Hallo Forum!

Wir wohnen jetzt seit gut einem Jahr im neuen Haus und haben jetzt auch den Akku für die PV installiert.

Jetzt geht es darum die WP WP [Wärmepumpe] dahingehend zu optimieren.

Zur Anlage:

S1155-12
2x400m Kollektor
1000l KNV Flexmaster Effizienzkiller
3 externe Heizkreispumpen
15 KWh Akku
21 KWp KWp [kWpeak, Spitzenleistung] PV
260m2 Neubau

Thermischer Abgleich ist mehr oder weniger abgeschlossen, Heizkurven passen auch.

Gehen tuts darum dass ich die Takte in der Übergangszeit runterkriegen bzw. zeitlich steuern will. Im Winter läuft die wochenlang durch, das passt soweit.

Habe als Experiment mal die Start-GM von -400 auf -1000 gestellt. Daraufhin ging die Kurve aber bis -1699, das dürfte softwareseitig die untere Grenze sein für die Anzeige, und dann nach ein paar Stunden nur sehr langsam hoch bei jetzt 50 Grad VL VL [Vorlauf] und immer noch -400 GM. Sieht nach Bug in der Anzeige aus...


2026/20261030679360.png

Wie schaff ichs möglichst ohne Modbus udgl. die WP WP [Wärmepumpe] dazu zu bringen dass sie wenn der Wärmebedarf niedrig genug ist nur tagsüber läuft? Bei höherem Bedarf kann sie ja am Akku durchlaufen...

Zur Kommunikation mit der PV über Modbus brauche ich zusätzliche Hardware, welche Regelmöglichkeiten gibt es dann?

Kann ich bei der WP WP [Wärmepumpe] eine max. VL Temp einstellen unabhängig von den GM?

Woche Infos braucht ihr noch?

Danke schonmal!

  •  Akani
  •   Gold-Award
30.10.2026  (#1)
Lösung Heizzeiten eingeben und nachts die Kurve um 4 K reduzieren, als extrem.
Zum Thema Takten hast du es schon selbst geschrieben

zitat..
Jackxn schrieb: 1000l KNV Flexmaster Effizienzkiller

Zudem, noch 3 Pumpengruppen?! Wozu
Ne 12er Maschine? Hast du Altbau? Neubau? Schloss?
Wenns ein Neubau ist, da wir ja nix vom Haus und deren Abgabesystem wissen. 
Ob flow 30 wandheizung oder BKT in Spiel ist. Würde aber dazu schon sagen ist die Fehlerquote schon bei 50% was falsch gemacht wurde.
Der Puffer ist der Hauptgrund der Takte, der zweite wahrscheinlich die zu große WP WP [Wärmepumpe]


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
30.10.2026  (#2)

zitat..
Jackxn schrieb: 1000l KNV Flexmaster Effizienzkiller

Mit Flex sanieren. 😜


1
  •  Jackxn
30.10.2026  (#3)
Der Puffer ist da weil ich einen wassergeführten Küchenherd habe der im danebenliegenden Partyraum steht. Als eventuelle Notheizung bzw. Nebeneffekt wenn man da sitzt und einheizt. Hauptsächlich dient er als Warmwasserbereiter in der oberen Hälfte. VL Heizung in den Puffer ist nur knapp über VL VL [Vorlauf] Heizkreis, also von daher kein Beinbruch. Geht darum dass sich die WP WP [Wärmepumpe] automatisch abschaltet wenn der Küchenherd läuft.

Die 3 Kreise sind Wandheizung im Altbau (Feuchtigkeit in der Wand), FBH Altbau und FBH FBH [Fußbodenheizung] Neubau. Besagter Altbau ist nur temperiert/wenig beheizt, Vorraum, Technikraum und Partyraum.

Vom Stromverbrauch her ist alles in tiefgrünen Bereich, die Überdimensionierung ist meiner Unwissenheit und dem Energieausweis geschuldet. Jahresverbrauch ca. 4000kwh JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] 4,5 ca.

