher)
Ölheizung
Warmwasserspeicher mit E-Heizstab

Ich würde gerne als Heizungsunterstützung einen Pufferspeicher installieren, um diesen mittels Überschussenergie der PV und einem intelligenten Heizstab (zb: Askoheat) zu laden. 
Kann mir jemand sagen, wie man das Volumen des Pufferspeichers und den benötigten Heizstab dazu berechnet? 

Danke im Voraus.

  •  MichaelBY2
14.6.2023  (#1)
Ich würde es sein lassen und lieber auf das reine Talent der WP WP [Wärmepumpe] vertrauen.


1
  •  Rapiatler
  •   Bronze-Award
14.6.2023  (#2)

zitat..
MichaelBY2 schrieb: Talent der WP WP [Wärmepumpe]

Die es noch nicht gibt. 
Man sollte sich aber die Frage stellen, ob es nicht sinnvoll wäre, die gesamte Heizung zu modernisieren und nicht nur jetzt einen Puffer mit Heizstab zu installieren, welcher in ein paar Jahren vielleicht gar nicht mehr ins Konzept passt.
Zusätzlich wird die 10kWp Anlage die Ölheizung im dezember/jänner kaum entlasten können.


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
14.6.2023  (#3)
Meine 22 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage hatte heuer im Winter oft Probleme, zumindest nur 1kW für die WP WP [Wärmepumpe] (welche dann immerhin 5 kW thermische Energie daraus macht) bereitzustellen. Einen Heizstab zur Heizungsunterstützung mit einer nur 10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] PV heranzuziehen ist ziemlich illusorisch.

Wie schon angemerkt wurde: Solltest du auf WP WP [Wärmepumpe] umsteigen, dann kannst den Puffer samt Elektroheizstab wieder rausreissen, da beides die Effizienz deiner WP WP [Wärmepumpe] ordentlich schmälert. Auch im Sommer lass ich meine WP WP [Wärmepumpe] das WW WW [Warmwasser] erhitzen - die anderen 4/5 Strom verglichen zum Heizstab kann ich gewinnbringend verkaufen.

3
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo ds50, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig.


  •  eXTrEm.aT
  •   Bronze-Award
14.6.2023  (#4)
Man muss jetzt mal abwiegen:

Wie alt ist die vorhandene Heizung?
Wird angestrebt diese in den nächsten 5-10 Jahren zu tauschen?

Wenn nein, also die Ölheizung bleibt, dann kannst du schon den Puffer und E Heizstab machen, verbrennst hald den Gewinn den deine PV abwirft. 
Mache ich aber aktuell auch so. PV ist nach den paar Jahren abbezahlt, jetzt wird mit einem 9kw Askoheat heizstab der Puffer auf Temp gehalten. Funktioniert gut, kostet mich hald 7€ jeden Tag (durch die verheizte Energie).
Im Winter kann ich mir nicht vorstellen da weit zu kommen...

LG


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
14.6.2023  (#5)
Einen WW WW [Warmwasser] Speicher mit E-Heizstab hat er ja eh schon.

Aber ein zusätzlicher Puffer mit zusätzlichem Heizstab für den Winterbetrieb ist sinnlos und Geldverschwendung, ganz abgesehen von der Ineffizienz.

1
  •  eXTrEm.aT
  •   Bronze-Award
14.6.2023  (#6)
Eine Heizung ist immer Ineffizient.
Bei einem Umbau ist nur die Frage wieviel Geld bzw Wille vorhanden ist die aktuelle gegen was besseres zu tauschen, oder so eine "Mogellösung" zu machen.
LG

1
  •  tempo85
  •   Bronze-Award
14.6.2023  (#7)
Aber bevor man sich die ganzen Dinge rund um den Puffer finanziert wäre es viel einfach und billiger E-Heizkörper zu kaufen und gleich das Haus zu heizen.

Wobei natürlich die PV viel zu klein ist.

