Wolf CHA-16 Mischer Frage

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Becker
  •   Gold-Award
5.10. - 7.10.2025
3 Antworten | 2 Autoren 3
3
Ich versuche gerade eine CHA-16 zu optimieren.
Diese speist in einen Pufferspeicher, von dort geht es in 4 Heizkreise mit jeweils 4 Pumpen. 3 Heizkreise sind alt (ehem. Gasheizung) samt Mischer. Alle Kreise haben ein Wolf Mischer Modul bekommen, dieses kann die alten Mischer auf und zu fahren, die Pumpen de -/aktivieren und misst die VLT der Kreise.



Folgendes Problem: alle paar Tage wird bei einem der Kreise der Mischer auf komplett zu gedreht, willkürlich und geht auch nicht mehr auf. Z.B. heute Kreis 3: VLT Soll ~31°C, Ist: 22°C -> Geschoss des Kreises bleibt kalt. Dann muss ich erst den Mischer freilegen, auf Handbetrieb stellen, ihn manuell drehen, dann läuft es wieder.

Das kann ja nicht richtig sein. Ich habe schon per Relais Test die Mischer angesteuert, das funktioniert in beide Richtungen.

Bevor ich den Erbauer frage, wollte ich erst mal hier fragen:

Hatte schon die Idee dass die Leitungen vertauscht sind, also Mischersteuerung "auf" ist in echt "zu".

Kann mir Jemand sagen was der Mischer machen muss bei Relais Test "auf" bzw. "zu". Das wäre das Einfachste zum überprüfen.

Wenn das richtig ist heißt es weiter raten. Eine Einstellung beim Mischer wäre P-Band, da habe ich noch nichts verstellt, diese soll dafür zuständig sein, wie lang der Mischer angesteuert wird.

Für Ideen bin ich dankbar.








  •  Akani
5.10.2025  (#1)
Sind das alles Heizkörperkreise?
Wenn ja, stell alle Mischer auf voll auf Handetrieb und stell die Heizkurven ein.
Heizkurve zum Puffer so niedrig wie geht, die Heizkreise etwas höher, dass die Anforderung bleibt.
Ist bestandsanlage? Warum Puffer?
Wieviel heizlast und was hängt dran? Heizkörper?  Wichtig is so viel wie geht an Volumenstrom an zu gleichen sprich WP WP [Wärmepumpe]- Puffer, Puffer Heizkreise.
Ist der Puffer bestimmt Parallel eingebunden.
Na die Heizsaison geht ja gut los

1
  •  Becker
  •   Gold-Award
6.10.2025  (#2)
Nein alles FBH FBH [Fußbodenheizung], Fehler gefunden: Mischer Kreis 3 ist am Modul für Mischer Kreis 4 angeschlossen
😣

So sind die Handwerker heutzutage, wenn man sie ans Telefon bekommt (nach 5 Versuchen) dann wird sich nicht entschuldigt, nein man wird nur gefragt was das Problem denn konkret wäre, also ob jemand friert, wenn nein alles gut.


1
  •  Akani
7.10.2025  (#3)
👍

1