Lüftungsanlage?
Ich habe mir vor 2 Jahren eine zentrale Wohnraumlüftung selbst installiert und damit viel Geld gespart.
Aus baulichen Gründen (bestehendes Gebäude) musste ich das Lüftungsgerät auf dem Dachboden platzieren.
Letzte Woche hatte ich eine feuerpolizeiliche Überprüfung.
Im Prüfbericht wurden mir nun Brandschutzklappen und spezielle Lüftungsventile zwischen Dachboden und Obergeschoß vorgeschrieben.
Ist dies notwendig? Die Lüftungsleitungen sind aus verzinktem Stahlblech (Spiro). Bei 4 Durchdringungen der Decke ist das auch eine Kostenfrage, da Brandschutzklappen meines Wissens nicht ganz billig sind.

  •  heinzi
5.7.2007  (#1)
nützt nix!! - wenn du einen brandabschnitt durchdringst musst du brandschutzklappen einbauen. diese schliessen durch hitzeeinwirkung automatisch. du bekommst sie relativ preiswert bei nesensohn.com

1
  •  FacilityManager
22.7.2007  (#2)
BSK - Da nimmt es einer wieder ganz genau. Ich würde mit dem Sachverständigen nochmals reden, da eigentlich Durchbrüche bis 110mm Durchmesser im Privatbereich vernachlässigt wurden. Wenn bei der feuerpolizeilichen Überprüfung wieder einmal nur der Rauchfangkehrer oder ein Feuerwehrmitglied als Brandschutzsachverständiger der Gemeinde seine Ideen verwirklichen wollte, würde ich Einspruch gegen den Bescheid erheben.