Boden+Deckenkühlung ausreichend ?? teilen

6.8.2026     31 Antworten    17 Autoren 31 2026-08-06T22:51:06+02:00
     
Zusammenfassung
 1  2 
  •  Rabex1
06.08.2026
31
Grüss euch der Mann mit dem überdimensionierten Bungalow (mMn.) hier :D

Wir konnten leider keine vernünftige Info bezüglich Wärme im Sommer von Freunden einholen deswegen probier ichs mal wieder hier

Aufgrund der aktuellen Hitze und dem persönlichen Wohlbefinden meiner Frau (am liebsten würde die an den Nordpol ziehen sie liebt es kalt ) bräuchte ich kurz eine Meinung bzw. Empfehlung

Kurze Infos : 50er Ziegel Bungalow (kein Keller , Dachgeschoss ebenfalls nur zum Lagern sonst nichts ) geplannt mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] (wenn möglich das fragen wir noch )  ansonsten LWP LWP [Luftwärmepumpe] , 15kWp PV , das Haus nordseitig ausgerichtet , Schlafräume osten , Küche Wohnbereich Westen , immernoch ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] geplant (haben noch nicht mit Zuständiger Firma geredet da wir noch in der Planungs + Verhandlungsphase Baumeister sind , also auch noch alles möglich )

Meine Frau sagt komme was wolle ich wills kalt haben sie dreht durch , ich sage mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Boden + Deckenkühlung und natürlich vernünftige Beschattungsautomatik , lässt die Bude nicht höher als 24 Grad bringen   ,  befinde ich mich hier im Blindflug und reds mir schön oder sollten wir wirklich auf Klima ausweichen ? 

  •  christoph1703
6.8.2026 7:34  (#1)
Mit Flächenkühlung kannst du theoretisch auch auf 10°C kühlen, vorausgesetzt das Feuchtemanagement stimmt und der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] kriegt die Wärme weg. Da kann man auch über eine WP WP [Wärmepumpe] mit aktiver Kühlung nachdenken. Gegen die Feuchtigkeit gibts einerseits Splitklima, oder komfortabler die Entfeuchtung über die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]

1
  •  DoertyHarry
6.8.2026 7:47  (#2)
Je nachdem wo du wohnst, wie gut du auf Dämmung achtest, Heiz-/ Kühlhydraulik aussieht und der Kollektor die Wärme wegbringt, schaffst du das bestimmt. 

Wir haben Holzriegelhaus gekühlt wird nur mit FBH FBH [Fußbodenheizung]. in der Nacht wird noch mit der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kühlere Luft ins Haus geschaufelt und unter Tags wenn keiner daheim ist wird der Luftaustausch reduziert. 
Haben selten über 24°C gehabt. (Waldviertel)

1
  •  Rabex1
6.8.2026 8:42  (#3)
würde Tiefenbohrung / Erdsonde das irgendwie bevorzugen  statt RGK RGK [Ringgrabenkollektor] , klar die Wärmeableitung wäre weit einfacher  , Kosten sind in dem Fall erstmal egal

1


  •  Lu1994
  •   Silber-Award
6.8.2026 9:43  (#4)

zitat..
Rabex1 schrieb:

würde Tiefenbohrung / Erdsonde das irgendwie bevorzugen  statt RGK RGK [Ringgrabenkollektor] , klar die Wärmeableitung wäre weit einfacher  , Kosten sind in dem Fall erstmal egal

Würde eher den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] 3mal überdimensionieren, kommt immer noch günstiger als TB 

Bzgl Kühlung, ich hab gleich mim Dach 40-50cm Zellulose eingeblasen, derweil hab ich nur Innenputz und Fenster, da noch nicht angeschlossen keine Rollläden und in meinem Rohbau ist es erträglicher als im aktuellen Altbau, wenn dann BKA BKA [Betonkernaktivierung] läuft und die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] entfeuchtet wird's definitiv nicht zu warm, würde mir da wenig Sorgen machen, bevor du Geld in eine TB steckst würde ich lieber eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Entfeuchter vorsehen, davon hast mehr


1
  •  Magnum2
  •   Silber-Award
6.8.2026 10:08  (#5)
Mit alleiniger Kühlung über FBH FBH [Fußbodenheizung] wird der Fußboden spürbar kalt, das stört normalerweise barfußgehende Frauen.
Bei Deckenkühlung fallt dieser Nachteil weg, Vorteil beider Lösungen ist reduzierte Strahlungswärme großer Oberflächenanteile im Haus. Nachteil Luftfeuchtigkeit steigt.

