« Hausbau-, Sanierung  |

Abdichtung Bodentiefe Fenster - Purenit

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2  > 
  •  Mhtech
  •   Bronze-Award
4.11.2020 - 25.11.2023
23 Antworten | 10 Autoren 23
23
Hallo ! Kurze Frage zur Abdichtung der Bodentiefen Elemente - müsste da nochweiter rauf abgedichtet werden ? oder ist das so fachgerecht ?
sollte dann wieder XPS davor kommen und wieder abgedichtet werden ?


2020/20201104457360.jpg

  •  austriansales
  •   Gold-Award
4.11.2020  (#1)
Wie weit rauf willst abdichten? Weiter als bis zum Stock wird schwierig... Was ist hinter der RAL7016-Schiene?  Die hast du montiert weil du mit dem Aussenniveau niedriger bist oder?
XPS kommt dann noch davor, kommt aber dann halt drauf an was da wie dran gearbeitet wird (Platten etc.).
Wie willst das XPS davor nochmals abdichten? Hast du ja daneben auch nicht?

Da wurde RD2 inkl. Portaldichtband verwendet, oder? 

Ich hab das genau so wie du gemacht.

1
  •  Mhtech
  •   Bronze-Award
5.11.2020  (#2)
hallo, die RAL7016Schiene war beim Josko Fenster schon drauf, habe ich nicht extra montiert,
da dürfte das Purenit befestigt sein, weiß ich aber nicht genau , es würde dann Terrassen Platten im Splittbett gelegt werden, vermutlich kann ich dann nicht mehr allzu dick mit dem XPS drüber gehen,  ich war beim abdichten leider nicht dabei - kann nicht sagen was es genau ist
xps abdichten bringt wohl nix - da hast recht - steht sonst ja auch nur so davor

 ob ich über die graue Plastikschiene auch drüber hätte gehen sollen ?

1
  •  austriansales
  •   Gold-Award
5.11.2020  (#3)
Nachdem die Raffstore-Schiene weiter runter geht, gehe ich davon aus, dass die Blende dafür ist, damit du das Purenit nicht siehst wenn du mit den Platten vom Niveau her tiefer bist.
Bei uns sind alle Fixverglasungen ca. 2 cm tiefer als die Hebeschiebetür. Dazu kommt noch Gefälle von der Terrasse.

Ok, wie das System bei Josko funktioniert weiß ich nicht. Bei unseren Internorm-Fenstern war der Stock direkt am Purenit. 

Ich denke du bist gut aufgehoben, wenn du bei deinem Josko-Partner nachfragst wie das korrekt abgedichtet gehört. 

1


  •  505ps505
  •   Silber-Award
5.11.2020  (#4)
Rigol?

1
  •  Mhtech
  •   Bronze-Award
5.11.2020  (#5)
rigol kommt keines , da ist 2,40m Dachvorsprung , 50cm Schotter und 40cm Monokorn Beton , ich weiß lt. Norm müsste eines hin, ich mach es aber nicht

1
  •  Mhtech
  •   Bronze-Award
5.11.2020  (#6)


2020/20201105914394.jpg
hier sieht man das evtl. besser - da löst sich die Abdichtung auch schon etwas

1
  •  Paul_O
5.11.2020  (#7)
Hier auch josko, sieht aber etwas anders aus, es gibt noch das silberne Profil - dies bildet ein Tropfkante. Wir haben das "einfassungsprofil" überdichtet, ist für mich die einzig logische Variante (va. In den Ecken). Im Spritzwasserbereich haben die fenstermonteure (direkt von Josko) selbstklebende Flansche angeschraubt (und angedichtet), diese haben wir auch nochmal überdichtet.

1
  •  Paul_O
5.11.2020  (#8)


2020/20201105216657.jpg

1
  •  massiv50er
  •   Gold-Award
6.11.2020  (#9)

zitat..
Mhtech schrieb:

hier sieht man das evtl. besser - da löst sich die Abdichtung auch schon etwas

da hats was!

1
  •  505ps505
  •   Silber-Award
6.11.2020  (#10)
@Paul
Mit was wurde da genau abgedichtet?

