Hallo! Ich habe eine KNV/NIBE 2125 kombiniert mit einer PV Anlage und die Option unter 4.2.2 (Brauchwasser beeinflussen) eingeschaltet. Gleichzeitig habe ich ein Zeitprogramm eingestellt, welches Brauchwasser im Zeitraum zwischen 18h-10h nicht bereitet. Leider wird derzeit beim schönen Wetter gleich in der früh mit PV Überschuss Brauchwasser bereitet, obwohl ich dass eigentlich gem. Zeitprogramm erst ab 10h machen möchte. Offensichtlich übersteuert die Option in 4.2.2 das Zeitprogramm. Gibt es eine Lösung dafür, dass das Zeitprogramm Vorrang hat? Weiß das wer? Danke!
Hallo, wenn du da etwas extern steuern möchtest, würde ich dafür die Api nutzen. Ist viel einfacher zu lesen und zu schreiben und vor allem deutlich schneller das Modbus.
Dort kannst du für den Anfang die Daten erst einmal in Ruhe anschauen und sehen, wie deine Steuerung arbeitet. Deine Nibe bekommt ja scheinbar die Daten von deiner PV Anlage zu sehen. Dann kannst du in der Nibe auch die Leistungsdaten entnehmen und entsprechend die Warmwasserbereitung anschubsen.