In Kombination mit einer Klima kann man die FBH FBH [Fußbodenheizung] weniger kalt fahren, die Luftfeuchte sinkt, dafür reicht dann auch nur ein zentrales Gerät im Haus. Die FBH FBH [Fußbodenheizung] verteilt die Kälte besser im Haus als nur eine Klima alleine, keine Zugluft oder Geräusche im Schlafzimmer.

1
  •  luxmoo
  •   Bronze-Award
6.8.2026 10:14  (#6)

zitat..
Rabex1 schrieb: Aufgrund der aktuellen Hitze und dem persönlichen Wohlbefinden meiner Frau (am liebsten würde die an den Nordpol ziehen sie liebt es kalt ) bräuchte ich kurz eine Meinung bzw. Empfehlung

zitat..
Rabex1 schrieb: immernoch ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] geplant

Das passt nicht zusammen!! Ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] holst du dir beim ständigen Fensterlüften des ganzen Hauses heiße und feuchte Luft ins Haus, die du dann wieder aufwändig runterkühlen und entfeuchten musst. Also KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] zwingend notwendig.

Wie @christoph1703 schon schrieb, brauchst du bei angestrebten kühlen Temperaturen auch zwingend eine Möglichkeit zur Entfeuchtung. Dies kannst du mit mehreren Split-Klimas machen, oder komfortabel ohne Luftzug und Geräusche für das ganze Haus über eine in die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] integrierte Entfeuchtung.

Dann stellt sich die Frage, wie die Wärme aus dem Haus kommt: idealerweise per BKA BKA [Betonkernaktivierung], alternativ per eingeputzter oder Trockenbau Deckenkühlung.

Letzter Punkt: abführen der Wärme, hier gibt es drei Möglichkeiten:

- LWP mit aktiver Kühlung
- RGK mit WP WP [Wärmepumpe] mit aktiver Kühlung (auf rein passiv würde ich mich da bei dir nicht verlassen)
- TB mit WP WP [Wärmepumpe] und passiver Kühlung




1
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
6.8.2026 10:56  (#7)
Wurde eh schon viel gesagt. Sofern RGK RGK [Ringgrabenkollektor] groß genug ist (wie bei mir zB) schafft man es auch nur mit FBH FBH [Fußbodenheizung] deutlich unter 24°C zu bleiben (220m² Brutto EG&OG, Viel Parkett, 25er Ziegel+20cmWDVS): 


2026/20260806810612.png


Die rel. Feuchtigkeit liegt stabil bei ca. 65% (also noch "behaglich") aufgrund von KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Enthalpie WT, :


2026/20260806554216.png


Würde aber mit dem heutigen Wissen auf jedenfall zusätzlich eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] machen! Leider damals "vergessen", keine Ahnung was mich da geritten hat...

Wenn deine Frau aber wirklich so kälteliebend ist (sehr untypisch, ich bins andersum gewohnt) könntest du ja eine Klima zumindest vorsehen und bei Bedarf nachrüsten.

1
  •  Fino
  •   Bronze-Award
6.8.2026 12:31  (#8)
Wir haben RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und kühlen passiv mit der Nibe s1155 06 an FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung]. Sole ist bereits über 21 grad kühlen geht nur noch so lala. Aber alles besser als nix. Innen 23.5 komplett erträglich weiter runter geht's nicht mehr. Mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wurde ich heute eine Sole WP WP [Wärmepumpe] mit passiv und aktiv kühlen kaufen. Und vergiss die Wohnung musst du unbedingt machen. Oder willst du aktuell lüften? 

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Rabex1,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Boden+Deckenkühlung ausreichend ??

  •  Rabex1
6.8.2026 12:37  (#9)

zitat..
Fino schrieb:

Wir haben RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und kühlen passiv mit der Nibe s1155 06 an FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung]. Sole ist bereits über 21 grad kühlen geht nur noch so lala. Aber alles besser als nix. Innen 23.5 komplett erträglich weiter runter geht's nicht mehr. Mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wurde ich heute eine Sole WP WP [Wärmepumpe] mit passiv und aktiv kühlen kaufen. Und vergiss die Wohnung musst du unbedingt machen. Oder willst du aktuell lüften?