Der Überschuss auch einfach verkauft werden kann, also der Strom ist nicht gratis.

Das einzige was ich mir noch irgendwie als sinvoll vorstellen könnte, wär so etwas wie ein Splitklima, es wäre die Effizienz besser und  man könnte damit auch kühlen, wobei man natürlich damit leben müsste das nicht alle Räume gleich beheizt werden, dies hängt aber auch vom Haus ab

1
  •  dk87
15.6.2023  (#8)
Danke für die hilfreichen Antworten. 
Der Plan geht sowieso Richtung Wärmepumpe. Aber ist es prinzipiell nicht sinnvoll auch bei Wärmepumpen zusätzlich einen Pufferspeicher zu verwenden. Sonst würde die Wärmepumpe auch die ganze Zeit laufen. So kann ich zumindest nebenbei die Wärmepumpe entlasten und wenn möglich aus den Puffer die Energie entnehmen. 
Ich habe noch keinen Speicher für meine PV. Finde ich zurzeit noch zu teuer. 

1
  •  stefano
  •   Bronze-Award
15.6.2023  (#9)

zitat..
dk87 schrieb:

Danke für die hilfreichen Antworten. 
Der Plan geht sowieso Richtung Wärmepumpe. Aber ist es prinzipiell nicht sinnvoll auch bei Wärmepumpen zusätzlich einen Pufferspeicher zu verwenden. Sonst würde die Wärmepumpe auch die ganze Zeit laufen. So kann ich zumindest nebenbei die Wärmepumpe entlasten und wenn möglich aus den Puffer die Energie entnehmen. 
Ich habe noch keinen Speicher für meine PV. Finde ich zurzeit noch zu teuer.

Eine Wärmepumpe soll immer laufen und genau die Leistung liefern, die gerade benötigt wird. Häufiges takten wirkt sich negativ auf die Lebensdauer und die Effizienz aus.


1
  •  Brombaer
  •   Gold-Award
15.6.2023  (#10)
Bitte unbedingt Zeit investieren und sich hier in Wärmepumpen-Themen einlesen. Das Puffer-Thema ist alter Käse, wurde hier schon beliebig häufig diskutiert.

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
15.6.2023  (#11)
Eine modulierende WP liefert immer soviel Energie wie das Haus gerade benötigt. Idealerweise läuft eine passend dimensionierte WP von Herbst bis Frühling durch.
WP sind Marathonläufer - die Langstrecke lieben sie, aber häufige Starts und Sprints hassen sie.

Das Wichtigste für eine hohe Effizienz einer WP WP [Wärmepumpe] ist ein geringer Hub zwischen Quelle (z.B. RGK) und Senke (deine FBH FBH [Fußbodenheizung]). Jedes °C mehr an Vorlauftemperatur VLT kostet dir 2,5% mehr Strom.

Ein Puffer ist bei einer WP WP [Wärmepumpe] IMMER effizienzmindernd: Du musst nämlich dauerhaft mehr VLT fahren, und außerdem stellt der Puffer für deine WP WP [Wärmepumpe] hydraulisch einen Kurzschluss dar (häufiges Takten -> vorzeitiger Verdichtertod).

Jeder Installateur, der dir gegenteiliges einreden will, hat das Prinzip der WP WP [Wärmepumpe] nicht verstanden!

P.S. Speicher für PV hab ich übrigens auch (noch) nicht, lohnt sich einfach (noch) nicht. Bei mir speichert das WW WW [Warmwasser] und die BKA BKA [Betonkernaktivierung]. Vielleicht übernimmt das in Zukunft ja ein E-Auto, oder ich bastel mir einen DIY Akku als Winterprojekt.

2
  •  tempo85
  •   Bronze-Award
15.6.2023  (#12)
Also wenn es so oder so Richtung WP WP [Wärmepumpe] geht, könnte man auch eine Vergleichsrechnung machen. Der Estrich hat ca. 37t (7cm*240m²*2.200kg/m³) die Speicher Fähigkeiten ist ca 40% vom Wasser also so wie ca. 15.000l. Wenn man jetzt einen Puffer mit 1000l ansätzt so speichert der die selbe Wärmemenge wenn man ihn um den Faktor 15 mehr erwärmt.

