« Hausbau-, Sanierung  |

Dachträger bruch

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Zitrone
14.5. - 4.9.2016
4 Antworten 4
4
Könnte mir da jemand Tipps gehen wie man bei solch einen Problem vorgehtemoji

Das erste oder nötigste, einfach von Aussen den Putz wo der Deckenbalken läuft einfach mit einen Wagenheber in die Höhe drücken und mit Metallsteher sichern.

Die dazwischenliegenden balken bis zum nächsten Deckenbalken sind ebenso gesackt, diese ebenso auf richtige Höhe bringen und Metallsteher fürs erste sicher.

Danach innen den Holz, reparieren(siehe Foto).

Ist das so fürs erste in Ordnung?

Muss ich den Dachstuhl komplett neu machen?(wenn ja was wäre die minimalistischte Ausführung)

Soll ich am Besten 2 Säulen fix hinmontieren dort wo die Deckenbalken laufen?

Alles liebe alles gute, Danke

  •  Zitrone
14.5.2016  (#1)
bilder -
2016/20160514826762.JPG


2016/20160514183086.JPG

1
  •  GeorgL
14.5.2016  (#2)
Ich würde das einen Fachmann begutachten lassen. Ich hab beruflich schon einige Dachstühle saniert und das was man hier sieht ist mit Sicherheit keine bagatelle die ein Laie gefahrlos sanieren kann. Stell ein paar Deckensteher drunter und wart ab was ein Holzbaumeister dazu sagt. Es könnte durchaus sein dass das nicht die einzige Schadensstelle ist.

1
  •  AnTeMa
14.5.2016  (#3)
Dachbalken sichern - Erst einmal geht es darum, möglichst schnell die Dachkonstruktion zu sichern.
Zuerst einen seitlich über die Bruchstelle übergreifenden stabilen Holzbalken darunter provisorisch befestigen Spanngurte, lange Holzbauschrauben etc
Dann mind. 2 Betonstützen links und rechts von der Bruchstelle darunterstellen und oben so anschrauben, dass die auf keinen
Fall umstürzen können (Schrauben mit Unterlegscheiben).
Jetzt einen stabilen Holzbalken unter die Bruchstelle stellen und mit einer Brettlasche sichern.
Diese Holzstütze mit einem hydraulischen Wagenheber, ggf für LKWs, langsam anheben und gleichzeitig die Betonstützen hochdrehen (Gewinde gut fetten). Betonstützen mit entsprechender Tragkraft verwenden.

Langsam arbeiten- ggf über mehrere Tage, sodass sich die Hölzer langsam zurückverformen können und nichts bricht.

Wurde denn der Dachstuhl vor der Neudeckung nicht auf Schäden kontrolliert?
Bei so einer alten Konstruktion würde ich das immer machen.

Um die Möglichkeiten einer dauerhaften Reparatur beurteilen zu können und wirtschaftlich durchzuführende Reparaturvorschläge machen zu können müßte ich mir das ansehen.
Auf jeden Fall auch den Rest der Konstruktion überprüfen.

Nur mit Sturzhelm arbeiten und den Bereich absichern, falls es zusammenstürzen sollte.

Vorher besser mit schräg untergestellten Holzbalken sichern und oben gegen diese ein stabiles, oben überstehendes Brett anschrauben, damit die Balken beim Anheben nicht gegen das Gebäude fallen können.

Durch das Absenken des Hauptträger sind auch die danebenliegenden Balken verformt
und evt aus den Verbindungen gelöst worden-
die müssen auch später angehoben und fixiert werden.

Alles muß sicher nicht erneuert werden- es ist sehr selten, dass der gesamte Dachstuhl geschädigt ist.

Wo befindet sich das Gebäude?

Andreas Teich

2


  •  Zitrone
4.9.2016  (#4)
Wagenheber ist eingelangt! -
2016/20160904489650.JPG

Im Bild zu sehen wie es zurzeit aussieht!

Es werden auf der Gesamtlänge noch weitere Betonsteher montiert, dann werd ich eine schnurspannen um auf eine gerade zu kommen.....

Die Träger sind im Arsch, da gehören 2-3 ausgewechselt....

Lass mal so die Konstruktion stehen, habe genügend a andere Baustellen auf der Baustelle!

Habe mir gedacht ich mach ein Kreuz mit schweren Pfosten( danke an einen Freund fuer das Geschenk) und dann noch dazu seitlich mit mit massiven Brettern verschrauben...

Mittlerweile hat mir ein Kollege gesagt ich sollte mir aus Stahl ein Kreuz anfertigen(U-Form) lassen, das ich einfach von oben drueberstuelbe und dann seitlich verbolzen....diese Idee finde ich sehr gut.... Zurzeit arbeite eite ich halt viel an dem anderen Thread...ich glaube nächste Woche schau ich mir den Dachstuhl nochmals genauer an.....

Danke für die sehr sehr hilfreichen Antworten,Danke!

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Bodenplattenaufbau unter CLT-Holzhaus