Also ich bin grundsätzlich kein Gegner zu KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] sowie zum lüften wir stehen auf stoß lüften und abends udn sonst ist die beschattung unten etc. und meine Argumente bzw. warum ich nein sage sind einerseits die Kosten , geplannt ist sie nicht sollte was über bleiben sehe ich dann demnächst ziehe ich das natürlich in erwägung das ich eine bauen lasse ,  ich denke mir halt wie haben es häuser vor 5-50 jahren gemacht  die kein Schimmel problem haben und keine kwl oder dergleichen ,  das mit der Luft beim schlafen etc. verstehe ich aber abgesehen davon sehe ich für mich keinen profit  , außerdem sind unsere letzten 2 wohnungen mit der kwl absoluter verhau  von geräuschkulisse bis hin zu gefühlt kaum effekt ist es mir die 15k nicht wert 

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
6.8.2026 12:39  (#10)

zitat..
Rabex1 schrieb: wie haben es häuser vor 5-50 jahren gemacht

die sind ziemlich undicht. Dann klappt das.

Neues Haus ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wäre eine Horror-Vorstellung für mich. Tu dir das bitte nicht an. 
Es findet sich hoffentlich wer in deiner Nähe oder Bekanntenkreis, der eine GUTE KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hat, oder? bitte mal besuchen

1
  •  sudo
6.8.2026 12:51  (#11)

zitat..
Rabex1 schrieb: meine Argumente bzw. warum ich nein sage sind einerseits die Kosten

zitat..
Rabex1 schrieb: würde Tiefenbohrung / Erdsonde das irgendwie bevorzugen  statt RGK RGK [Ringgrabenkollektor] , klar die Wärmeableitung wäre weit einfacher  , Kosten sind in dem Fall erstmal egal

wie passt das dann zusammen?
Wenn dein Grundstück einen fetten RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ermöglicht, dann mach doch das und mit dem gesparrten Geld kannst dir eine vergoldete KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] machen.

Wie auch immer, aber mach bitte eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], egal ob du dann damit entfeuchtest oder zusätzlich eine Splitklima machst.
24/7 frische Luft ohne auch nur einen Finger zu rühren.


1
  •  Rabex1
6.8.2026 13:03  (#12)

zitat..
sudo schrieb:

──────..
Rabex1 schrieb: meine Argumente bzw. warum ich nein sage sind einerseits die Kosten
───────────────

──────..
Rabex1 schrieb: würde Tiefenbohrung / Erdsonde das irgendwie bevorzugen  statt RGK RGK [Ringgrabenkollektor] , klar die Wärmeableitung wäre weit einfacher  , Kosten sind in dem Fall erstmal egal
───────────────

wie passt das dann zusammen?
Wenn dein Grundstück einen fetten RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ermöglicht, dann mach doch das und mit dem gesparrten Geld kannst dir eine vergoldete KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] machen.

Wie auch immer, aber mach bitte eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], egal ob du dann damit entfeuchtest oder zusätzlich eine Splitklima machst.
24/7 frische Luft ohne auch nur einen Finger zu rühren.

Weil die kosten für Tiefenbohrung kalkuliert waren / sind ,  die für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] eigentlich garnicht und wären extra  :D 

Ich denke ihr habt mich überzeugt KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und fett RGK RGK [Ringgrabenkollektor] :)


1
  •  axeldb
6.8.2026 13:10  (#13)

zitat..
Magnum2 schrieb:

Mit alleiniger Kühlung über FBH FBH [Fußbodenheizung] wird der Fußboden spürbar kalt, das stört normalerweise barfußgehende Frauen.
Bei Deckenkühlung fallt dieser Nachteil weg, Vorteil beider Lösungen ist reduzierte Strahlungswärme großer Oberflächenanteile im Haus. Nachteil Luftfeuchtigkeit steigt. 

Sprichst du aus eigener Erfahrung oder hast du es von hören sagen?

Ich kühle sowohl mit FBH FBH [Fußbodenheizung] als mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] und fahre mit einem min. Vorlauf von 19 Grad. Meine Frau ist auch ziemlich Kälte empfindlich und es hat sich noch niemanden daran gestört...


