« Heizung, Lüftung, Klima  |

Deckenkühlung und hohe Luftfeuchtigkeit im Keller => Luftentfeuchter

Teilen: facebook    whatsapp    email
 <  1  2 
  •  CCMM
20.7. - 4.8.2023
26 Antworten | 17 Autoren 26
26
Hallo Community,

Ich hätte eine Frage zu euren Erfahrungen mit Deckenkühlung und hoher Luftfeuchtigkeit im Keller.
Wir sind 2020 in unser Haus in Hanglage (EG mit Deckenkühlung und KG ohne Deckenkühlung) eingezogen. Im Sommer haben wir leider im Keller (trotz richtigem Lüften) immer wieder Probleme mit hoher Luftfeuchtigkeit (70-80%) und Schimmel.
Ich möchte mir deshalb einen Luftentfeuchter anschaffen, den ich im Dauerbetrieb laufen lasse sobald die Deckenkühlung aktiviert ist. KG hat ca 100m2 (wobei die Probleme nur auf den hangseitigen ~50m2 auftreten) und ist offen mit dem EG verbunden.
Hat jemand eine Empfehlung für einen guten energiesparenden Luftentfeuchter der bei dieser Fläche (50-100m2) und Bauweise (KG offen mit EG verbunden) passen könnte?
Hat jemand ähnliche Probleme und andere Lösungvorschläge?

Besten Dank und LG

  •  melly210
  •   Gold-Award
25.7.2023  (#21)
Ich denke Variante 2, überhaupt dann wenn du keine Erdwärmepumpe hast und aktiv kühlen müsstest über LWP LWP [Luftwärmepumpe].  Klimaanlagen sind mittlerweile schon sehr energiesparend, unsere (ein A+++ Gerät mit 4 Innengeräten) braucht wenn ich sie den ganzen Sommer durchlaufen lassen würde max. 70 Euro an Stromkosten. Die hält die Temperatur und Feuchte wenn sie die Sollwerte erreicht hat mit minimalst Energie, da vollmodulierend. Die Entfeuchter brauchen erheblich mehr Strom, und außerdem produzieren sie auch noch Wärme, wodurch die Kühlung noch mehr Arbeit hat.

1
  •  firas1
  •   Bronze-Award
25.7.2023  (#22)
Welche Leitungslängen kann man bei solchen multisplit Anlangen verwenden?
wenn ich das Außengerät vor dem Haus platziere, kann ich dann davon in den 1. Stock, im EG und im Keller die Inneneinheiten platzieren, oder wäre dies dann zu weit entfernt?

1
  •  melly210
  •   Gold-Award
25.7.2023  (#23)

zitat..
firas1 schrieb:

Welche Leitungslängen kann man bei solchen multisplit Anlangen verwenden?
wenn ich das Außengerät vor dem Haus platziere, kann ich dann davon in den 1. Stock, im EG und im Keller die Inneneinheiten platzieren, oder wäre dies dann zu weit entfernt?

das kommt drauf an wieviele Innengeräte es sind, bei 4 Innengeräten gehen meist um die 30 Meter. Also ja, geht schon. Wir haben 4 Innengeräte, 1 x DG, 2 x 1.Stock, 1x EG. Dh insgesamt 2 Stockwerke rauf, ein Raum liegt nicht an der Außenwand mit dem Außengerät. Ist sich ausgegangen. Wenn es sich nicht ausgeht oder man innen keine Leitungen will, kann man auch Lösungen mit 2 Außengeräten machen.


1
  •  CCMM
4.8.2023  (#24)
Entfeuchter (Midea DF-20DEN7-WF) läuft mittlerweile und die Luftfeuchtigkeit bleibt damit unter 60%. Soweit so gut.

Eine Frage/Idee hätte ich aber noch:
Ich habe die passive Kühlung über BKA BKA [Betonkernaktivierung] aufgrund der Luftfeuchtigkeitsthematik deaktiviert.
Im EG habe ich aktuell ~24°C, im KG 21-22°. Das KG ist eigentlich viel zu kühl.
Jetzt meine Frage: Wäre es möglich die Umwälzpumpen der KG FBH FBH [Fußbodenheizung] und EG BKA BKA [Betonkernaktivierung] einfach ohne Heizen/Kühlen laufen zu lassen, um über den Selbstregeleffekt eine halbwegs einheitliche Temperatur im ganzen Haus zu bekommen? EG würde dadurch etwas gekühlt und (was noch viel wichtiger ist) KG würde sich evtl auf 22-23°C erwärmen wodurch sich das Luftfeuchtigkeitsproblem etwas verringert?
Könnte das funktionieren? Habe eine KNV 1255-PC. H

Danke für eure Hilfe und Antworten! emoji

1
  •  Brombaer
  •   Gold-Award
4.8.2023  (#25)
Ja, das verschleppt die Wärme etwas. Irgendwer hat das entsprechend geplant und dokumentiert, weiß aber nicht mehr wer.

1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
4.8.2023  (#26)

zitat..
Brombaer schrieb:

Ja, das verschleppt die Wärme etwas. Irgendwer hat das entsprechend geplant und dokumentiert, weiß aber nicht mehr wer.

ich glaube du meinst brink der hat sowas mal ein bisschen aufwendiger umgesetzt.
https://www.energiesparhaus.at/forum-solare-gewinne-in-keller-einlagern/48478


1
 <  1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Carbon Credits für Wärmepumpen