Also Estrich +1° = Puffer +15°

Für eine Wärmepumpe bedeutet die beim Estrich für +1° => 2,5% mehr Energie.
Beim Puffer für +15° => ~20% mehr Energie (oder Verlust). Deshalb nimmt man bei Wärmepumpen eher das Haus als Speicher.

Um diesen Verlust zu minimieren braucht es einfach einen größeren Puffer, rein als Abschätzung würde ich sagen ab 30.000l könnte dies auch für eine Wärmepumpe funktionieren.

3
  •  ds50
  •   Gold-Award
15.6.2023  (#13)

zitat..
tempo85 schrieb: ab 30.000l könnte dies auch für eine Wärmepumpe funktionieren

Stell ich mir gerade bildlich vor: Ein 30m³ Wassermonstrum mit einem einsamen Heizstab drin, der im Winter vor sich hinrostet...

🤣


1
  •  dk87
15.6.2023  (#14)
Ok emoji Danke für eure Antworten. Ich werde mal nach einer WP WP [Wärmepumpe] Ausschau halten. 
Danke

1
  •  stefan4713
15.6.2023  (#15)

zitat..
dk87 schrieb:

Ok Danke für eure Antworten. Ich werde mal nach einer WP WP [Wärmepumpe] Ausschau halten. 
Danke

also, du bist mit deinem wunsch nicht allein - halte mich bei diesem thema zurück aber in dem fall....

mein bruder hat seine alte ölheizung rausgeworfen, den tankraum geputzt/planiert und das ist jetzt ein schöner zusätzlicher kellerraum

auch hat er eine victron anlage, 20kwh batteriespeicher (chinaspeicher günstigst), das dach voll gemacht und einen 2000l pufferspeicher eingebaut - weil er das so haben wollte und sich damit besser fühlt - auch wenn ihm klar ist bezgl. wirtschaftlichkeit/amortisation

aber es gibt im leben immerwieder themen, wo die wirtschaftlichkeit eine sehr untergeordnete rolle spielt

noch zum haus - 25 jahre alt, gut gedämmt, nicht im ganzen haus FB, großer zentraler kachelofen, der liebevoll in betrieb genommen wird wie auch ein vorbereitetes notstromaggr. inkl. biodiesel....usw


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
15.6.2023  (#16)
Ist ja alles ok. Aber wenn dann schon eine WP WP [Wärmepumpe] da steht, dann ist es energietechnisch einfach Unsitte und Unsinn, daneben einen Pufferspeicher mit Heizstab hinzustellen.

Heute Mittag hab ich 2kWh Strom von der PV abgezwackt, um mit 10 kWh thermischer Energie WW WW [Warmwasser] zu machen. Mit Heizstab hätte ich somit 8 kWh Strom NICHT verkaufen können und hätte somit 1,15 € weniger verdient...

1
  •  stefan4713
15.6.2023  (#17)

zitat..
ds50 schrieb: Mit Heizstab hätte ich somit 8 kWh Strom NICHT verkaufen können und hätte somit 1,15 € weniger verdient...

wenn im falle eines blackouts kein strom vom netz kommt, möchten manche halt möglichst viel im haus gespeichert haben - weil es hilft dir im tiefsten winter nicht, wenn du strom verkaufst hast aber die bude dann kalt ist - mit ganz wenig strom kannst du dann die umwälzpumpe laufen lassen
manche menschen denken so und ich muß sie nicht vom gegenteil überzeugen


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
15.6.2023  (#18)
Bei meinem Beispiel sprach ich vom WW WW [Warmwasser] Boiler. Dem Wasser darin ist es egal, ob es mit WP WP [Wärmepumpe] oder mit Heizstab erhitzt wird (im Gegensatz zur eingesetzten Energie), wenn es warm ist, ist es warm. Egal ob Blackout oder nicht.

