« Bad & Sanitärtechnik  |

Grünbeck softliq sc18 regeneriert endlos und läuft über

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen
  •  Shebo
3.2. - 18.2.2026
11 Antworten | 2 Autoren 11
11
Hallo zusammen,

leider scheint der alte sc18 wartungsthread geschlossen zu sein - zumindest kann ich dort nicht mehr antworten und öffne daher ein neues Thema!

ich habe eine alte Grünbeck sc18 (ohne touch Display) unstabil seit ein paar Woche wieder ein Problem mit der Regeneration - hat sich aber jetzt verstellt und ich brauche Hilfe! 

1. Anlage scheint in einer endlosschleife der Regeneration zu hängen bzw. mehr als täglich diese zu starten! Der Tank war voll mit Salz - jetzt ist das Salz weg und das Wasser steht 20-30 cm über dem Gitter!
die Fehlermeldung die ich angezeigt bekommen habe war: Wasserzähler Regeneration Menge nicht erreicht!

2. wenn die Anlage regneriert kommt irgendwann der Programmpunkt "auswaschen"! Hier ist der durchfluss so hoch dass das Wasser aus dem Siphon spritzt - hier hing ein heute ein 20l Eimer drunter der normal mit paar 100ml voll ist! Heute dann von der Arbeit gekommen und er war bis oben hin voll! Vor dem Abendessen ausgeleert und dann komm ich nachschauen läuft die nächste Regeneration!

Habe die Anlage dann während dem "auswaschen" nach 10min ausgesteckt weil der nächste Eimer sich wieder gefüllt hat!
habe dann den Zulauf zugedreht und der Wasserdruck wurde höher so dass noch mehr aus dem Siphon rausgespritzt ist! Erst als ich den Rücklauf/ Ablauf auch gesperrt habe hat es aufgehört!

Ventile sind zu und der Bypass zum mischen dafür auf!

Kennt das Problem jemand?

Danke und viele Grüße 
 

  •  Akani
4.2.2026  (#1)
Schon mal eine Wartung durchgeführt? 
Würde dir ein Wartungsset empfehlen.
Den Wasserzähler prüfen, dass dieser plausibel misst.
Ansonsten würde ich auf Platine Tendieren

1
  •  Shebo
5.2.2026  (#2)
Hi Akani,

wartungsset ist bestellt - wollte nur fragen ob das jemand einordnen kann ob es damit funktioniert! Könntest du mir sagen wie ich den Wasserzähler prüfe? Steht glaub ich nicht in dem alten Thread oder doch?

danke dir

1
  •  Akani
5.2.2026  (#3)
Du musst ins Servicemenü, bei der Regenerierung sollte der WZ was ausspucken. In der Regel sind die aber okay.

1


  •  Shebo
5.2.2026  (#4)


ok hat jetzt geklappt:
Menü 290
wasserzähler weichwasser impulsrste 0.0043l/lmp
Wasserzähler Regeneration impulsrate 0.0039 l/lmp

menü 245
zähler Regeneration 002046
zähler weichwassermenge 707m3
duechfluss Spitzenwert 1.58 m3/h
zeitzähler nenndurchfluss Überschreitung 0h
chlorstrom 0mA
schrittanzeige transferventil 0 schritte
verbrauchskapazität 7.2 m3 x dh
durchschbittsverbrauch letzte 3 Tage 0.32m3 

fehlerspeicher 
Störung er 06 und 07 sind in den letzten 20h je 2-3 mal aufgetaucht! Der Fehler davor war auch 07 vor > 1000h und danach erst was bei vor 9000h

kann man damit was anfangen?

1
  •  Akani
8.2.2026  (#5)
06 er Fehler sind meist Steuerplatine. Schuld ist hier oft der Kondensator. 
Bei 07 solltest du den Tank und die Ventile reinigen, ist meist der Fall dass durch den Salzschlamm oft die Kanäle oder Schläche zu sind

1
  •  Shebo
8.2.2026  (#6)
Danke dir! Das heißt den 7er Fehler bekomme ich vermutlich mit reinigen und wartungsset hin - wenn ich Pech hab bleibt aber der 6er an der platine! Ich hab zwar gelesen dass da einige schon nen anderen Kondensator hingelötet haben - bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher ob ich das richtig hinbekomme :)


1
  •  Shebo
15.2.2026  (#7)
@Akani habr jetz das wartungsset mit allen Dichtungen und injektor verbaut! Habe dann Inbetriebnahme gestartet weil ich die Sole weggeschüttet hatte! Jetzt folgendes Problem:

ich habe die Inbetriebnahme gestartet und Schritt für Schritt bis zum Start der  entlüftung Salz rein und Start der wntlüfting - hier lief aber schon Wasser durch die Anlage in den Ablauf! Lief dann die 15min durch, Timer geht auf 0 und das Wasser läuft weiter! Leider konnte ich auch am Steuerelement nichts mehr tippen / abbrechen! Habe dann 

1. anlage ausgesteckt - Wasser läuft weiter 
2. Zulauf zugedreht - Wasser wurde stärker 
3. Bypass ganz zu - keine änderung
4. hauswasserhahn (Haupthahn) zugedreht - Wasserfluss stoppt!
5. hauswasserhahn wider auf - Wasser läuft wieder mit vollem Druck 
6. Ablauf weichwasser auch zu - Wasser hört auf!



edit: habe nochmal alles aufgemacht und Dichtungen überprüft! Dann Inbetriebnahme nochmal gestartet und strikt nach Anleitung nur rohwasserhahn geöffnet! Nach den 15min entlüftung bleibt der Timer wieder stehen und das Wasser läuft weiter! Stellmotor fährt nicht mehr auf referenzposition "0" sondern bleibt bei "4-" stehen!

in diesem Zustand ist sie jetzt....! kannst du das diagnostizieren und mir sagen was evtl kaputt ist und beschreiben wo ich hinlangen müsste?
Danke dir


1
  •  Akani
15.2.2026  (#8)
Mach mal mit dem Steuerventil eine Referenzfahrt. 
Wenn diese Misslingt, Platine tauschen

1
  •  Shebo
16.2.2026  (#9)
Referenzfahrt funktioniert! Sobald aber Wasserdruck anliegt schließt er nicht mehr!

Techniker heute am Telefon meinte ich soll manuell mal Wasser einfüllen und dann Regeneration starten und testen...hab ich aber noch nicht geschafft heute! Kann das aus deiner Sicht funktionieren?

1
  •  Akani
17.2.2026  (#10)
Füllventil evtl defekt, könnte auch sein

1
  •  Shebo
18.2.2026  (#11)
Füllventil ist das rote oder? Hab bei der manuellen Regeneration leider auch keinen Erfolg gehabt! Motor fährt auf -1 und dann tut sich nix mehr!

Hab auch nochmal die Inbetriebnahme gestartet - da fährt der Motor ohne Wasserdruck auf -4, hatte das Ventil für rohwasser minimal (Rinnsal) geöffnet aber es passiert nach Ablauf des Timers nix! 

hab jetzt heute ein Aufrüstkit auf sd18 geholt und werde es probieren...

Danke dir schonmal 




1


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Nischengröße für Kaldewei Dusche und Wanne