« Hausbau-, Sanierung

Dampfsperre bereits mehrere Wochen auf Flachdach teilen

27.7.2026     2 Antworten    2 Autoren 2 2026-07-27T15:41:41+02:00
  •  luki11
27.07.2026
2
Hallo,

ich hab grad ein ungutes Gefühl wegen dem Dachaufbau unseres Flachdachs (über Garage).
Vor knapp 3 Monaten wurde unser Garagendach mit einer Dampfsperre abgeflämmt. Produkt: Büsdcher Hofmann ALGV E 40 K.
Jetzt hat sich der Spengler bereits mehrere Wochen nicht gemeldet und ist jetzt auf Betriebsurlaub...

Laut Spengler darf das Produkt 6 Monate frei bewittert werden. Ich finde vom Hersteller allerdings die Angabe, dass es nur 4 Wochen freier Bewitterung ausgesetzt werden darf.

was macht man in so einer Situation ?
Trägt der Spengler da Verantwortung oder liegt das an uns, die Planung vorzugeben?
bzw. wie kann man erkennen, ob die Dampfsperre noch "gut" ist?

  •  TobiK
  •   Silber-Award
27.7.2026  (#1)
Der Spengler ist verantwortlich. Ich würde ihn auffordern vom Hersteller eine Freigabe/Nachweis für die 6 Monate zu organisieren und an dich zu senden oder sie neu zu machen. 3 Monate vs 4 Wochen ist ja schon ein Unterschied.

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
27.7.2026  (#2)
Dein Produkt (4mm Dicke) darf als Notabdichtung 3 Monate offen liegen - was dein Spengler meint ist ein ähnliches Produkt des Herstellers mit 5mm Dicke oder als Kaltselbstklebebahn mit 4 mm Dicke - diese dürfen 6 Monate offen bewittert werden, liegen aber nicht auf deinem Dach 😉
Ich würde den Burschen auf dieses Datenblatt 
https://bueho.com/pimcore-prod-asset/BUEHO/web/downloadcenter/Produktfolder/Aluplan%20Dampfsperrbahnen.pdf
hinweisen und seine Argumentation hinterfragen...


1


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Angebote Baufirmen einholen