Was mir noch nicht einleuchtet ist warum die WP WP [Wärmepumpe] derart drüber fährt mit der VL VL [Vorlauf] Temp. Also viel zu spät anfängt zu heizen und dann auf 50 Grad VL VL [Vorlauf] hochgeht. Das drüberheizen erklärt sich durch den GM Rückstand, aber was wäre wenn ich da keinen Puffer hätte?

1


  •  Akani
  •   Gold-Award
30.10.2026  (#4)
Zeig doch mal ein paar Kurven aus dem uplink. Bitte zusammengelegt .
VL RL RL [Rücklauf] Verdichter, Gradminuten, Anforderung.
Könnt mir vorstellen wenns ein Kombipuffer ist dass die Kiste ständig Warmwasser macht.
Zirkulation auch im Spiel?

1
  •  Jackxn
30.10.2026  (#5)

zitat..
Akani schrieb:

Zeig doch mal ein paar Kurven aus dem uplink. Bitte zusammengelegt .
VL RL RL [Rücklauf] Verdichter, Gradminuten, Anforderung.
Könnt mir vorstellen wenns ein Kombipuffer ist dass die Kiste ständig Warmwasser macht.
Zirkulation auch im Spiel?

Keine Zirkulation.

Was ist Anforderung?


2026/20261030935056.png


2026/2026103022676.png


2026/20261030715719.png




1
  •  ds50
  •   Gold-Award
31.10.2026  (#6)
Bitte nur einen Tag zeigen (oder weniger), VL und RL RL [Rücklauf] übereinander. WW auch.

1
  •  Akani
  •   Gold-Award
31.10.2026  (#7)
Denke auch. Es sind 2 Ladungen Warmwasser am Tag, ziemlich mager für so einen riesigen Speicher. Wieviel Personen?.
Hier bleibt denk ich nur zu sagen dass auch der Puffer dran schuld ist am Takten. Puffer ist schon schlecht, kombipuffer verschlechtert es noch mehr da die Trennung schlichtweg fehlt

1
  •  Jackxn
31.10.2026  (#8)
Hallo!

24h Limit war erreicht, sry.

Keine Ahnung wie ich die Graphen übereinander bekomme. Welche App kann das?

Die Takte sind meistens Heizung, nicht WW WW [Warmwasser].

Ich habe den Verdacht dass die GM vom Vorlauf bzw. Rücklauf in der WP WP [Wärmepumpe] drinnen berechnet werden. Bei 8 Grad Unterschied von VL VL [Vorlauf] Soll zu Raumtemperatur sinds in 3 Stunden  -1440 GM. Erklärt auch warum Warmwasser passt, das wird am Puffer gemessen .

Die Leitungen zum Puffer kühlen bei Stillstand natürlich ab obwohl der Puffer noch warm genug ist. Ich hatte die Umwälzpumpe im Standby auf 5%, versuche es jetzt mit 30% zum testen. Wenn das klappt stell ich den Altbau kühler bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] und heize ihn quasi mit der Abwärme der Leitungen mit.


2026/20261031865613.png


2026/20261031841432.png


2026/20261031933123.png

Lässt sich das konfigurieren dass die GM vom Puffer berechnet werden? Oder müsste ich da die Fühler umlegen?

Mfg Jackxn

1
  •  DoertyHarry
31.10.2026  (#9)
Ad GM Berechnung:
Die GM sind immer ein Ergebnis von der Differenz zwischen BERECHNETER VL VL [Vorlauf] und IST VL VL [Vorlauf]. Ist das Ergebnis minus (VL niedriger als Ber VL VL [Vorlauf]) dann gehen die Grad Minuten runter. Umgekehrt gehen sie rauf.

Bsp.
VL ist eine Minute lang um 5 Grad höher, dann GM +5.

Umgekehrt: VL eine Minute um 5 Grad niedriger, GM -5

Berechneter VL VL [Vorlauf] hängt im Normalfall von Außentemperatur und deiner Heizkurve ab. Man kann auch einen Einfluss eines Innen thermostats einstellen, was aber meistens nicht zielführend ist. 

Wenn du jetzt sagst dass du in 3h -1440 GM hast, dann muss der VL VL [Vorlauf] soll 3h lang um 8 Grad höher sein als der IST VL VL [Vorlauf].

