« Photovoltaik / PV  |

Zwei Balkonkraftwerke Phasenaufteilung

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  christof23
10.3. - 11.3.2023
19 Antworten | 4 Autoren 19
1
20
Hallo,

Ich habe 2 Balkonkraftwerke mit je 380W auf Phase 1 , macht es Sinn eines davon auf eine andere Phase zu hängen ? 
Was mir noch aufgefallen ist derzeit hängen die 2 Balkonkraftwerke auf einen 3fachstecker und einer welcher auf einer smart stromsteckdose auf Phase 1 einspeist, diese hat mir zb 500W angezeigt , das shelly 3EM im Verteiler zeigt mit aber nur 240W Minus an...wo ist die Differenz? Misst eines der Messgerät nicht genau ? Shelly oder smartsteckdose ?

Danke für euer Antworten und tipps

  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
10.3.2023  (#1)
380 Watt bzw 760 Watt sind noch keine nennenswerte Schieflast, da würde ich mir keine grauen Haare wachsen lassen wegen der Phasenaufteilung. Eleganter wäre es natürlich. 
Wegen der Messerei kann ich dir nix sagen leider. Wenn im selben Kreis ein Verbraucher hängt kommt im Verteiler quasi nur mehr weniger an, das wird wahrscheinlich deine Differenz sein.

1
  •  massiv50er
  •   Gold-Award
10.3.2023  (#2)
du misstn an zwei verschiedenen stellen, und wunderst dich, dass die Ergebnise unterschiedlich sind?
Der Shelly 3EM wird nah am Zähler sitzen und kummuliert alle 3 phasen.
Wobei deine Smart Steckdose nahe am BKW sitzt und nur die Erzeugung wiedergibt

1
  •  christof23
10.3.2023  (#3)

zitat..
massiv50er schrieb:

du misstn an zwei verschiedenen stellen, und wunderst dich, dass die Ergebnise unterschiedlich sind?
Der Shelly 3EM wird nah am Zähler sitzen und kummuliert alle 3 phasen.
Wobei deine Smart Steckdose nahe am BKW sitzt und nur die Erzeugung wiedergibt

Der shelly zeigt mir einen gesammtverbrauch meiner Wohnung von 250W an....ich schalte saß balkonkraftwerk dazu dieses zeigt mir laut smartsteckdose 200W Produktion an....sollte dann am shelly3Em im Verteiler nicht 50W gesammtstromverbrauch anzeigen? Es zeigt mit aber 120W an...wo sie die 70W ? 


1


  •  ck
10.3.2023  (#4)
Shelly 3EM ist kein saldierender Zähler (der vom Netzbetreiber schon)

https://www.shelly-support.eu/forum/thread/3738-shelly-3em-nicht-geeignet-f%C3%BCr-pv-anlagen-mit-eigenverbrauch/?pageNo=1

1
  •  christof23
10.3.2023  (#5)
Hi

So habe mir mal die genauen Daten von gestern rausgeschrieben:

Wohnungsverbrauch ohne solar:
L1 58W  L2 39W  L3 152W gesammt 249W
Laut shelly

Ich schalte sie solar dazu welche auf Phase 1 einspeist:

L1 -219W  L2 39W L3 152W

Wohnungsverbrauch laut shelly -25W

Die Solaranlage lieferte aber 643W laut wlan steckdose

Sollte eigentlich nicht 249W Minus 643W ein Minus von -349W angezeigt werden ?
Und warum wird mir auf Phase 1 ein Minus von nur 219W angezeigt wenn  643W produziert werden ? 58W hatte ich ja bevor ich die Solaranlage einschaltete auf Phase 1 nun werden auf Phase 1 643W eingespeist müsstesann eigentlich aus Phase 1 ein Minus von -585Wangezeigt werden....es werden aber nur -219W angezeigt....


1
  •  massiv50er
  •   Gold-Award
10.3.2023  (#6)

zitat..
christof23 schrieb:
Und warum wird mir auf Phase 1 ein Minus von nur 219W angezeigt wenn  643W produziert werden ? 58W hatte ich ja bevor ich die Solaranlage einschaltete auf Phase 1 nun werden auf Phase 1 643W eingespeist müsstesann eigentlich aus Phase 1 ein Minus von -585Wangezeigt werden....es werden aber nur -219W angezeigt....

zusätzlicher Verbraucher auf Phase1 während deinem Test?

und von welcher WLAN Steckdose reden wir da? gibt ja da genug Chinazeugs, welche mehr Schätzeisen, wie Messgerät sind...

1
  •  ck
10.3.2023  (#7)
Ich schrieb ja oben, dass Shelly für so eine Konfiguration nicht geeignet ist.

1
  •  christof23
10.3.2023  (#8)

zitat..
massiv50er schrieb:

──────
christof23 schrieb:
Und warum wird mir auf Phase 1 ein Minus von nur 219W angezeigt wenn  643W produziert werden ? 58W hatte ich ja bevor ich die Solaranlage einschaltete auf Phase 1 nun werden auf Phase 1 643W eingespeist müsstesann eigentlich aus Phase 1 ein Minus von -585Wangezeigt werden....es werden aber nur -219W angezeigt....
───────────────

zusätzlicher Verbraucher auf Phase1 während deinem Test?

