« Hausbau-, Sanierung  |

Betongüte und RDS

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  samoth
27.1. - 7.2.2012
3 Antworten 3
3
Hi,

lt. Angebot für Keller wird Beton folgender Güte verwendet:

Bodenplatte: C 25/30
Außenwände: C20/25
Stiege: B225

Ist das in Ordnung so?

Wieviele RDS-Durchführungen benötigt man tatsächlich? 2 sind im Angebot enthalten, was mir jedoch schon wenig vorkommt. Allein für Wasser, Kanal, Strom habe ich ja schon 3 Durchführungen. Habt ihr noch mehr? Wenn ja wofür?

lg
tom

  •  mikee
  •   Gold-Award
27.1.2012  (#1)
.Ich würde auch für die Kellerwände auf 25/30er bestehen. Ähem, was bitte ist "B225"...? Kommt mir etwas komisch vor, denn bei uns wurde die Stiege jeweils gleich mit der Geschossdecke mitbetoniert, und dafür haben die sicher keinen eigenen Beton kommen lassen.

Wir haben 11 RDS und werden vorerst bis auf eine auch alle brauchen. Allerdings gehen bei uns 3 Stück schon alleine für den Kanal drauf, da wir den Kanal aus bautechnischen Gründen erst draussen bündeln. Du musst dich halt hinsetzen und aufschreiben, was alles rein oder raus muss, und dann musst du wissen, welchen Durchmesser du brauchst (100er oder 200er). Weniger als 6 Stück würde ich aber keinesfalls machen. Lieber 2 zuviel als später mal ne Kernbohrung machen lassen zu müssen...

Kleine Planungshilfe:

- Strom
- Wasser
- Kanal
- Telekom
- SAT?
- Brauchwasser?
- KWL (Zu- und Abluft!)
- Heizung (WP etc.)
- Zentralstaubsauger (Abluft)
- ?

Gruss
mikee



1
  •  Haüslbauer 25
28.1.2012  (#2)
B 225 ist eine alte bezeichnug der Betongüte!!
Ist ersetzt worden z.b.C 25/30

1
  •  max099
7.2.2012  (#3)
Für den Keller (Bodenplatte und Aussenwände) würde ich auf jeden Fall C25/30 B1 oder sogar B2 nehmen!
Wichtig ist auch die Stärke der Platte / Wände. Keinesfalls würde ich unter 25cm gehen - besser 30cm...

1


Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Sichtestrich