BYD HVS 10.2 - binnen minuten akku auf 0%

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  stefan4713
14.6. - 11.11.2023
10 Antworten | 6 Autoren 10
10
heute hab ich in der solarweb (es regnet hier im raum graz) anzeige auf einmal 0% am akku gehabt - also mehr oder weniger abgestürzt
die WW WW [Warmwasser] bereitung mit der WP WP [Wärmepumpe] lief, an die 500 watt, und ev. der GS - also keine besonderen verbraucher - trotzdem fiel der akkustand auf null
lädt jetzt wieder brav auf

aber hat das sonst auch schon jemand gehabt oder einen ev. grund für sowas?
bin nicht zuhause, kann daher das log nicht anschaun


2023/20230614400729.jpg


2023/20230614945696.png

  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
14.6.2023  (#1)
Mach mal ein Softwareupdate deines WR WR [Wechselrichter] 
Glaub 1.25 muesste die neueste sein 

Wir hatten letzte Woche bei 4 Anlagen komische Fehler/Anzeigenprobleme wo Speicher BYD verbaut wurden - nach den Updates ging wieder alles

1
  •  StoRmtec
14.6.2023  (#2)
Die Version hat Bugs wenn man direkt am WR WR [Wechselrichter] schaut. Wird nicht mehr richtig angezeigt. Auch im Hintergrund diverse Bugs bei der API wenn man diese weiter verwenden möchte. Kann man dazu mehr sagen? Danke

1
  •  TomF79
  •   Bronze-Award
14.6.2023  (#3)
BYD Update eventuell.

Die Bugs der 1.25er Firmware vom GEN24 sind aber nur kosmetisch.

1


  •  stefan4713
14.6.2023  (#4)
ok danke für die tipps, werde daheim erstmal die versionen checken, weil beim speicher hab ich im dez die version eingespielt, wegen der 2 zusätzlichen module
gen24 hat ich lt. solarweb 1.21.7-1 installiert


2023/20230614883089.png

1
  •  BGR
  •   Bronze-Award
19.6.2023  (#5)
Wird der Akku hin und wieder komplett vollgeladen? Bei LFP Akkus ist das ja ein Problem, dass diese sonst durchaus nicht mehr den richtigen Befüllungsgrad kennen.

1
  •  stefan4713
20.6.2023  (#6)

zitat..
BGR schrieb:

Wird der Akku hin und wieder komplett vollgeladen? Bei LFP Akkus ist das ja ein Problem, dass diese sonst durchaus nicht mehr den richtigen Befüllungsgrad kennen.

jein, bin im moment etwas im streß, aber der hinweiß ist auch gut, ev. sollte ich sämtliche "grenzen" aufheben und auf "default/standard" setzten

ich hatte nur im ersten moment bedenken und befürchtete, einen "experten" holen zu müssen, aber eigentlich läuft das system jetzt wieder brav


1
  •  stefan4713
8.11.2023  (#7)
sodala, ich hab bei unserem BYD HVS 10.2 jetzt ein modul verkauft, seit wochen daher ein 7.7
hab jetzt die letzten tage immerwieder festgestellt, dass nicht die volle überschußleistung in den speicher geht, sondern ein teil davon ins netz geschoben wird
hat jemand eine idee, warum das so sein kann?

am fronius GEN24 8.0 sind keine beschränkungen mehr eingetragen und DEFAULT werte für die behandlung der batterie - also auch auf 100% laden, was jetzt regelmäßig vorkommt
und der symo 6.0 schiebt natürlich seinen strom auch ins netz


2023/20231108678752.jpg

1
  •  Fani
8.11.2023  (#8)

zitat..
stefan4713 schrieb:

sodala, ich hab bei unserem BYD HVS 10.2 jetzt ein modul verkauft, seit wochen daher ein 7.7
hab jetzt die letzten tage immerwieder festgestellt, dass nicht die volle überschußleistung in den speicher geht, sondern ein teil davon ins netz geschoben wird
hat jemand eine idee, warum das so sein kann?

am fronius GEN24 8.0 sind keine beschränkungen mehr eingetragen und DEFAULT werte für die behandlung der batterie - also auch auf 100% laden, was jetzt regelmäßig vorkommt
und der symo 6.0 schiebt natürlich seinen strom auch ins netz

Weniger Kapazität -> weniger Ladeleistung?

Wenn das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] zb eine maximale Ladeleistung von 0,5C vorgibt, dann hast diese natürlich mit dem Rückbau auch gleich mit reduziert.


1
  •  stefan4713
8.11.2023  (#9)

zitat..
Fani schrieb: Wenn das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] [Batteriemanagementsystem] zb eine maximale Ladeleistung von 0,5C vorgibt, dann hast diese natürlich mit dem Rückbau auch gleich mit reduziert.

aber, lt. homepage be/entladeleistung sollte am gen24 8.0 und hvs7.7 doch leistungsgrenze bis 6,6 kw gehn?
und am vormittag hab ich sicher keine 5kw zu der zeit, aber halt von 2 wechselrichter
das wirds wsl sein - der symo hängt halt nicht wie der gen24 DC mäßig dran?


2023/20231108277535.png


2023/2023110896585.jpg

../ressources/1x1.png


1
  •  stefan4713
11.11.2023  (#10)
ließ mich keine ruhe und nachdem ich heute samstag daheim bin, beobachtet, wie am vormittag die sonne kam, bewölkung verschwand und die batterie mit NUR 2,5kw geladen wurde obwohl diese fast leer ist und die 2 WR WR [Wechselrichter] fast 5kw liefern
hab jetzt am gen24 8.0 die register durchgeschaut und auf einer schaltfläche etwas gefunden

BATTERIEladung von weiteren erzeugern im hausnetz zu lassen !!! Ja, bitte
und siehe da, jetzt läuft nix ins netz sondern er ballert alles zuerst in den speicher
in den hellen monaten hab ich am hvs eine beladebeschränkung von 3.000 watt drin, die jetzt rausgenommen wurde


2023/20231111645612.png

1