Hallo

Haben einen betonüberlager mit 5stk 10er eisen 4,5meter länge ca 20cm x 20 cm. Er muß nix tragen, ist nur zur verbindung von 2 seitenmauern gemacht.Er liegt im innenbereich, liegt nur 15 cm links und rechts auf den seitenmauern auf. Wie lange braucht das ding bis es ganz ausgetrocknet ist und wird der sein eigenes gewicht halten?

Danke

  •  whitesheep
  •   Bronze-Award
17.11.2011  (#1)
und eine statische berechnung gibts nicht dazu? - weil das ding etwa 500kg hat ist natürlich schon ned ohne...

die frage ist tragen die mauern wo er mit 15cm aufliegt das gewicht auch? welch kräfte treten auf durch das "verbinden! zweier mauern?

btw...welche betongüte/festigkeitsklasse wurde benutzt?

so long
sheep

1
  •  tipps
17.11.2011  (#2)

2
  •  whitesheep
  •   Bronze-Award
17.11.2011  (#3)
in analogie zu - dem Film "Geschenkt ist noch zu teuer" müsste es doch heißen
2 Wochen
so long
sheep

1


  •  joski
  •   Silber-Award
18.11.2011  (#4)
@whitesheep - das Gewicht übernimmt eine Zwischenwand. Das war nicht die Frage.
5 Stück 10 Eisen sind auch nicht ohne. Und als Auflager reichen laut österreichischer Norm 12 cm.
Es stürzen die wenigsten Häuser ein.
Dein Film spielt in Amerika = Holzdecke.

28 Tage lautet die Antwort.