Boden+Deckenkühlung ausreichend ??
6.8.2026
31 Antworten
17 Autoren
|
|
||
|
Mit Flächenkühlung kannst du theoretisch auch auf 10°C kühlen, vorausgesetzt das Feuchtemanagement stimmt und der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] kriegt die Wärme weg. Da kann man auch über eine WP WP [Wärmepumpe] mit aktiver Kühlung nachdenken. Gegen die Feuchtigkeit gibts einerseits Splitklima, oder komfortabler die Entfeuchtung über die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. |
||
|
||
|
Je nachdem wo du wohnst, wie gut du auf Dämmung achtest, Heiz-/ Kühlhydraulik aussieht und der Kollektor die Wärme wegbringt, schaffst du das bestimmt. Wir haben Holzriegelhaus gekühlt wird nur mit FBH FBH [Fußbodenheizung]. in der Nacht wird noch mit der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kühlere Luft ins Haus geschaufelt und unter Tags wenn keiner daheim ist wird der Luftaustausch reduziert. Haben selten über 24°C gehabt. (Waldviertel) |
||
|
||
|
würde Tiefenbohrung / Erdsonde das irgendwie bevorzugen statt RGK RGK [Ringgrabenkollektor] , klar die Wärmeableitung wäre weit einfacher , Kosten sind in dem Fall erstmal egal |
||
|
|
||
|
||
|
Würde eher den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] 3mal überdimensionieren, kommt immer noch günstiger als TB Bzgl Kühlung, ich hab gleich mim Dach 40-50cm Zellulose eingeblasen, derweil hab ich nur Innenputz und Fenster, da noch nicht angeschlossen keine Rollläden und in meinem Rohbau ist es erträglicher als im aktuellen Altbau, wenn dann BKA BKA [Betonkernaktivierung] läuft und die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] entfeuchtet wird's definitiv nicht zu warm, würde mir da wenig Sorgen machen, bevor du Geld in eine TB steckst würde ich lieber eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Entfeuchter vorsehen, davon hast mehr |
||
|
||
|
Mit alleiniger Kühlung über FBH FBH [Fußbodenheizung] wird der Fußboden spürbar kalt, das stört normalerweise barfußgehende Frauen. Bei Deckenkühlung fallt dieser Nachteil weg, Vorteil beider Lösungen ist reduzierte Strahlungswärme großer Oberflächenanteile im Haus. Nachteil Luftfeuchtigkeit steigt. In Kombination mit einer Klima kann man die FBH FBH [Fußbodenheizung] weniger kalt fahren, die Luftfeuchte sinkt, dafür reicht dann auch nur ein zentrales Gerät im Haus. Die FBH FBH [Fußbodenheizung] verteilt die Kälte besser im Haus als nur eine Klima alleine, keine Zugluft oder Geräusche im Schlafzimmer. |
||
|
||
|
Das passt nicht zusammen!! Ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] holst du dir beim ständigen Fensterlüften des ganzen Hauses heiße und feuchte Luft ins Haus, die du dann wieder aufwändig runterkühlen und entfeuchten musst. Also KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] zwingend notwendig. Wie @christoph1703 schon schrieb, brauchst du bei angestrebten kühlen Temperaturen auch zwingend eine Möglichkeit zur Entfeuchtung. Dies kannst du mit mehreren Split-Klimas machen, oder komfortabel ohne Luftzug und Geräusche für das ganze Haus über eine in die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] integrierte Entfeuchtung. Dann stellt sich die Frage, wie die Wärme aus dem Haus kommt: idealerweise per BKA BKA [Betonkernaktivierung], alternativ per eingeputzter oder Trockenbau Deckenkühlung. Letzter Punkt: abführen der Wärme, hier gibt es drei Möglichkeiten: - LWP mit aktiver Kühlung - RGK mit WP WP [Wärmepumpe] mit aktiver Kühlung (auf rein passiv würde ich mich da bei dir nicht verlassen) - TB mit WP WP [Wärmepumpe] und passiver Kühlung |
||
|
||
Wurde eh schon viel gesagt. Sofern RGK RGK [Ringgrabenkollektor] groß genug ist (wie bei mir zB) schafft man es auch nur mit FBH FBH [Fußbodenheizung] deutlich unter 24°C zu bleiben (220m² Brutto EG&OG, Viel Parkett, 25er Ziegel+20cmWDVS): ![]() Die rel. Feuchtigkeit liegt stabil bei ca. 65% (also noch "behaglich") aufgrund von KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Enthalpie WT, : ![]() Würde aber mit dem heutigen Wissen auf jedenfall zusätzlich eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] machen! Leider damals "vergessen", keine Ahnung was mich da geritten hat... Wenn deine Frau aber wirklich so kälteliebend ist (sehr untypisch, ich bins andersum gewohnt) könntest du ja eine Klima zumindest vorsehen und bei Bedarf nachrüsten. |
||
|
||
