« Elektrotechnik & Smarthome  |

230V Taster - Berührungsschutz

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
20.10. - 21.10.2023
10 Antworten | 5 Autoren 10
1
11
nAbend,

Frage an die ElektroSicherheitsExperten - hab bei Amazon 230V Taster für meine Poolsteuerung bestellt (und eingebaut)

dabei ist ma aufgefallen, daß der Taster selbst aus Metall ist, aber keinerlei Berührungsschutz oder Schutzleiterkontakt im Fehlerfall hat.


2023/20231020542700.jpg

Das ganze ist in einer Plastik Aufputzbox Montiert (vulgo Abzweigdose) und steuert eine Shelly.


https://www.kraweuschuasta.at/media/images/pool159.jpgBildquelle: https://www.kraweuschuasta.at/media/images/pool159.jpg

Ist das normal, oder werd ich alt und übervorsichtig?
Überleg ernsthaft, da an Ring mit Schutzleiterkontakt drumrumzumankeln.

LG Wolfgang

  •  sir0x
  •   Bronze-Award
20.10.2023  (#1)
Glaub zwar nicht, dass was passiert, aber ich würde den Shelly (je nachdem welchen du hast) über 12V extra versorgen und schalten.

zb

2023/20231020466667.jpg
Noch besser wäre es den Shelly automatisch zu schalten 😁

1
  •  GKap
  •   Silber-Award
20.10.2023  (#2)

zitat..
kraweuschuasta schrieb: hab bei Amazon 230V Taster für meine Poolsteuerung bestellt (und eingebaut)

Also mein Amazon sagt, dass das ein Taster für 24V ist, siehe https://www.amazon.de/-/en/installation-stainless-lighting-waterproof-contacts/dp/B06XNT9TDN/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 ! Also nichts für 230V!

zitat..
kraweuschuasta schrieb: Überleg ernsthaft, da an Ring mit Schutzleiterkontakt drumrumzumankeln.

Das ist besser als nichts, aber immer noch weit weg von einer bestimmungsgemäßen Verwendung!

Gruß
GKap


1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
20.10.2023  (#3)
Hi

zitat..
sir0x schrieb: Noch besser wäre es den Shelly automatisch zu schalten

Mache ich sowieso bald über webhooks 😉
Wollte nur die Möglichkeit haben, auch manuell zu schalten. UND schedules einzurichten.
Btw: es ist ein Shelly plus 2 PM.

Hab im Fronius WR WR [Wechselrichter] noch einen 12V i4 Shelly reingebastelt, der die Schaltausgänge vom WR WR [Wechselrichter] abfragt. Damt  kann ich zusätzlich noch was schalten wenn genug PV Strom verfügbar ist....

Hier solls amal nur um die 2 Taster gehen.

Habs daweil pfuschmässig verschutzleitert. Offizielle richtlinie/Vorschrift würd mich allerdings inreressieren....

Lg Wolfgang


1


  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
20.10.2023  (#4)
Hi

zitat..
GKap schrieb: Also mein Amazon sagt, dass das ein Taster für 24V ist,

Dann hast den falschen gefragt 🤣

MeinTaster ist explizit für 230V - sas Foto oben ist nur ein Symbolbild, hab auf die Gachn  meinen ned gefunden....
Lg


1
  •  GKap
  •   Silber-Award
20.10.2023  (#5)

zitat..
GKap schrieb: Also mein Amazon sagt, dass das ein Taster für 24V ist, siehe https://www.amazon.de/-/en/installation-stainless-lighting-waterproof-contacts/dp/B06XNT9TDN/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 ! Also nichts für 230V!

Das steht in der Amazon-Beschreibung, aber wie ich soeben gesehen habe steht im Datenblatt doch etwas von 230V! 24V gilt nur für die LED.

Weiter unten bei Amazon sind dann noch 150V und 230V erwähnt - ich würde nur das Datenblatt als gültig betrachten. Bei einem Metalltaster und 230V hätte ich aber auch Bedenken, vielleicht ist eine Montage in einem geerdeten Metallgehäuse vorgesehen, das habe ich aber nirgends gelesen!

Gruß
GKap

1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
21.10.2023  (#6)
Diese Chinesentaster haben definitiv keine ÖVE oder VDE Prüfungen. Nehm solche Taster nur für Kleinspannung, ich persönlich würde sowas nicht für 230V verwenden. 

Ich würde dafür gescheite Frontplattentaster nehmen. Passt meiner Meinung nach in deinem Fall auch viel besser zu den Signallamperl z.B.:

https://www.reichelt.at/at/de/drucktaster-1-schliesser-tastend-xb5aa21-p221697.html?r=1

2
  •  taliesin
  •   Gold-Award
21.10.2023  (#7)

2023/20231021166826.png
... so bei den Bildern auf der Amazon-Seite zu finden.

Reichlich kryptisch, Schaltvermögen für 250V mit 2 oder 3A angegeben, und dann der Gefahrenhinweis.

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
21.10.2023  (#8)
Morgen,

Hab ehrlich gesagt nur darauf geschaut: Switch rating: 3 A/250 VAC. war für mich o.k.

zitat..
BungalowImGruen schrieb: Ich würde dafür gescheite Frontplattentaster nehmen. Passt meiner Meinung nach in deinem Fall auch viel besser zu den Signallamperl z.B.:

https://www.reichelt.at/at/de/drucktaster-1-schliesser-tastend-xb5aa21-p221697.html?r=1

Mir sagt man nach, dass ich keinerlei ästhetischen Geschmack hab, aber die gehen ja gar nicht... ned amal fürn Heizraum.

Hab gestern noch eine rudimentäre Schutzleiterschaltung reingebastelt, ganz wohl ist mir nicht bei der Sache.


2023/20231021326369.jpg

Aja, das Modell ists genau:
https://www.amazon.de/dp/B08G8BNPBQ/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21

Lg Wolfgang


1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
21.10.2023  (#9)

zitat..
kraweuschuasta schrieb: Mir sagt man nach, dass ich keinerlei ästhetischen Geschmack hab, aber die gehen ja gar nicht

... aber es fetzt dich net! 😜


1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
21.10.2023  (#10)
Mit an selbstgebastelten Schutzleiterring auch (hoffentlich) nicht 😀

Werd bei Gelegenheit noch schauen, ob ich formschönere ordentliche Tester finde...

LG

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: [Gelöst] Fundamenterder wieder mal in Diskussion