Was dürfte denn eine Deckenkühlung ca kosten? Geht um Stockhaus mit 160 qm2 Wohnfläche. 

Beste Antwort  [im Thread anzeigen]

zitat..
agogo schrieb: FTH, Holzriegelhaus, Neubau
System keine Ahnung, da kenn ich mich (noch) nicht aus - gibts da verschiedene Möglichkeiten?

nie und nimmer hast du in einem FTH FTH [Fertigteilhaus], Holzriegelhaus eine Betondecke.
Du solltest dir mal den Aufbau der Decken-. (Zwischendecken), Dachkonstruktion schicken lassen. Da ist sicher eine Gipskartonplatte verbaut. An Stelle dieser dann das VariothermSystem

baustoff schrieb: Wir haben es von einer Firma machen lassen. Etwa 220€ pro qm brutto. System von Variotherm. Die Platten sind 18 mm dick. Sehr schwer.
und die ist sicher dicker als die geplante Platte. Wenn ihr jetzt überall nur minimal zulässige Raumhöhen drin habt, muss umgeplant werden. Und mit den von @baustoff  angegebenen 220/m² bist du auch schnell über den:


 

zitat..
agogo schrieb: Man muss mit insgesamt ungefähren Mehrkosten von € 20.000,-- rechnen, genaueres kann aber nur unser Installateur Meister sagen bzw. berechnen!

 
;
  Gesamten Beitrag im Thread anzeigen  
  •  Fino
  •   Bronze-Award
24.8.2023  (#1)
Ich glaube da fehlt viel Info. Neubau oder Nachrüstung? Was für ein System? 

BKA im Neubau schätze ich 2000€ mit Mithilfe. 

1
  •  agogo
24.8.2023  (#2)
FTH, Holzriegelhaus, Neubau
System keine Ahnung, da kenn ich mich (noch) nicht aus - gibts da verschiedene Möglichkeiten?

1
  •  scarpej
  •   Bronze-Award
24.8.2023  (#3)
Ich glaub Finos Frage bezog sich auf: Was willst du machen? Wirst du eine WP WP [Wärmepumpe] mit passiver Kühlung als BKA BKA [Betonkernaktivierung] verbauen? Oder etwas anderes? Einfach mehr Infos zu deinem geplanten Vorhaben bitte. 

1


  •  JohnyBravo
24.8.2023  (#4)
Steht das Haus schon? Generell kommt da nur ein System mit abgehängter Decke in Frage. Unter 100-120€/m2 vor wirst du nicht kommen. Die Elemente alleine waren damals schon 50€/m2. Die ganzen Verbinder zwischen den einzelnen Platten und die Verteiler etc summieren sich auch anständig. Habe letztes Jahr im Januar bestellt und installiert. Die Arbeit ist auch richtig hart. Die Platten sind nicht leicht und beim Zuschnitt von den Füllerplatten staubts ordentlich. Ca 70% der Fläche sollten gemacht werden. Bäder und Wcs habe ich nicht gemacht. 
Lg 

1
  •  baustoff
  •   Bronze-Award
24.8.2023  (#5)
Wir haben es von einer Firma machen lassen. Etwa 220€ pro qm brutto. System von Variotherm. Die Platten sind 18 mm dick. Sehr schwer.

1
  •  agogo
24.8.2023  (#6)
Nein das Haus steht noch nicht und ist momentan noch in der Planung. Ich hab ehrlich gesagt geglaubt das sind nur ein paar Schläuche in der Decke durch die kaltes Wasser fliest..

Diese Antwort hab ich von der Baufirma mal bekommen: Deckenkühlung haben wir schon verbaut aber ganz selten, ist ein sehr großer technischer und auch finanzieller Aufwand, man muss die Decke aufdoppeln und somit auch die Wände erhöhen da man ansonsten die erforderliche Raumhöhe nicht mehr zusammenbringt!
Man muss mit insgesamt ungefähren Mehrkosten von € 20.000,-- rechnen, genaueres kann aber nur unser Installateur Meister sagen bzw. berechnen!


1
  •  baustoff
  •   Bronze-Award
24.8.2023  (#7)
Decke muss man je nach System nicht aufdoppeln. Beim Trockenbausystem kosten die Platten relativ viel. Montage/Installationsaufwand ist erhöht. 
Bei einer Betondecke könntest du einfach eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] machen.

1
  •  agogo
24.8.2023  (#8)
Wie funktioniert eine BKA BKA [Betonkernaktivierung]

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
24.8.2023  (#9)
Wie eine Fussbodenheizung. Nur umgekehrt. Schläuche in die Decke. Betonkern wird gekühlt. Man spürt die kühle Strahlung von oben bzw Raum wird auch gekühlt. Vorsicht im Sommer steigt je nach Kühlgrad die rel. Raumfeuchte(vor allem im Osten) in extrem hohe Bereiche.

1
  •  mariof
  •   Bronze-Award
25.8.2023  (#10)
Ich denke der grösste Faktor ist hier Holzdecke vs. Betondecke. In der Betondecke "versenkst" du einfach nen km Fussbodenheizungsrohr bevor betoniert wird. Dann läuft kühles WAsser durch und kühlt die gesamte Betondecke (sehr grosse Masse, die dann langsam die Wärme aus dem Raum "aufsaugt"). 

Bei den Holzdecken ist das System aus meiner Sicht deutlich aufwändiger, mit den 2000 Euro wie oben geschrieben und etwas Mithilfe kommst da nicht weit. 

