« Heizung, Lüftung, Klima  |

Raumpelletsofen wasserführend Probleme

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  MrHobbit
29.11.2006
4 Antworten 4
4
Ich habe einen Raumpelletsofen wasserführend, angebunden an den Warmwasserspeicher sowie an Radiatoren. Wenn ich alle Radiatoren voll aufdrehe (ohne Warmwasser), wird mir der weit entfernteste nicht ordentlich warm und wenn ja nur oben. Was kann ich hier tun?
Danke schon jetzt für Eure Tipps

  •  TiM
29.11.2006  (#1)
entlüften - Schaut aus als ob Luft im Heizsyszem ist. Ich würde einmal alle Heizkörper entlüften.

1
  •  TiM
29.11.2006  (#2)
Link - der automatische Link stimmt nicht. Hier ist der richtige Link:
http://www.energiesparhaus.at/selber_machen/heizkoerper_entlueften.htm


1
  •  MrHobbit
29.11.2006  (#3)
entlüftet - Das System sollte entlüftet sein, habe einen automatischen Entlüfter am Kessel

1


  •  TiM
29.11.2006  (#4)
Trotzdem - Entlüften kann man meines Wissens immer nur am höchsten Punkt. Wenn einmal die Luft im Heizkörper oben ist kann sie nur mehr dort abgelassen werden. Sonst bleibt dort immer eine "Luftblase". Ich würde es versuchen, kostet ja nichts und ist auch keine Arbeit.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.