Nur die Kühlschränke... es war sonst alles aus , eigentlich rein nur der standby der Wohnung,  ich habe mir jetzt für das balkonkraftwerk eine shelly Steckdose bestellt , die derzeitige ist optisch gleich aber von einen anderen hersteller , dann werde ich ein Balkonkraftwerk auf Phase 2 hängen, und noch mals  neu messen...
Oder kann es was damit zu tun haben das ich die 2 Kraftwerke auf einen 3er Stecker habe und dann zur smartsteckdose fahre ? 


1
  •  massiv50er
  •   Gold-Award
10.3.2023  (#9)

zitat..
christof23 schrieb:
L1 -219W  L2 39W L3 152W

was zeigt der Smartmeter vom NB zum gleichen Zeitpunkt an?


1
  •  christof23
10.3.2023  (#10)

zitat..
massiv50er schrieb:

──────
christof23 schrieb:
L1 -219W  L2 39W L3 152W
───────────────

was zeigt der Smartmeter vom NB zum gleichen Zeitpunkt an?

Das muss ich noch checken...bzw vergleichen, ich habe heute meinen netzbetreiber ein Email geschickt mit der Bitte er soll mir  an 4 ausgewählten Tage denn tagesstromverbrauch schicken damit ich denn tagesmesswerte vom shelly vergleichen kann 


1
  •  ck
10.3.2023  (#11)
Ich schreib es jetzt nochmals fett, weil es anscheinend ignoriert wird:

Es ist bekannt dass Shelly 3EM in so einer Konfiguration nicht richtig misst!

genauere Infos in dem verlinkten Thread
https://www.shelly-support.eu/forum/thread/3738-shelly-3em-nicht-geeignet-f%C3%BCr-pv-anlagen-mit-eigenverbrauch/?pageNo=1

2
  •  christof23
10.3.2023  (#12)
Danke für deine Antwort 

Wenn shelly kein saldierender zähler  ist warum zeigt er mir dann ein Minus an und zieht einen teil vom gesammtverbrauch ab?Kann man das nicht nacheeichen bzw welche alternativen geräte gibt es , heist das das  die smartsteckdose an der pv mir eigentlich den tatsächlichen richtigen Wert anzeigt ?

zitat..
ck schrieb:

Ich schreib es jetzt nochmals fett, weil es anscheinend ignoriert wird:

Es ist bekannt dass Shelly 3EM in so einer Konfiguration nicht richtig misst!

genauere Infos in dem verlinkten Thread
https://www.shelly-support.eu/forum/thread/3738-shelly-3em-nicht-geeignet-f%C3%BCr-pv-anlagen-mit-eigenverbrauch/?pageNo=1



zitat..
ck schrieb:

Shelly 3EM ist kein saldierender Zähler (der vom Netzbetreiber schon)

https://www.shelly-support.eu/forum/thread/3738-shelly-3em-nicht-geeignet-f%C3%BCr-pv-anlagen-mit-eigenverbrauch/?pageNo=1


Hi

So habe mir mal die genauen Daten von gestern rausgeschrieben:

Wohnungsverbrauch ohne solar:
L1 58W  L2 39W  L3 152W gesammt 249W
Laut shelly

Ich schalte sie solar dazu welche auf Phase 1 einspeist:

L1 -219W  L2 39W L3 152W

Wohnungsverbrauch laut shelly -25W

Die Solaranlage lieferte aber 643W laut wlan steckdose

Sollte eigentlich nicht 249W Minus 643W ein Minus von -349W angezeigt werden ?
Und warum wird mir auf Phase 1 ein Minus von nur 219W angezeigt wenn  643W produziert werden ? 58W hatte ich ja bevor ich die Solaranlage einschaltete auf Phase 1 nun werden auf Phase 1 643W eingespeist müsstesann eigentlich aus Phase 1 ein Minus von -585Wangezeigt werden....es werden aber nur -219W angezeigt....

1
  •  massiv50er
  •   Gold-Award
10.3.2023  (#13)

zitat..
ck schrieb:
Es ist bekannt dass Shelly 3EM in so einer Konfiguration nicht richtig misst!

ich habs nicht überlesen... aber auch wenn er nicht saldierend ist, begründet es nicht den inkorrekten Leistungswert auf Phase 1?


1
  •  ck
10.3.2023  (#14)

zitat..
christof23 schrieb:

Danke für deine Antwort 

Wenn shelly kein saldierender zähler  ist warum zeigt er mir dann ein Minus an und zieht einen teil vom gesammtverbrauch ab?Kann man das nicht nacheeichen bzw welche alternativen geräte gibt es , heist das das  die smartsteckdose an der pv mir eigentlich den tatsächlichen richtigen Wert anzeigt ?

