Wenn Schwelle und Pflaster niveaugleich sind, ist das m.W.n. nur zulässig, wenn die Tür vor Regen geschützt ist. Weiters würde ich auf jeden Fall eine Drainage dort machen. Bei meiner HST HST [Hebeschiebetür] war so eine "Gummilippe" dabei und uns wurde gesagt, wenn wir pflastern, muss diese davor bei der HST HST [Hebeschiebetür] angebracht werden. |
||
|
||
Eine Nebeneingangstür ist normal eh schlagregenfest im Gegensatz zur HST HST [Hebeschiebetür] die voll bewittert ein Rigol braucht. Wir haben die Abdichtung mit einem dünnen XPS nochmal geschützt und dran gepflastert bzw eine Stufe betoniert. |
||
|
||
@Kieni womit habt ihr abgedichtet? Wenn der Bereich bei der NET nicht überdacht ist, ist es nicht ratsam hier niveaugleich anzuschließen wurde uns gesagt. Du musst ja den Bereich um die Tür noch mit XPS auskleiden und genauso musst du es im Sockelbereich unter der Tür machen. Ich würd das XPS auf Höhe des fertigen Belags kleben und wenn ihr dann den Belag macht das XPS entsprechend abschneiden. |
||
|
||
|
||
@hausmaux: Ein Rigol werden wir ohnehin vorsehen. Auch eine Überdachung ist in Zukunft geplant. Auch das mit den Rinnenhöhen im ungeschützten/teilgeschützen und geschützten Bereich ist mir bekannt. Mir ging es eigentlich nur um den Schutz der Abdichtung. Das mit der Gummilippe ist allerdings interessant. Hättest du diesbezüglich vielleicht ein Foto? @rabaum: Genau so hätte ich es auch beabsichtigt. Nur gibt es kein XPS, welches dünner als 1cm ist. Und jede größere Stärke würde das Aluprofil auf Bild 2 überragen. @Landei88 Botament Portaldichtband in Kombination mit Botament RD2 LG, Christian. |
||
|
||
XPS mit 2cm geklebt, welches dann mit Dichtschlämme und passender Sockelfarbe übermalt wird. |