« Hausbau-, Sanierung  |

Dämmung der Bodenplatte Garage

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Heli205
14.12.2025
5 Antworten | 3 Autoren 5
5
Hallo,

bei unseren bereits erstellen Zubau möchten wir die Bodenplatte heizen, ursprünglich hätten die Schläuche in die Betondecke kommen sollen, allerdings wurde das aufgrund einer Radondichten ausführung anders geplant, jetzt sollen wir die FBH FBH [Fußbodenheizung] direkt auf die Betondecke setzen (ohne Dämmung) und dann mit 8cm Estrich weitermachen.
Bei durschauen der von mir gemachten Bildern ist mir allerdings aufgefallen das das XPS bei den Schalsteinen abschließt.
Die Betondecke geht allerdings über diese hinaus bzw. wurden auch die Schaltsteine mit diesem Beton verfüllt.
Außen wurde nur über die Betondecke gedämmt und nachträglich diese Dämmung angeschrägt, vorher kam noch ein 2K Abdichtung auf die Ziegel und Betonplatte.

Jetzt frage ich mich ob ich bei den Schalsteinen nicht eine Kältebrücke habe und welche Lösungsmöglichkeiten es hier gibt?


_aktuell/20251214317837.jpg

_aktuell/20251214986111.jpg

_aktuell/20251214515255.jpg

_aktuell/20251214257292.jpg

Vielen lieben Dank im Voraus!

  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
14.12.2025 10:18  (#1)
Die Ausführung ist auf mehreren Ebenen ein bisschen ein Fail. Die Schalsteine zB können hinter der Abdichtung das Wasser hochsaugen...

Allerdings ist es auch nur eine Garage.
Aber ja, sinnvollerweise hätte man schon die Schalsteine unter Niveau vorher dämmen müssen. Beheizbar macht in der Ausführung nur mehr wenig Sinn.

1
  •  christoph1703
14.12.2025 10:20  (#2)

zitat..
Heli205 schrieb: Jetzt frage ich mich ob ich bei den Schalsteinen nicht eine Kältebrücke habe und welche Lösungsmöglichkeiten es hier gibt?

Ja, hast du. Nochmal aufgraben und drüberdämmen wäre die saubere Lösung.
Ist das ein Wohnraum?


1
  •  Heli205
14.12.2025 10:20  (#3)
Das mit dem Wasser ansaugen ist mir auch aufgefallen, allerdings haben wir hier einen reinen Schotterboden und Wasser ist grundsätzlich kein Problem, ich hatte daran gedacht auch die Schalsteine mit 2K einzustreichen, macht das Sinn? 

1


  •  Heli205
14.12.2025 10:22  (#4)

zitat..
christoph1703 schrieb:

──────..
Heli205 schrieb: Jetzt frage ich mich ob ich bei den Schalsteinen nicht eine Kältebrücke habe und welche Lösungsmöglichkeiten es hier gibt?
───────────────

Ja, hast du. Nochmal aufgraben und drüberdämmen wäre die saubere Lösung.
Ist das ein Wohnraum?

Nein, es ist eine reine Garage, allerdings wollte ich diese heizen, mit einer FBH FBH [Fußbodenheizung] direkt auf der Betonplatte und mit sehr niedrigen Vorlauftemperaturen die Garage temperieren, die Betondecke hätten dann quasi als Speicher fungiert.


1
  •  Heli205
14.12.2025 10:24  (#5)

zitat..
MalcolmX schrieb:

Die Ausführung ist auf mehreren Ebenen ein bisschen ein Fail. Die Schalsteine zB können hinter der Abdichtung das Wasser hochsaugen...

Allerdings ist es auch nur eine Garage.
Aber ja, sinnvollerweise hätte man schon die Schalsteine unter Niveau vorher dämmen müssen. Beheizbar macht in der Ausführung nur mehr wenig Sinn.

Das mit dem Wasser ansaugen ist mir auch aufgefallen, allerdings haben wir hier einen reinen Schotterboden und Wasser ist grundsätzlich kein Problem, ich hatte daran gedacht auch die Schalsteine mit 2K einzustreichen, macht das Sinn? 


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]