|
Wir haben RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und kühlen passiv mit der Nibe s1155 06 an FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung]. Sole ist bereits über 21 grad kühlen geht nur noch so lala. Aber alles besser als nix. Innen 23.5 komplett erträglich weiter runter geht's nicht mehr. Mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wurde ich heute eine Sole WP WP [Wärmepumpe] mit passiv und aktiv kühlen kaufen. Und vergiss die Wohnung musst du unbedingt machen. Oder willst du aktuell lüften? |
||
|
||
|
Hallo Rabex1, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Boden+Deckenkühlung ausreichend ?? |
||
|
||
|
Also ich bin grundsätzlich kein Gegner zu KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] sowie zum lüften wir stehen auf stoß lüften und abends udn sonst ist die beschattung unten etc. und meine Argumente bzw. warum ich nein sage sind einerseits die Kosten , geplannt ist sie nicht sollte was über bleiben sehe ich dann demnächst ziehe ich das natürlich in erwägung das ich eine bauen lasse , ich denke mir halt wie haben es häuser vor 5-50 jahren gemacht die kein Schimmel problem haben und keine kwl oder dergleichen , das mit der Luft beim schlafen etc. verstehe ich aber abgesehen davon sehe ich für mich keinen profit , außerdem sind unsere letzten 2 wohnungen mit der kwl absoluter verhau von geräuschkulisse bis hin zu gefühlt kaum effekt ist es mir die 15k nicht wert |
||
|
||
|
die sind ziemlich undicht. Dann klappt das. Neues Haus ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wäre eine Horror-Vorstellung für mich. Tu dir das bitte nicht an. Es findet sich hoffentlich wer in deiner Nähe oder Bekanntenkreis, der eine GUTE KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hat, oder? bitte mal besuchen |
||
|
||
|
wie passt das dann zusammen? Wenn dein Grundstück einen fetten RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ermöglicht, dann mach doch das und mit dem gesparrten Geld kannst dir eine vergoldete KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] machen. Wie auch immer, aber mach bitte eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], egal ob du dann damit entfeuchtest oder zusätzlich eine Splitklima machst. 24/7 frische Luft ohne auch nur einen Finger zu rühren. |
||
|
||
|
Weil die kosten für Tiefenbohrung kalkuliert waren / sind , die für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] eigentlich garnicht und wären extra :D Ich denke ihr habt mich überzeugt KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und fett RGK RGK [Ringgrabenkollektor] :) |
||
|
||
|
Sprichst du aus eigener Erfahrung oder hast du es von hören sagen? Ich kühle sowohl mit FBH FBH [Fußbodenheizung] als mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] und fahre mit einem min. Vorlauf von 19 Grad. Meine Frau ist auch ziemlich Kälte empfindlich und es hat sich noch niemanden daran gestört... |
||
|
||
|
Du kannst auch mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] immer lüften wenn es dir beliebt. Überhaupt kein Problem. |
||
|
||
|
Frau und Tochter haben das ganz schnell gemerkt und ungefragt angemerkt! 😅 |
||
|
||
|
Ah ok. Mit Fliesen oder Parkett? |
||
|
||
|
Beides. Fliesen fühlen sich ja sogar im Winter bei Fußbodenheizung kühl an, aber beim Parkett war es auffälliger, denn der fühlt sich ja ganzjährig warm an. |
||
|
||
|
Hab BKA BKA [Betonkernaktivierung] inkl. FBH aktiv, immer 23 Grad, superangenehm, Hitze kein Thema, aber Luftfeuchtigkeit kann und wird auf 60% oder mehr ansteigen, deshalb brauchst du KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] oder eine andersartige Entfeuchtung. |
||
|
||
|
ok würde es jetzt angenommen keine Rolle spielen KWL 100% , was ist dann geschickt beim neubau zu planen , BKA vor Deckenkühlung oder beides oder sinnlos ? dann lieber TB oder RGK RGK [Ringgrabenkollektor] , gibt es irgendwie die 100% zufriedenheits variante ? |
||
|
||
|
BKA = Deckenkühlung im Sommer und Deckenheizung im Winter oder hast im OG keine massive Decke? |
||
|
||
|
BKA ist die Deckenkühlung für das darunterliegende Geschoß. Unbedingt machen, weil kostet quasi nichts. TB (teuer) nur wenn RGK RGK [Ringgrabenkollektor] (deutlich günstiger) nicht machbar ist. Mit aktiver Kühlung bringt auch ein knapp dimensionierter RGK RGK [Ringgrabenkollektor] genug Kühlleistung. |