In unserer Wohnung (Studium) wird das Warmwasser mittels Gastherme zubereitet. Meine Frage nun: Ich fahre meistens jedes Wochenende nachhause, bin also 2 Tage weg, ist es dann cleverer, die Therme normal weiter heizen zu lassen (also das Wasser auf ca. 60° zu halten) oder am FR abzuschalten und Montags wieder einzuschalten und von neuem auf die 60° aufheizen zu lassen. Welche Variante braucht weniger Energie?

Danke!

(Wenn sich das jemand rechnerisch herleiten kann, würde mich das auch interessieren)

  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
26.10.2010  (#1)
rechnung - Mahlzeit!
Berechnung der Energie die zum vollständigen aufheizen nötig ist:

Energie Q = Temperaturdifferenz x spez. Wärmekapazität x Masse
(frag mich bitte nicht nach den genauen Zeichen dafür)

also Q[kWs]= (60 - 20)° x 4,18 [kJ/°] x Inhalt Boiler in Liter

Ergebnis bekommst in kiloWattSekunden, also noch durch 3600 dividieren, dann hast die Energie in kWh.
dem gegenüber: brauchst du die Bereitstellungsverluste der Therme sagen wir in 24 Stunden. Theoretisch müßte das experimentell gehen, wenn du die therme z.b. Samstag abend abschaltest und sonntag abends die Temperatur misst, dann weißt du, wieviel grad in 24 stunden das wasser verliert. so sollte es auch mit der obigen formel gehen.

lg, Wolfgang

1
  •  dandjo
  •   Gold-Award
26.10.2010  (#2)
Hallo Daniel, - es ist immer am effizientesten, wenn du das Wasser kurz bevor es verbraucht wird erwärmst. Einen Boiler auf Temperatur zu halten heißt immer ständig die Wärmeverluste zu kompensieren (Bereitschaftsverluste).

Am effizientesten wäre es also, wenn du am Freitag BEVOR du duschen gehst die Warmwasserbereitung abschaltest (und so einen kalten Boiler hinterlässt). Wenn du die Bereitung erst nach neuerlicher Erwärmung (nach dem Duschen) am Freitag ausschaltest, ist der Boiler trotzdem über das Wochenende warm und verliert die Energie an die Umgebung. In diesem Fall könntest du die Warmwasserbereitung auch eingeschaltet lassen, da du ja am Sonntag/Montag die verlorene Energie erst wieder zuheizen musst.

Ich hoffe ich konnte dir helfen!

LG
dandjo