Hallo liebes Forum,

der gute Heizungsinstallateur war heute bei uns und hat ein paar Mängel (versucht) zu beheben. Ungefragt hat er auch am Speicher für das warme Wasser gearbeitet. Ich stehe etwas auf dem Schlauch dabei. Mir ist versändlich, dass der Rücklauf möglichst weit unten angeschlossen werden soll. Das leuchtet ein. Das hat er verbessert. Wäre es aber nicht sinnvoll gewesen den Vorlauf Weiterhin ganz oben anzuschließen und nicht auch diesen weiter nach unten zu setzen?


_aktuell/20260225463958.jpg

Vor- und Rückauf zur Frischwasserstation sind ganz oben (Vorlauf) und ganz unten (Rücklauf) angeschlossen.


_aktuell/20260225677867.jpg

  •  RaBo76
25.2.2026 22:42  (#1)
Was den WW WW [Warmwasser] Anschluss betrifft finde ich die neue Version deutlich besser. Damit zerstört es dir bei der WW WW [Warmwasser] Bereitung in der oberen Hälfte nicht so sehr die Warmwasserschichtung. Unten wird aufgeheizt und das warme Wasser steigt eh auf.
Den Temperaturfühler sollte man aber in die Hülse weiter oben geben, weil du ja jetzt von unten nach oben aufheizt. In der jetzigen Position könnte ich mir gut vorstellen, dass die WW WW [Warmwasser] Bereitung zu früh beginnt und zu früh endet. Für die Frischwasserstation ist ja nur die Temperatur ganz oben im Speicher relevant.