Ja, natürlich. Nur muss die Leerverrohrung aus Metallrohen bestehen und die dürfen nur auf eine Seite an die Erdung angeschlossen sein, wenn die Gebäude/Teile eine getrennte Erdung haben. Die Solarkabel sind heute praktisch immer 6 mm2, die Verluste würde ich ignorieren. Noeldi |
||
|
||
Und nicht vergessen, wenn die Strecke länger als 10m wird vom GAK GAK [Generatoranschlusskasten] zum Wechselrichter, dann zweiter GAK GAK [Generatoranschlusskasten] notwendig, beim Wechselrichter |
||
|
||
Danke für die Info. Mein Problem ist jedoch das, das bestehende Leerrohr vom Anbau beim E Verteiler ankommt. Somit müsste ich mit den DC Leitungen mittels Metallschutzschläuchen in den E Verteiler, dann in die Leerverrohrung, zum Anbau 🤔 |
||
|
||
|
||
Metallrohre nur wenn offen. Unterputz kanns auch normale FXP sein. |
||
|
||
Wie verhält sich das mit der Verlegung eines DC Strang im bestehenden Elektroverteiler? Mein Leerrohr ist am Boden des E- verteiler, wo auch der Hausanschluss Einmündung. |
||
|
||
Grundsätzlich Vereinbarungssache mit dem abnehmenden Elektriker. Die R11 nehmen viele nicht so genau. Ich sehe die Sinnhaftigkeit auch nicht immer so aber so ists halt mit Normen und Vorschriften ;). |
||
|
||
Doppelt isolierte, bzw. geschirmte Dc Kabel dürfen einfach so in den Kabelkanal, bzw. auf die Kabeltrasse. stimmt ihr dem zu? mein Elektriker sagt das so. |
||
|
||
Ja aber da muss imho die Schirmung geerdet werden. |
||
|
||
Klar.... idealerweise nur auf einer Seite der Dc Leitung. |
||
|
||
Und DC Kabel ohne Schirmung? Ich habe direkt in ein Schutzrohr verlegt. + und - getrennt |