Hallo zusammen,

Obwohl ich unzählige Beiträge zum Thema Sockeldämmung bei bodentiefen Fenster/Türen gelesen habe ist für mich nachwievor nicht klar, wie das Detail nun optimalerweise aussehen soll.

Hier eine Skizze, wie es aktuell bei mir aussieht.


2024/20240709783883.jpg

Der Schwarzdecker wird die Abdichtung mit Triflex ausführen, dennoch stellt sich mir die Frage, ob ich das XPS nicht noch etwas hochziehen soll. z.B.:

2024/20240709198445.jpg
  • Wenn ja, wo ist dann die Dichtebene/Triflex? vor oder hinter dem XPS?
  • Wie wird die Schnittkante zwischen den beiden XPS Platten "abgedichtet"?
  • Kann ich den Terassenbelag direkt aufs XPS legen oder muss dort noch eine Schicht z.B. Beton drüber?

Weiters meinte der Schwarzdecker noch, dass er die Terasse flämmen würde, damit das Wasser noch besser abfließen kann.

Die Terasse selbst soll mit Stelzlagern und Fliesen/Feinsteinzeug ausgeführt werden.
Terasse wird in weitere Folge auch überdacht.

Ich hoffe, ihr könnt mir hier Licht ins Dunkel bringen.

Danke

  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
9.7.2024  (#1)
Triflex hinter dem XPS., direkt am Purenit.
Den Belag würde ich nicht aufliegen lassen am XPS vor der HST HST [Hebeschiebetür], dort würde ich dann aber einfach sehr am And ein Stelzlager noch jeweils machen.  Das XPS direkt mit etwas Gefälle bis zum Beton abdichten schadet nix.

Flämmen braucht man die Betonplatte imho nicht wenn sie genug Gefälle hat. 

Und ja, es ist echt ein Detail wo der Markt nocch ein paar geile Lösungen vertragen würde.

1
  •  Hedensted
  •   Bronze-Award
9.7.2024  (#2)
Genau wie Malcolm geschrieben hat.

Ich hab das erst diese Woche erledigt. XPS bis etwa 8 / 10 cm unter Unterkante HST HST [Hebeschiebetür] gezogen, genetzt und gespachtelt. Abgedichtet mit Botament direkt dahinter am Purenit. Nochmalige Abdichtung über's XPS laut Maurer empfehlenswert, wird jedoch selten ausgeführt. 

XPS ist bei uns soweit hochgezogen, dass noch Platten im Splitbeet drüber liegen können. 

Edit: das XPS am Purenit ist mit Gefälle ausgeführt, so dass eventuelles Wasser nach vorne auf die Bodenplatte läuft.

1
  •  geatschi
9.7.2024  (#3)

Ich hab mal gemäß eurer Antworten versucht die Skizze anzupassen:


2024/20240709861298.jpg


Danke schonmal für eure Rückmeldungen.

2


  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
9.7.2024  (#4)
Ziemlich so würde ich es machen.
Wobei wir die Sockeldämmung dünner haben.

1
  •  Hedensted
  •   Bronze-Award
9.7.2024  (#5)
Gefälle am XPS kennst du vom Purenit wegführen, damit dort oben an der Kante nichts stehen bleibt. Und das Gefälle muss auch nicht so steil sein - gerade so, dass eventuelles Wasser abläuft. 5° wie bei der Fensterbank ist ausreichend.

1
  •  geatschi
9.7.2024  (#6)

zitat..
Hedensted schrieb:

damit dort oben an der Kante nichts stehen bleibt. Und das Gefälle muss auch nicht so steil sein - gerade so, dass eventuelles Wasser abläuft. 

Das war die "Standardform" im Powerpoint - angeschrägtes Rechteckemoji
ich werde das xps ggf. Nur mit 10cm ausführen und leicht anschrägen. 
In Summe dennoch ein sehr interessantes Thema, das aktuell gefühlt jeder eine HST HST [Hebeschiebetür] verbaut und dieses Detail nicht irgendwie einheitlich geregelt ist.


