zu groß |
||
|
||
Zum Vergleich. Unsere 1155 ist jetzt den 2.Winter im Betrieb. 8185h in Betrieb 537 Starts Du hast ein Verhältnis von 1,12 Laufzeit und Starts. Lt Arne wäre ein Verhältnis von mind 4 anzustreben. |
||
|
||
Meine läuft auch seit gut 9,5 Jahren und bin bei 20500h und 5200 Starts, muss aber dazu sagen, dass ich die ersten drei Jahre viele Takte hatte und es weitere 4-5 Jahre dauerte, bis ich Optimierungen angegangen bin. Aktuell komme ich pro Heizsaison auf ca. 300 Takte (die Stunden logge ich (noch) nicht) |
||
|
||
|
||
Danke für eure Rückmeldung! |
||
|
||
Dann am besten hier einen eigenen Thread zum Thema der Optimierung starten ode hier loslegen. Kannst ja erst mal die Einstellungen der Maschine posten und auch das Hydraulikschema einstellen bzw. Beschreiben. Wichtig wäre zuerst Puffer ja/nein, ERR ja/nein, Warmwassertemperatur, Zirkulation ja/nein Auch Daten zum Haus wären hilfreich. |
||
|
||
hallo Karin,
eine on/off maschine sollte an die 2000h im jahr laufen, du hast eine modulierende die weniger läuft. eine modulierende wp sollte sich an den heizstunden nicht an den typisch ~2000 vollaststunden orientieren, die liegen bei ~4-5000h im jahr das start-/laufzeitverhältnis liegt bei ~1:1 das wäre ebenfalls gut für eine on/off aber sehr schlecht für eine modulierende wp. die sollte pro tsart 5-10h laufen (luft- oder erdgekoppelt) hier ein alter faden zu der maschine... https://www.energiesparhaus.at/forum-idm-terra-ml-8-13/47299 |
nachdem ichs nicht kürzer zusammenbringe etwas ausführlicher... 😉