Ok 👌🏻 wieder mal vielen Dank für die Veranschaulichung - werde ich so umsetzen! |
||
|
||
Soeben umgestellt heute Morgen hatte sie die Zusatzheizung mit 1,5 kW dabei, daraufhin hab ich die Kurve von 2 auf 1 gesenkt und die HU pumpe von 60 auf 80% erhöht (hatte 5 K Spreizung zwischen VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf]) jetzt bin ich wieder auf 70% zurück und hab 7.1.10.3 die GM verändert. Bin gespannt, wie es jetzt geht. Werde die Kurve dann wieder vorsichtig auf 2 anheben. |
||
|
||
|
||
|
||
Hab jetzt zweimal versucht, meine Kurve wieder auf 2 zu stellen und jedesmal wird in Folge die Zusatzheizung mit 1-1,5kW aktiviert... Stelle die Kurve dann immer auf 1 zurück. Wir könnte ich das noch sinnvoller lösen, bzw kann das ab den umgestellten Parametern liegen...? |
||
|
||
Sorry, hab erst heute in deinen Thread geschaut. Denn bei schrillen eigentlich die Alarmglocken. Warum? Nun, du wolltest die WP WP [Wärmepumpe] entlasten, und hast deswegen die Heizkurve (ich hoffe übrigens die Parallelverschiebung! Die Heizkurve selbst bitte immer gleich lassen.) nach unten abgesenkt. Gleichzeitig hast du allerdings die HU Pumpe erhöht, was man machen kann, wenn man MEHR Leistung ins Haus bringen will - so gesehen hast ein Nullsummenspiel. Die Thermische Leistung wird folgendermaßen berechnet: P_therm = (VL - RL) * Volumenstrom * 60 * 1,16 (<- spezifische Wärmekapazität von Wasser) Wenn du den Volumenstrom erhöhst, dann muss die Spreizung sinken, um dieselbe thermische Leistung zu erhalten. Die Spreizung sinkt zwar etwas, aber nur weil der VL VL [Vorlauf] sinkt. Der RL RL [Rücklauf] ist bei deiner massiven BKA BKA [Betonkernaktivierung] wie festgenagelt. Die WP WP [Wärmepumpe] ist aber Vorlaufgesteuert und will den berechneten Vorlauf halten --> die WP WP [Wärmepumpe] erhöht die Leistung. Was heißt das jetzt konkret? Nun, als ersters sollst du mal fix den elektrischen Heizstab deaktivieren, den braucht kein Mensch: 7.1.8.2: auf 0 kW stellen 7.1.10.2: ZW-Stopp: auf -15°C stellen. Somit schaltet sich der Heizstab erst ab -15°C mit max. 0 kW dazu. Und dann wäre ich dafür, dass du schön langsam deine WP WP [Wärmepumpe] ins Internet bekommst, denn dann kann ich viel leichter drauf schauen. |
||
|
||
Oh 🙈 ja, klingt sehr nachvollziehbar... wird sofort erledigt. Ab jetzt lass ich das herum probieren sein 😹 vielen lieben Dank für die Soforthilfe!!🙏 |
||
|
||
Ich konnte nur mit minimal 4kW begrenzen Zusatzheizung Stop hab ich mit -15 eingestellt |
||
|
||
Dann mach ich die HU Pumpe wieder auf 60% zurück? |
||
|
||
Würde ich prinzipiell, ja. Man kann hier dann im Realbetrieb etwas Feintuning betreiben. Wenn die Parallelverschiebung z.B. +1 zu kalt und +2 zu warm ist, kann man auf +1 gehen, aber die HU um z.B. 10% erhöhen. Somit kommt dann etwas mehr Wärme ins Haus. Edit: Viel über 70% würde ich bei HU sowieso nicht gehen, da dann deren Stromverbrauch irgendwann exponentiell ansteigt. |
||
|
||
Super! Herzlichen Dank nochmal 🙏 |