Ich kann dir nur sagen, dass es bekannt ist dass der Shelly nicht (korrekt) saldiert, das ist seit Jahren bekannt und Shelly hat auch nichts daran geändert so weit ich weiß, wenn dich die genauen Gründe interessieren, dann lies dir den Thread im Shelly Forum durch.


1
  •  ck
10.3.2023  (#15)

zitat..
massiv50er schrieb:

ich habs nicht überlesen... aber auch wenn er nicht saldierend ist, begründet es nicht den inkorrekten Leistungswert auf Phase 1?

Shelly saldiert nicht korrekt.


1
  •  christof23
10.3.2023  (#16)

zitat..
ck schrieb:

──────
massiv50er schrieb:

ich habs nicht überlesen... aber auch wenn er nicht saldierend ist, begründet es nicht den inkorrekten Leistungswert auf Phase 1?
───────────────

Shelly saldiert nicht korrekt.

Also weil ich ein gewisses Minus habe saldiert shelly serwohl allerdings nicht korrekt , habe ich das richtig verstanden?
Warum wird das nicht mit einen Update behoben ? Mir bringt so ein Zähler nichts wenn er nicht richtig die Einspeisung misst , ich habe den Zähler gekauft da ich im Internet gelesen habe das viele ihn für die PV balkonanlagen im Zusammenhang mit der shelly Steckdose nutzen... nun ist alles umsonst wie es aussieht....


1
  • ▾ Werbung
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo christof23, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig.
  •  ck
10.3.2023  (#17)

zitat..
christof23 schrieb:

Also weil ich ein gewisses Minus habe saldiert shelly serwohl allerdings nicht korrekt , habe ich das richtig verstanden?....

genau


zitat..
christof23 schrieb:
...
Warum wird das nicht mit einen Update behoben ? ....

wie schon mehrmals erwähnt würde ich für solche Details das Shelly Forum empfehlen


zitat..
christof23 schrieb:
...
Mir bringt so ein Zähler nichts wenn er nicht richtig die Einspeisung misst , ich habe den Zähler gekauft da ich im Internet gelesen habe das viele ihn für die PV balkonanlagen im Zusammenhang mit der shelly Steckdose nutzen... nun ist alles umsonst wie es aussieht....

Der Shelly 3EM ist gut geeignet um die Produktion direkt zu messen, nicht aber für Überschusseinspeisung.

Was ich mich noch Frage: Wenn du eine Balkonanlage hast, hast du vermutlich keinen Einspeisevertrag, oder? Dann nutzt dir die Einspeiung eh nichts.




1
  •  christof23
10.3.2023  (#18)

zitat..
ck schrieb:

──────
christof23 schrieb:

Also weil ich ein gewisses Minus habe saldiert shelly serwohl allerdings nicht korrekt , habe ich das richtig verstanden?....
───────────────

genau

──────
christof23 schrieb:
...
Warum wird das nicht mit einen Update behoben ? ....
───────────────

wie schon mehrmals erwähnt würde ich für solche Details das Shelly Forum empfehlen

──────
christof23 schrieb:
...
Mir bringt so ein Zähler nichts wenn er nicht richtig die Einspeisung misst , ich habe den Zähler gekauft da ich im Internet gelesen habe das viele ihn für die PV balkonanlagen im Zusammenhang mit der shelly Steckdose nutzen... nun ist alles umsonst wie es aussieht....
───────────────

Der Shelly 3EM ist gut geeignet um die Produktion direkt zu messen, nicht aber für Überschusseinspeisung.

Was ich mich noch Frage: Wenn du eine Balkonanlage hast, hast du vermutlich keinen Einspeisevertrag, oder? Dann nutzt dir die Einspeiung eh nichts.

Da hast du recht das mir die Einspeisung nichts bring , aber ich Speise so gut wie nichts ein , ich will einfach nur das genau gezählt wird Minus wie plus .
Deshalb meine Überlegung,  ich teile die 2 balkonkraftwerke auf 2 Phasen auf BKW1 auf Phase 1 und BKW2 auf Phase 2 
Meine Überlegung: ich rutsche dadurch nicht mehr so ins Minus auf Phase ein habe auf beiden Phasen eine bessere Aufteilung und shelly misst wenn ich nicht im negativen Bereich bin dadurch genauer.....wäre nur eine idee 💡 


1
  •  christof23
11.3.2023  (#19)
Hi ich nochmal emoji

Gestern ist mein "shelly plug s" gekommen (neue Variante) habe gelesen das wenn man 3em und plug s in einen Raum im shelly app zusammenfügen die Werte dann passen, leider ist dem nicht so , die smartsteckdose liefert allerdings schnellere Werte als die von der tuya app , die Stromwerte hüpfen in Sekundentakt auf und ab , also muss ich davon ausgehen wenn mir das 3em abends wenn alles aus ist außer das notwendigste  mir 250W anzeigt das mein ca standby Stromverbrauch der Wohnung ist , und wenn der Wert der shelly Steckdose über 250W ist bin ich auf null....sofern keine Waschmaschine bzw was anderes läuft...schade das das nicht hinzubekommen ist.... danke für eure Beiträge insbesondere an CK 



1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Versicherung der PV-Anlage