Ad Trends:
Du hast wahrscheinlich nicht das nibe Abo, da kann man dann viele Trends übereinander legen. Ansonsten ist es mühsam. Die 25€ pro Jahr zahlen sich aber aus wenn man's im ersten Jahr zum einstellen der WP WP [Wärmepumpe] verwendet. 

1
  •  Pius
31.10.2026  (#10)


2026/20261031459844.jpg
Moin 
hier kannst du die Kurven übereinander legen.
Schalte diene Anzeige doch auf Deutsch.
viel Erfolg 
Edgar


1
  •  Jackxn
31.10.2026  (#11)
Nachtrag:

Laut meiner Recherche verwendet die S1155 bei Vorhandensein des BT25 automatisch diesen zur GM Berechnung. Das setzt allerdings Einstellungen voraus die ich mit den gefundenen Anleitungen nirgends finde.

Kann das also nicht bestätigen. Kennt sich da wer genauer aus bei den Fühler- bzw. Aux-Eingängen? Der Fühler ist im Gerät elektrisch angeschlossen am mit BT25 beschrifteten Eingang und wird in der App auch angezeigt.

Ich lasse sie jetzt mal 2 Tage laufen und poste dann die neuen Graphen.

Mfg Jackxn

1
  •  DoertyHarry
1.11.2026  (#12)
Wo sitzt denn der BT25 Fühler?

1
  •  Akani
  •   Gold-Award
1.11.2026  (#13)
BT 25 ist der Externe VL VL [Vorlauf] Fühler nach puffer

1
  •  Akani
  •   Gold-Award
1.11.2026  (#14)
Gibt's nur 1 Ergebnis, Puffer raus und je nach dem welche VL VL [Vorlauf] temps gebraucht werden  heizkreise gemischt ausführen.
Aber mindestens 1er gleiten direkt aus der WP WP [Wärmepumpe].
Mit diesem zwidderpuffer machts die Temperaturen zu nichte und fährt sinnlose überhöhungen die der Effinzienz schaden.
Was wir auch noch nicht wissen ob die Maschine zum Haus passt.
Wie soll man Fintunen weenns grobe noch nicht mal passt.
Ansonsten heißt es Volumenströme aufeinander Abstimmen

1
  •  Jackxn
1.11.2026  (#15)

zitat..
DoertyHarry schrieb:

Wo sitzt denn der BT25 Fühler?

 

zitat..
Akani schrieb:

BT 25 ist der Externe VL VL [Vorlauf] Fühler nach puffer

Im Puffer beim Vorlauf zu den 3 Pumpen. Ist vielleicht auch nicht optimal weil  Ein- und Ausgang vom Register weiter oben liegen...

zitat..
Akani schrieb:

Gibt's nur 1 Ergebnis, Puffer raus und je nach dem welche VL VL [Vorlauf] temps gebraucht werden  heizkreise gemischt ausführen.
Aber mindestens 1er gleiten direkt aus der WP WP [Wärmepumpe].
Mit diesem zwidderpuffer machts die Temperaturen zu nichte und fährt sinnlose überhöhungen die der Effinzienz schaden.
Was wir auch noch nicht wissen ob die Maschine zum Haus passt.
Wie soll man Fintunen weenns grobe noch nicht mal passt.
Ansonsten heißt es Volumenströme aufeinander Abstimmen

Die Pumpe ist sicher etwas zu groß dimensioniert. Aber daran ändert sich auch nix mehr. Genauso wenig am Puffer, siehe 1. Post.

Das grobe passt meiner Ansicht nach schon bei nur 250 Starts im Jahr. Es geht eigentlich nur um die Abstimmung des Pufferkreises und das Verhalten der beteiligten Fühler und Pumpen.

Mfg Jackxn 


1
  •  DoertyHarry
1.11.2026  (#16)
Wenn du mit Stromverbrauch, Temperaturen und Takten zufrieden bist, würd ichs ehrlich gesagt so lassen wie du es bis jetzt hattest.

Maximal wie Akani es in Post 1 geschrieben hat, Nachtabsenkung und erst wieder später anfangen, dann hat die WP WP [Wärmepumpe] unter Tags wieder einiges zum aufholen und läuft dadurch vielleicht wieder länger. 

