Hallo!

Wir haben im gesamten Keller WU Beton (Bodenplatte/Wände) und lt. Dachdecker wäre es nicht nötig den Kellerboden zu flämmen,
wenn ich die Bestätigung von der Baufirma habe, dass es eben WU Beton ist.

Was sagt ihr bzw. was würdet ihr uns raten? Trotzdem flämmen oder?

  •  atma
  •   Gold-Award
21.11.2014  (#1)
ich würd flämmen... wubeton ist zwar wasserundurchlässig, nicht aber wasserdampf... beim flämmen hast da nochmal den zusätzlichen schutz. das kannst auch selbst machen und kostet nicht viel.

1
  •  Shelby
  •   Bronze-Award
22.11.2014  (#2)
Suchfunktion benutzen. Dazu gab es in den vergangenen Wochen etliche threads.

Resumee:
* horizontale Dampfsperre auf Gründungsplatte > ja
* darauf achten dass die Bitumenbahn eine DampfSPERRE ist


1