Hallo!
hat hier jemand Erfahrungen mit Hebeanlagen?
Wir haben eine Wilo Drainlift TMP32 Baujahr 2011.
Diese hört nicht mehr auf zu Pumpen. Habe gesehen, dass das über einen Drucksensor und nicht über einen Schwimmerschalter gesteuert wird.
Der Sensor sieht sauber aus. Der Entlüftungsschlauch ist frei.
Kann ich hier etwas machen? Der Druckschalter kostet als Ersatzteil ca 70€
Auf gut Glück bestellen will ich den auch nicht. Da wäre es noch billiger einen externen Schwimmerschalter einzubauen. Den gibts um ein paar Euro..
lg,
Ferdinand

 
14.5.2020 19:07
Den Druckschalter kann man testen, ausbauen und mit Durchgangsprüfer (Ohmmeter) drangehen.
Den Druckschalter würde ich nicht durch Bastelwerk ersetzen, das hält vermutlich nur relativ kurz. 70€/9 Jahre ergibt keine 8€/a. Würde ich ok finden.
20.5.2020 21:33
du hast natürlich Recht.
Geiz ist hier nicht Geil.
Hab das Originalteil besorgt. Noch etwas günstiger... aber von Wilo.
Der Austausch war problemlos möglich und die Pumpe funktioniert wieder einwandfrei 👍
20.5.2020 22:04
Na dann, darf es wieder 9 Jahre halten.