Hallo,
Haus Bj 1999, Brennwerterät von V..., dazu 6 thermische Kollektoren für 850l Warmwasser und Rücklaufanhebung der Heizung mit Plattenwärmetauscher im Rücklauf. 
20.000kWh Gas/Jahr ohne termische Solar
13.000kWh Gas/Jahr mit termischer Solar
Also kann man sagen, das es funktioniert - ich hab das mal in Anlage versucht dazustellen.

Brennwertgerät gibts nun keine Ersatzteile mehr, also muss was getan werden.
Umbau auf Wärmepumpe war das Angebot bei 45.000,-. Das rechnet sich bei meinem Verbrauch nie.

Als soll ein neues Brennwertgerät kommen und wenn schon, dann auch gleich Austausch der Steuerung.
Die Wahl wäre auf VRC 720/3, die auch die Solarthermie und das Umschaltventil steuern kann, mit Mischermodul FM5 (früher VR 71) und VR10 Temperaturfühler. Und connect (VR 940f) 

So und nun kommts: Der Außendienst von Brennwertgerät und Steuerung: 
Um einen ordnungsgemäßen, sicheren und energieeffizienten Betrieb der neuen Anlage sicherzustellen, sind daher Anpassungen an der Heizungs-Hydraulik erforderlich. Nur durch eine entsprechende Umgestaltung der hydraulischen Einbindung können die geforderten Anlagenfunktionen, die Versorgung der Heizkreise sowie ein regelungstechnisch einwandfreier Betrieb gewährleistet werden.
Und das ganze dann inhaltlich ident in 2 weiteren Absätzen.

Liegts an mir dass ich da keine klare technische Begründung finde und Geschäftemacherei lese? 
Jedenfalls solle der hydraulische Umbau €15.000,- kosten, denn es muss u.a. ein Speicher in die Heizung, weil Wärmetauscher geht gar nicht.

Pfff - ich verstehe gar nis mehr.

In meiner Verzweiflung wäre ich für Ideen äußerst dankbar.


2026/2026112164294.jpg

  •  taliesin
  •   Gold-Award
22.11.2026 23:50  (#1)
Wie bereitet deine aktuelle Anlage Heißwasser per Gas?

Die Rücklaufanhebung führt bei der Brennwerttherme dazu, dass sie eventuell nicht mehr kondensiert. Der Betriebspunkt verschiebt sich und könnte bis hin zum Kamin Probleme bereiten (wenn dieser aus Kunststoff wäre). Die Steuerung wird die Anhebung vermutlich in den falschen Hals bekommen.

Ich würde mir ein Schema der 'hydraulischen Umgestaltung' schicken lassen. Wärmetauscher geht natürlich, am Ende bleibt es nur eine Frage der Steuerung. Meine Vermutung wäre, dass sich der Installateur halt lieber an Herstellerschemata hält als nachzudenken (oder einen Planer einzuschalten).

Du könntest versuchen ein technisches Planungsbüro zu beauftragen und dann mit dem fertigen Anlagenschema zum Installateur gehen (der dir vermutlich dann sagt, dass man das ganz sicher nicht so macht emoji )

Es ist nicht leicht eine fertig geplante Anlage bauen zu lassen, musste ich auch feststellen und dann halt auch selber bauen 🤪