Hallo zusammen, 
wir haben gerade ein Bauprojekt und möchten dort eine IDM Luftwärmepumpe nutzen, da wir mit der Verfügbarkeit unserer aktuellen Wärmepumpe recht zufrieden sind.
Allerdings kann ich nicht bewerten, ob die Anlage (IDM Terra ML 8-13) damals richtig dimensioniert wurde. Kann hier jemand unterstützen?

Seit 9,5 Jahren in Betrieb
Laufzeit 13481 h (Schnitt 1400 h/Jahr)
Schaltzyklen 11999
Wärmeerzeuger zwei 84,2 h
Schaltzyklen 97
Heizbetrieb 9145 h
Vorrangladung 4165 h

Wie schätzt ihr die Dimensionierung ein?
Weitere Auswertungen habe ich leider nicht zur Verfügung.

Danke für Euren Input!
Viele Grüße Karin

  •  cacer
  •   Gold-Award
22.5.2025  (#1)
zu groß

1
  •  Fino
  •   Bronze-Award
23.5.2025  (#2)
Zum Vergleich. Unsere 1155 ist jetzt den 2.Winter im Betrieb. 
8185h in Betrieb 
537 Starts 

Du hast ein Verhältnis von 1,12 Laufzeit und Starts. Lt Arne wäre ein Verhältnis von mind 4 anzustreben. 

zitat..
dyarne schrieb:

idealerweise 4.500 stunden an einem typischen standort. in den bergen auch mehr...

real schaffen luftgekoppelte wärmepumpen aufgrund des eingeschränkten nutzbaren modulationsbereichs typisch 1 : 4 als zielwert.
erdgekoppelte 1 : 10
aufpolierte systeme 1 : 20

deine maschine läuft diesbezüglich also optimal, was eher die ausnahme als die regel ist... 👍

 


1
  •  sir0x
  •   Bronze-Award
23.5.2025  (#3)
Meine läuft auch seit gut 9,5 Jahren und bin bei 20500h und 5200 Starts, muss aber dazu sagen, dass ich die ersten drei Jahre viele Takte hatte und es weitere 4-5 Jahre dauerte, bis ich Optimierungen angegangen bin.

Aktuell komme ich pro Heizsaison auf ca. 300 Takte (die Stunden logge ich (noch) nicht)

1


  •  HKNQ
25.5.2025  (#4)
Danke für eure Rückmeldung!

1
  •  Brombaer
  •   Gold-Award
25.5.2025  (#5)
Dann am besten hier einen eigenen Thread zum Thema der Optimierung starten ode hier loslegen.

Kannst ja erst mal die Einstellungen der Maschine posten und auch das Hydraulikschema einstellen bzw. Beschreiben. Wichtig wäre zuerst Puffer ja/nein, ERR ja/nein, Warmwassertemperatur, Zirkulation ja/nein

Auch Daten zum Haus wären hilfreich.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
31.5.2025 10:00  (#6)
hallo Karin,

zitat..
cacer schrieb:
zu groß

nachdem ichs nicht kürzer zusammenbringe etwas ausführlicher... 😉


zitat..
HKNQ schrieb: Seit 9,5 Jahren in Betrieb Laufzeit 13481 h (Schnitt 1400 h/Jahr)
Schaltzyklen 11999 Heizbetrieb 9145 h Vorrangladung 4165 h

eine on/off maschine sollte an die 2000h im jahr laufen, du hast eine modulierende die weniger läuft. eine modulierende wp sollte sich an den heizstunden nicht an den typisch ~2000 vollaststunden orientieren, die liegen bei ~4-5000h im jahr

das start-/laufzeitverhältnis liegt bei ~1:1 
das wäre ebenfalls gut für eine on/off aber sehr schlecht für eine modulierende wp. die sollte pro tsart 5-10h laufen (luft- oder erdgekoppelt)

hier ein alter faden zu der maschine...
https://www.energiesparhaus.at/forum-idm-terra-ml-8-13/47299


1