« Hausbau-, Sanierung  |

Kanal - Dimensionierung

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  alb_a
17.6. - 18.6.2008
3 Antworten 3
3
... kann mir jemand sagen welchen Rohrdurchmesser ich für eine Dachfläche von ca. 250m² brauche.
Ich will die gesamte Fläche in eine Regenwasserzisterne einspeisen, habe jetzt allerdings festgestellt, dass ein Großteil der am Markt erhältlichen Zisternen nur einen Einlauf von DN 100 haben. - reicht das, oder murss ich in spitzenzeiten einen Rückstau in die Dachrinnen befürchten?

Andreas

  •  .
17.6.2008  (#1)
@hallo.

2 fragen.
welche dachrinnengrösse hast du?
welche dachform hast du und wieviele fallrohre?

lg

1
  •  alb_a
17.6.2008  (#2)
@Dachrinnenabläufe sind DN 100, es handelt sich um 2 Satteldächer. (Garage + Wohnhaus bilden eine "L-Form")
Fallrohre habe ich 5
Die Fläche von 250m² ist bereits die umgerechnete projezierte Dachfläche.

lg

1
  •  saufnase
18.6.2008  (#3)
DN100 - Hallo!

stand vor kurzem vor dem gleichen Problem! hab dann bei div. Firmen nachgefragt:

Zisternenfirma: Filter mit DN100 sind bis 350qm geeignet bzw. DN100 gehen bis 14l/sek

PE-Rohr-Firma: bei 1% Gefälle und 70% Rohrfüllungsgrad ist man mit angenommenen 6l/sek auf der sicheren Seite.

6l/sek wären bei deiner Dachfläche ein Niederschlagswert von 86,4l/qm/h

mfg

1


Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Sitzt eine Dämmschüttung nach?