1
  •  Jackxn
4.11.2026  (#17)
So Leute. Wahrscheinlich finales Update:

Der BT 25 war nicht in der Tauchhülse sondern nur in der Isolierung, daher falsche Messwerte.

Sollte jetzt funktionieren!

Danke für eure Anteilnahmeemoji

Mfg Jackxn

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
5.11.2026  (#18)
ohne korrekte messerte gehts natürlich nicht . mit dem sensor in der hülse kannste jetzt erstmal beobachten,so weit so gut.
250 takte pro jahr sind eher eh schon auf der optimalsten seite und im übergang ist takten nie zu vermeiden. ganz so schlecht war das also nicht abgeglichen.
problem ist eher der verbrauch!
4000kwh für nen neubau mit nur leicht beigeheiztem anbau sind eigentlich inakzeptabel.
 

zitat..
Jackxn schrieb: Vom Stromverbrauch her ist alles in tiefgrünen Bereich, die Überdimensionierung ist meiner Unwissenheit und dem Energieausweis geschuldet. Jahresverbrauch ca. 4000kwh JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] 4,5 ca.

das würde ich eher tiefroten bereich für ne s-serie mit 2x400m sole nennen.
 

zitat..
ds50 schrieb: Mit Flex sanieren. 😜

wäre die lösung.
ein heizkreis, keine 3 pumpen, einen effizienten warmwasserspeicher und den küchenherd halt einfach so nutzen.
 
dann wird die WP WP [Wärmepumpe] aber vermutlich mehr takten, weil sie den verlust von dem flexspeicher nicht mehr pumpen muss 😋

1
  •  Jackxn
8.11.2026  (#19)

zitat..
cacer schrieb:

ohne korrekte messerte gehts natürlich nicht . mit dem sensor in der hülse kannste jetzt erstmal beobachten,so weit so gut.
250 takte pro jahr sind eher eh schon auf der optimalsten seite und im übergang ist takten nie zu vermeiden. ganz so schlecht war das also nicht abgeglichen.
problem ist eher der verbrauch!
4000kwh für nen neubau mit nur leicht beigeheiztem anbau sind eigentlich inakzeptabel.
 

──────..
Jackxn schrieb: Vom Stromverbrauch her ist alles in tiefgrünen Bereich, die Überdimensionierung ist meiner Unwissenheit und dem Energieausweis geschuldet. Jahresverbrauch ca. 4000kwh JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] 4,5 ca.
───────────────

das würde ich eher tiefroten bereich für ne s-serie mit 2x400m sole nennen.
 

──────..
ds50 schrieb: Mit Flex sanieren. 😜
───────────────

wäre die lösung.
ein heizkreis, keine 3 pumpen, einen effizienten warmwasserspeicher und den küchenherd halt einfach so nutzen.
 
dann wird die WP WP [Wärmepumpe] aber vermutlich mehr takten, weil sie den verlust von dem flexspeicher nicht mehr pumpen muss 😋

Findest du das viel die 4000? Für 280 m2? Beziehungsweise 17500khw Heizlast inkl WW WW [Warmwasser]?

Hab da keine Vergleichswerte... Und auch noch keinen Außenputz, das ist wahrscheinlich auch relevant... emoji

1
  •  TobiK
  •   Silber-Award
8.11.2026  (#20)

zitat..
Jackxn schrieb:

Findest du das viel die 4000? Für 280 m2? Beziehungsweise 17500khw Heizlast inkl WW WW [Warmwasser]?

Hab da keine Vergleichswerte... Und auch noch keinen Außenputz, das ist wahrscheinlich auch relevant...

4MWh finde ich schon recht viel. Unsere 1156 verbraucht selbst jetzt beim Ausheizen bei 35C VLT nur 20kWh/Tag bei ca. 0C AT AT [Außentemperatur] auf 220m2.


2026/20261108444182.jpg

Hast du demnach auch noch keine Dämmung?


1
  •  Jackxn
9.11.2026  (#21)
Dämmung oben ist drin, Außenmauer ist 50er Ziegel