Hallo,müssen die Wasserleitungen(Soleleitungen) ,die zum Erdkollektor führen isoliert werden?
Oder können Sie in 1 Meter Tiefe direkt ohne Isolierung verlegt werden?
Die Strecke von der Wärmepumpe im Haus bis zu den Bohrlöchern beträgt ca 35 Meter.

  •  Otto
16.12.2003  (#1)
Leitungen zum Erdkollektor - Hallo!

Die Leitungen sollen nicht isoliert werden. Grund: Diese Leitung tragen zur Gesamt-Kollektor-Flaeche bei!

1
  •  Gerhard
17.12.2003  (#2)
Otto, ganz richtig - Jeder Meter Leitung im Erdreich ist zusätzliche Wärmetauschfläche. direkte Kreuzungen mit der Ortswasserleitung bzw. dem Kanal würde ich auf alle Fälle vermeiden