1
  •  Fino
  •   Bronze-Award
6.8.2026 13:22  (#14)

zitat..
Rabex1 schrieb:

──────..
Fino schrieb:

Wir haben RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und kühlen passiv mit der Nibe s1155 06 an FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung]. Sole ist bereits über 21 grad kühlen geht nur noch so lala. Aber alles besser als nix. Innen 23.5 komplett erträglich weiter runter geht's nicht mehr. Mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wurde ich heute eine Sole WP WP [Wärmepumpe] mit passiv und aktiv kühlen kaufen. Und vergiss die Wohnung musst du unbedingt machen. Oder willst du aktuell lüften?
───────────────

Also ich bin grundsätzlich kein Gegner zu KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] sowie zum lüften wir stehen auf stoß lüften und abends udn sonst ist die beschattung unten etc. und meine Argumente bzw. warum ich nein sage sind einerseits die Kosten , geplannt ist sie nicht sollte was über bleiben sehe ich dann demnächst ziehe ich das natürlich in erwägung das ich eine bauen lasse ,  ich denke mir halt wie haben es häuser vor 5-50 jahren gemacht  die kein Schimmel problem haben und keine kwl oder dergleichen ,  das mit der Luft beim schlafen etc. verstehe ich aber abgesehen davon sehe ich für mich keinen profit  , außerdem sind unsere letzten 2 wohnungen mit der kwl absoluter verhau  von geräuschkulisse bis hin zu gefühlt kaum effekt ist es mir die 15k nicht wert

Du kannst auch mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] immer lüften wenn es dir beliebt. Überhaupt kein Problem. 

1
  •  Magnum2
  •   Silber-Award
6.8.2026 14:01  (#15)

zitat..
axeldb schrieb:

Sprichst du aus eigener Erfahrung oder hast du es von hören sagen?

Ich kühle sowohl mit FBH FBH [Fußbodenheizung] als mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] und fahre mit einem min. Vorlauf von 19 Grad. Meine Frau ist auch ziemlich Kälte empfindlich und es hat sich noch niemanden daran gestört...

Frau und Tochter haben das ganz schnell gemerkt und ungefragt angemerkt! 😅

1
  •  axeldb
6.8.2026 14:04  (#16)

zitat..
Magnum2 schrieb:

──────..
axeldb schrieb:

Sprichst du aus eigener Erfahrung oder hast du es von hören sagen?

Ich kühle sowohl mit FBH FBH [Fußbodenheizung] als mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] und fahre mit einem min. Vorlauf von 19 Grad. Meine Frau ist auch ziemlich Kälte empfindlich und es hat sich noch niemanden daran gestört...
───────────────

Frau und Tochter haben das ganz schnell gemerkt und ungefragt angemerkt! 😅

Ah ok. Mit Fliesen oder Parkett?


1
  •  Magnum2
  •   Silber-Award
6.8.2026 14:09  (#17)

zitat..
axeldb schrieb:

Ah ok. Mit Fliesen oder Parkett?

Beides. Fliesen fühlen sich ja sogar im Winter bei Fußbodenheizung kühl an, aber beim Parkett war es auffälliger, denn der fühlt sich ja ganzjährig warm an.


1
  •  Guti
  •   Bronze-Award
6.8.2026 14:16  (#18)
Hab BKA BKA [Betonkernaktivierung] inkl. FBH aktiv, immer 23 Grad, superangenehm, Hitze kein Thema, aber Luftfeuchtigkeit kann und wird auf 60% oder mehr ansteigen, deshalb brauchst du KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] oder eine andersartige Entfeuchtung.

1
  •  Rabex1
6.8.2026 14:45  (#19)
ok würde es jetzt angenommen keine Rolle spielen

KWL 100%   , was ist dann geschickt beim neubau zu planen , BKA vor Deckenkühlung oder beides  oder sinnlos ?

dann lieber TB oder RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ,   

gibt es irgendwie die 100% zufriedenheits variante ?

1
  •  stefano
  •   Bronze-Award
6.8.2026 14:54  (#20)

zitat..
Rabex1 schrieb: KWL 100%   , was ist dann geschickt beim neubau zu planen , BKA vor Deckenkühlung oder beides  oder sinnlos ?

BKA = Deckenkühlung im Sommer und Deckenheizung im Winter
oder hast im OG keine massive Decke?
 

1
  •  christoph1703
6.8.2026 14:57  (#21)

zitat..
Rabex1 schrieb: BKA vor Deckenkühlung

BKA ist die Deckenkühlung für das darunterliegende Geschoß. Unbedingt machen, weil kostet quasi nichts.


zitat..
Rabex1 schrieb: lieber TB oder RGK RGK [Ringgrabenkollektor]

TB (teuer) nur wenn RGK RGK [Ringgrabenkollektor] (deutlich günstiger) nicht machbar ist. Mit aktiver Kühlung bringt auch ein knapp dimensionierter RGK RGK [Ringgrabenkollektor] genug Kühlleistung.


1
 1  2 