2mal - ich würde das unbedingt empfehlen. Der erste ist eine "Rohbau-Überprüfung", findet also so früh wie möglich statt: Innenputz drauf, Fenster drinnen, aber z.B. noch kein Estrich. Also sobald das Haus "dicht" ist, aber man mögliche Fehler noch einfach beheben kann. Dieser Test wird auch recht "ungenau" durchgeführt.
Der zweite test findet dann so spät wie möglich statt, d.h. wenn eigentlich alles fertig ist, und wird dann sehr genau (mit Notebook, Kennlinien usw) durchgeführt, aus dem resultiert dann auch das Gutachten für die Förderung.
2mal - wie Benji schon ausgeführt, dieser Test sollte auf alle Fälle 2mal gemacht werden, der Test in der Rohbauphase ist wesentlich wichtiger als der endgültige für die Förderung (der normal nach dem Einzug gemacht wird), da beim ersten Mängel noch relativ leicht und speziell kostengünstiger durchgeführt werden können, als stell dir vor, undichte Stelle unter dem Estrich, der sich nur mit einer Wärmebildkamera im Winter finden lässt!!! Also mein erster Test wurde genauso umfangreich durchgeführt wie der 2te wird. Also schon mit Kennlinien, Über+ Unterdruckmessung und anschliessendem Protokoll mit allen Daten über Luftwechselrate. Dauert ca 2 Stunden der erste, der zweite dann max eine Stunde.