« Photovoltaik / PV

·gelöst· Rückstromfähigkeit Module teilen

28.8. -29.8.2022    2 Antworten    2 Autoren 2 2022-08-29T08:30:35+02:00
  •  mariof
  •   Bronze-Award
28.08.2022
2
Experten, 

Der Eli hat unsere PV grad angeschlossen und möchte sie jetzt zur "Abnahme" beim Netzbetreiber anmelden. Da wollen die wissen, ob die Module rückstromfähig sind. 

Verbaut haben wir HTM360~380MH3-60
https://www.haitai-solar.com/wp-content/uploads/download/products/taihe/166-60.pdf

Der Grosshändler ist auf Urlaub - könnt ihr uns weiterhelfen, damit wir nicht warten müssen?

Die Suche hab ich bemüht, der einzige Thread zum Thema Rückstrom ist SE...

Danke

  •  Fani
28.8.2022  (#1)
Steht doch eh am Datenblatt. Geprüft nach IEC 61730.

1
  •  mariof
  •   Bronze-Award
29.8.2022  (#2)
Danke @Fani für den Hinweis!

Zur Dokumentation: Die Module sind nach IEC 61730 geprüft (steht am Datenblatt). diese Norm verlangt eine Rückstromprüfung (Rückstrom durch das Modul von 135 % des angegebenen max. Über-stromschutzes für 2 Stunden).

Somit ist unsere Antowrt: sie sind Rückstromgeprüft nach IEC 61730.

1


Beitrag schreiben / Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Antrag PV Anlage Linz Strom