Der 2000l Pufferspeicher ist halt im Vergleich zum Estrich ein ganz ein mickriger Speicher - damit hast du es im Blackoutfall vielleicht 3h länger warm. Diese 3h (Hausnummer!) erkaufst du dir aber mit ein WP WP [Wärmepumpe] Leben lang erhöhten Heizkosten, welche leider aufgrund des Puffers anfallen.
Da wäre es doch WEITAUS sinnvoller ein Notstromaggregat zu besorgen und damit die WP WP [Wärmepumpe] zu betreiben - bzw. könnte dein Freund wohl aller Voraussicht nach allein mit der PV eine WP WP [Wärmepumpe] betreiben (vorausgesetzt das Dach ist halt mit PV voll).

Übrigens: Im Blackoutfall heize ich den Tischherd ein und mach ein Matratzenlager im Wohnesszimmer. Ist immer noch billiger als ein Pufferspeicher und dessen dauerhaft erhöhten Betriebskosten bis hin zum vorzeitigen Verdichtertod.

Aber man kauft ja auch hierzulande ein Auto, welches für den einen Anwendungsfall im Jahr (Urlaubsfahrt mit Sack und Pack) passt, anstatt für die anderen 98% der Fälle passend ist. 🙄

Ich muss auch keinen vom Gegenteil überzeugen, möchte aber vor Fehlkäufen warnen.

1
  •  lewurm
15.6.2023  (#19)

zitat..
tempo85 schrieb: Um diesen Verlust zu minimieren braucht es einfach einen größeren Puffer, rein als Abschätzung würde ich sagen ab 30.000l könnte dies auch für eine Wärmepumpe funktionieren.

Oder gleich einen 40.000l Speicher ins Haus reinstellen... bzw. das Haus drum herum bauen 🙂

Ist ja eigentlich noch besser: Den ganzen Sommer mit PV Überschuss den Speicher aufladen und dann als seasonalen Speicher benutzen.

Hatte ich ernsthaft in Betracht bezogen, bevor ich hier auf RGK RGK [Ringgrabenkollektor] & Co gestoßen bin. Das ist vom Konzept her eigentlich ähnlich (Erdreich wird durch Sonne "aufgeladen", in der Heizperiode zieht man die Wärme aus seinem Erdspeicher raus), nur die Temperaturverhältnisse sind anders und benötigt daher eine Wärmepumpe. Unterm Strich ist das die günstigere Variante. So ein 40.000l Speicher kostet mehr als man vielleicht denkt.


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
16.6.2023  (#20)
Sowas ähnliches hatte ich auch vor, bevor auch ich hier rechtzeitig mich eingelesen hatte. Wäre ein Solarhaus mit Unmengen an Solarthermie geworden. Sogar einen Entwurfsplan mit einem zentralen, riesigem Puffer und Unmengen an Kollektoren hatte ich schon. Was bloß hätte ich im Sommer mit all der überflüssigen Wärmeenergie gemacht?

Nein, so bin ich schon froh, die wertvolle Dachfläche für so etwas Großartigem wie PV verwenden zu können. Hier kann ich den Überschuss verkaufen, und in Zukunft wird das die Tankstelle für's E-Auto sein. 👍
Und die WP WP [Wärmepumpe] freut sich über den RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Am WE starte ich die passive Kühlung damit, mit dem Pufferspeicher namens Erde. 😁😎

2
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
16.6.2023  (#21)

zitat..
stefan4713 schrieb: notstromaggr. inkl. biodiesel....usw

@­stefan4713 :
bitte schaut euch das nochmal an!!
Niemals Biodiesel in einem Notstromaggregat verwenden! da muss Premium B0 Diesel mit 0% Bioanteil rein. Vor allem wenn das Ding mal bissl rumsteht.