Hallo!
Kommt es bei den aktuellen Temperaturen (Großraum Wien) bei einem EWT (ca. 46m lang in 1,8m Tiefe) auch zu Kondenswasserbildung!?!?
Danke!!

  •  .
11.12.2008  (#1)
@hallo.
kann schon sein - vorallem im sommer.
warme, feuchte luft wird angesaugt und dann unter der erde abgekühlt - der taupunkt sinkt - wasser kondensiert.
darum sollte am tiefsten punkt etwas vorgesehen sein um das wasser wieder los zu werden (versickerung).

lg

1
  •  chris
12.12.2008  (#2)
Zur ZeitMitte Dezember im Erdkollektor definitiv nicht, da wäre eher Kondensat am Wärmetauscher im Lüftungsgerät zu erwarten.