1
  •  hubert34
  •   Bronze-Award
12.5.2025  (#7)
Bei uns sieht das aktuell so aus, sprich es wurden alle bodentiefe Elemente mit Triflex und Vlies abgedichtet. Die Elemente stehen alle auf Purenit. Nun erkennt man auf den Fotos, dass beim Purenit ein leichter Rücksprung erfolgt. Für die Perimeter Dämmung haben wir bei jeder XPS Platte den Stufenfalz oben weggeschnitten, weil hier ja die Sockelplatte direkt draufkommen soll. 2 Streifen hintereinander würden den Rücksprung genau ausfüllen. Danach könnte dann eine ganze Platte mit 20 cm noch davor gesetzt werden. 

Kann man das so machen? Oder sollte man für den Rücksprung direkt ein ganzes Stück schneiden so wie es hier skizziert wurde? Leider sind die Leute vom "Fach" nicht sehr hilfreich hier. Hier hällt sich die Meinung, dass dort überhaupt kein XPS hingehört und das XPS bei der Oberkante der Bodenplatte enden soll weil eh das Purenit ausreichend dämmt. Unser Fensterbauer ist überhaupt der Meinung, dass sich sowieso zwischen dem Purenit auch noch XPS befindet 🤔


2025/20250512176819.jpg



2025/20250512423598.jpg


1
  •  geatschi
24.6.2026  (#8)
Ich hab eine weitere Frage bzgl. Sockeldämmung und Anschluss Terassenbelag in Verbindung mit der Hubschiebetür und Insektenschutz. Geplant ist Drainagebeton mit ca. 2cm Feinsteinzeug.

Wie im Bild zu sehen, habe ich bei der HST HST [Hebeschiebetür] eine kleine "Rinne" mit Ablauflöchern. Ich bin davon ausgegangen, dass ich mit dem Feinsteinzeug an dieser Leiste bis zur "Wulst" anschliessen kann. Nachdem dort aber die Insektenschutzschiebetür läuft, ist das so nicht möglich...es sei denn die Fuge zwischen FSZ und Leiste ist genau so dick, wie die Führungsschiene der Schiebetür. 
Wenn ich darunter fahre hab ich eine kleine Stufe mit knapp 1cm, was auch nicht das Wahre ist.
Weiters ist der Winkel der Raffstoreführung unter dem FSZ-Niveau.

Info: die Terasse wird überdacht, weshalb ich auf eine Ablaufrinne verzichten will. Ach ja... die Palette liegt nur als Provisorium dort emoji

Wie habt ihr das umgesetzt? Danke

2026/2026062424133.jpg



1
  •  Hedensted
  •   Bronze-Award
24.6.2026  (#9)
Ich hab diese Schiene auch (ISG und Löcher zum Wasserablauf).
Sind mit dem Platten unter die Schiene gefahren. Der cm Höhenunterschied ist im Alltag nicht zu merken. Optisch stört es mich jetzt auch nicht.

Da du auf die Entwässerung nicht angewiesen bist würde ich es so umsetzen, wie es am praktischsten für das Platten legen ist 

Der Winkel für die Raffstoreschiene ist auch bei uns unter Niveau. Wir haben a dieser Stelle ausgeschnitten. Den Winkel nochmals ordentlich festgezogen und Platten hin.
Mir kommt das aber auch komisch vor. Die Fensterhersteller gehen wohl davon aus, dass man niemals mehr zu dieser Befestigung (zerstörungsfrei) hin muss...

1
  •  RePu
  •   Bronze-Award
24.6.2026  (#10)
Mit was habt ihr die XPS Platten auf den Flüssigkunststoff geklebt?
Für Feinsteinzeug + Drainagebeton dann 8cm mit der XPS Platte unter Fertigniveau bleiben oder?
Danke

1