Es soll zwar nicht optimal sein (wir konnten noch keine Nachteile feststellen), aber die Zuleitung geht bei uns vom Keller in einen Lichtschacht (ohne Fenster). Ableitung geht im EG durch die Hauswand. |
||
|
||
hast du einen wärmetauscher in der zuluft oder gehst du mir zu und abluft dann gleich direkt noch oben? Wenn wärmetauscher dann musst das es eh entsprechend ausführen und für einen entsprechenden kondensatablauf sorgen. Wenn du direkt nach oben gehst würd ichs isolieren und dann einen entsprechenden luftturm draufbauen. |
||
|
||
Wärmetauscher ist sowieso im KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Kastl drinnen. Das Zuluftrohr wurde entsprechend gedämmt. |
||
|
||
|
||
Bei uns ist es wie bei altenberg. Zuluft vom Lichtschacht in den Keller. |
||
|
||
Danke für eure Antworten! Sorry, ich hab euch in der Eile ein paar Fakten Unterschlagen. Wir bekommen eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] von KNV mit Wärmetauscher. Ok, also der Wärmetauscher hat dann einen Kondensatablauf für die Feuchtigkeit. Und die Zuluftleitung habt ihr in der Erde mit XPS gedämmt? Zuluft im Luftschacht fällt bei uns flach, da wir keine Lichtschächte im Keller gemacht haben. Es geht darum, das wir die Baugrube demnächst hinterfüllen und ich jetzt noch die Chance habe etwas zu machen, falls etwas nicht passen sollte. |
||
|
||
Wenn deine Zuleitung einen Erdwärmetauscher darstellt, soll man sie außen nicht dämmen. Sonst wird die angesaugte Luft nicht ausreichend erwärmt. Innen ein Kondensatablauf an tiefster Stelle und dann Richtung Lüftungsgerät. Und die Außenluftleitung im Keller diffussionsdicht dämmen. |
||
|
||
Für grundlegende Fragen empfiehlt sich die Seite www.komfortlüftung.at |
||
|
||
das bezweifle ich, du meinst vermutlich den kreuzwärmetauscher für zuluft und abluft, ich meine den wärmetauscher der die zuluft vorwärmt/vorkühlt sowas hier http://www.xn--komfortlftung-3ob.at/was-ist-eine-komfortlueftung/bestandteile/erdwaermetauscher/ |