1
  •  agogo
25.8.2023  (#11)
Wir hätten eigentlich eine Betondecke, darum schreckt mich der Preis von 20k eigentlich sehe. 

1
  •  Kirimoar
25.8.2023  (#12)
Interessant - wenns ne Betondecke ist und daher mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] geht, ist es eigentlich relativ einfach und sollte nicht Mal in den 5-stelligen €-Bereich gehen (selbst wenn man selbst keinen Handgriff macht)

Sind den sonst irgendwelche speziellen Dinge in der Betondecke geplant? Lüftung oder dergleichen?

Vielleicht könntest du uns einen konkreten Plan zeigen damit man sieht, ob es tatsächlich irgendwelche speziellen Anforderungen gibt oder das Unsinn ist.

1
  •  hielvis
  •   Bronze-Award
25.8.2023  (#13)

zitat..
agogo schrieb:

Wir hätten eigentlich eine Betondecke, darum schreckt mich der Preis von 20k eigentlich sehe.

Ist das nicht eher ungewöhnlich (ausser im Betonkeller) beim FTH FTH [Fertigteilhaus] in Holzriegel eine Betondecke zu verbauen?

Ich hätte da mit einer Holzdecke und daher dem entsprechenden Mehraufwand und Kosten gerechnet.

1
  •  mattmein
  •   Silber-Award
25.8.2023  (#14)
Eine Möglichkeit beim Holzbau ist die Deckenheizung einzuputzen. Bei unserer FTH FTH [Fertigteilhaus] Firma gibt's die Möglichkeit die Schläuche ab Werk in 3cm Lehmputz einzugießen, vor Ort kommt dann noch der Feinputz mit 1-2 cm drauf. Gibt auch fertige Platten, ist dann aber wesentlich teurer.
Der Lehm regelt die Feuchte super und soweit ich weiß kann man auch mit etwas niedrigeren VL VL [Vorlauf] Temperaturen fahren, ohne dass es zu Kondensat kommt.
Geil wären auch aktivierte Massivlehmwände, hätte ich ein wassergeführtes System, hätte ich fix welche aktiviert 😁

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
25.8.2023  (#15)
Betondecke bei einem Holzriegelbau ist relativ unwahrscheinlich...

1
  •  luxmoo
25.8.2023  (#16)
Ohne Betondecke und ohne abgehangene Decke würde sich einputzen anbieten, wie auch alpenzell es gemacht hat:

https://www.energiesparhaus.at/forum-auslegung-decken-und-wandheizung/45573_4#457728

1
  •  mattmein
  •   Silber-Award
25.8.2023  (#17)
Effizienter und schneller ist das Ganze natürlich wenn der Putzträger und die Decken/Wandheizung schon im Werk verlegt wird und nicht zwei Schichten kopfüber/vertikal verputzt werden müssen, sondern einfach in der Horizontalen ausgegossen werden können 😉

Die letzte Schicht Feinputz erspart man sich vor Ort trotzdem nicht (außer man nimmt sichtbare/verkleidete Bauteilfugen in Kauf)

1
  •  speckulazius
25.8.2023  (#18)
Ich denke alleine das zusätzliche NC Element kommt bei Viessman auf circa 2500 EUR.

1
  •  alpenzell
  •   Gold-Award
28.8.2023  (#19)

zitat..
agogo schrieb: FTH, Holzriegelhaus, Neubau
System keine Ahnung, da kenn ich mich (noch) nicht aus - gibts da verschiedene Möglichkeiten?

nie und nimmer hast du in einem FTH FTH [Fertigteilhaus], Holzriegelhaus eine Betondecke.
Du solltest dir mal den Aufbau der Decken-. (Zwischendecken), Dachkonstruktion schicken lassen. Da ist sicher eine Gipskartonplatte verbaut. An Stelle dieser dann das VariothermSystem

baustoff schrieb: Wir haben es von einer Firma machen lassen. Etwa 220€ pro qm brutto. System von Variotherm. Die Platten sind 18 mm dick. Sehr schwer.
und die ist sicher dicker als die geplante Platte. Wenn ihr jetzt überall nur minimal zulässige Raumhöhen drin habt, muss umgeplant werden. Und mit den von @baustoff  angegebenen 220/m² bist du auch schnell über den:


 

zitat..
agogo schrieb: Man muss mit insgesamt ungefähren Mehrkosten von € 20.000,-- rechnen, genaueres kann aber nur unser Installateur Meister sagen bzw. berechnen!

 

2
  •  sebbo
7.9.2023  (#20)
Was sagen die BKA BKA [Betonkernaktivierung]/Deckenkühlungsspezialisten zu dieser Konstruktion, wenn ich eine abgehängte Decke plane? (Mein Insti hat mich auf dieses "Projekt" aufmerksam gemacht). Preislich wahrscheinlich ähnlich zur BKA BKA [Betonkernaktivierung], aber wie siehts mit Kühlleistung aus (mir fehlt ja die Masse?!)...


2023/20230907895898.jpg

1
  •  scarpej
  •   Bronze-Award
8.9.2023  (#21)

zitat..
sebbo schrieb: mir fehlt ja die Masse?!

als Laie hatte ich beim Anblick des Fotos tatsächlich den selben Gedanken. Und bezüglich Taupunkt: Sollte man mal zu kühl in die Kühlung reinfahren, hast du ja RIESEN-Oberflächen wo das Wasser nur so  runtertropfen würde?


1