1
  •  austriansales
  •   Gold-Award
6.11.2020  (#11)

zitat..
massiv50er schrieb:
Mhtech schrieb:

hier sieht man das evtl. besser - da löst sich die Abdichtung auch schon etwas

da hats was!

ja, das Portaldichtband wird nass in nass eingebracht. D.h. auf das Purenit kommt vorher RD2 drauf, dann das Portaldichtband und das ganze nass in nass verstrichen.
Wie soll das Portaldichtband sonst mit dem Purenit Verbindung aufnehmen.

Hier sieht mans:



1
  •  massiv50er
  •   Gold-Award
6.11.2020  (#12)
Ich würde hier Flüssigkunststoff (z.B: Triflex) mit Vlies empfehlen....
Gehört an die Stockkante vom Fenster angeschlossen.
Aufpassen falls der Stock nach unten entwässert, damit die Aussparrungen frei bleiben!



1
  •  Mhtech
  •   Bronze-Award
6.11.2020  (#13)
@massiv50er 
kann ich da noch drüber mit Triflex ? oder muss voher das andere zeugs runter ?

1
  •  Paul_O
6.11.2020  (#14)

zitat..
505ps505 schrieb: @Paul
Mit was wurde da genau abgedichtet?

Frankosil 1k und vlies, SL reiniger und Primer zur untergrundvorbereitung

1
  •  BAULEItEr
6.11.2020  (#15)

zitat..
Mhtech schrieb: kann ich da noch drüber mit Triflex ? oder muss voher das andere zeugs runter ?


zitat..
Paul_O schrieb: Frankosil 1k und vlies, SL reiniger und Primer zur untergrundvorbereitung

Wollt mich da eigentlich nicht mehr einmischen, aber wenn sich die Abdichtung vom Purenit schon löst wirst mit Primer nix mehr zusammen bringen.



1
  •  massiv50er
  •   Gold-Award
7.11.2020  (#16)

zitat..
Mhtech schrieb: @massiv50er 
kann ich da noch drüber mit Triflex ? oder muss voher das andere zeugs runter ?

mus weg. du brauchst ein tragbaren Untergrund. Wenn sich das Zeug jetzt schon löst, wird es mit Triflex nicht besser....
Zur Info: ich würde hier einen Fachmann ranlassen (wegen Gewährleistung)...

LG

1
  •  SkyChris
11.11.2023  (#17)
Hallo zusammen,
muss den Thread noch einmal her-vor-holen.
Welches Produkt ist eurer Meinung nach das beste / sicherste -> um Bodentiefe Fenster abzudichten?

Wir bauen monotlitisch (Poroton). und sie stehen direkt auf der Kellerwand (welche mit Bitum abgedichtet wurde)...

Untergründe wären also Bitum, Beton, Poroton, Fenster...

Schwanke zwischen denen welche hier genannt wurden,
Frankosil 1k
Triflex (kannte ich noch nicht)
sowie:
SP925 von Illbruck
MB 2K von Remmers
ENKOLAN vom Enke

->oben drauf kommt dann Putz (dieser soll natürlich auch im Randbereich gut haften).

Danke für eure Meinung und Zeit 🍀

1
  •  SkyChris
11.11.2023  (#18)
...oder ein Produkt, welches ich noch nicht kenne. 😊

1
  •  Kalli
13.11.2023  (#19)
wir haben alles mit Sikalastic gemacht.
Überputzbar sind diese Abdichtungen normal alle nicht.

1
  •  Guti
  •   Bronze-Award
13.11.2023  (#20)
Ich habe überall, wo es 100% passn soll/muss "Bauder LIQUITEC PU Detail" inklusive Flies genommen, überall wo es nicht so wichtig war (unter Fensterbank, Anschluss Terrasse bzw. nur damit keine Kleinsttiere wo wandern können) habe ich alles mit einem billigen Flüssigkunstoff zugemacht.

1
  •  SkyChris
14.11.2023  (#21)
Danke ihr Zwei,
der Anschluß an die Terrasse muss bei uns aber auch mit dem "guten" gemacht werden... Lehmboden ohne Ende ->und habe angst das das Wasser doch mal etwas höher stehen könnte. 


1
 1  2  > 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next