« E-Auto  |

Wie Wallbox (in Österreich) absichern?

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  longtom
9.9. - 18.9.2023
18 Antworten | 8 Autoren 18
18
Ich stöbere schon länger ob eine wallbox extra mit einem FI/RCD abgesichert werden MUSS (in Österreich, nicht D).
2 Installationen mit 2 unterschidelichen Elektriker haben unabhängig KEINEN zusätzlichen FI installiert, nur einen 4 poligen LS.
Ich habe noch einen Typ AC RCD/FI keinen A oder B und dieser sichert ALLES in meinem Haus ab (inkl. Wallbox).
Passt das so?

  •  Seppl82
  •   Bronze-Award
11.9.2023  (#1)
Wenn die Wallbox einen integrierten Fi Typ B hat, dann ist es meiner Meinung nach ausreichend, die Zuleitung mit entsprechendem Leitungsschutzschalter abzusichern. Meiner Meinung nach nicht sinnvoll ist es, dem integrierten Fi noch einen Fi vorzuschalten.
Bei mir wurde ein 32A Leitungsschutzschalter eingebaut (ohne Fi davor) und daran die Wallbox mit integriertem Fi.

Edith: das gilt aber meiner Meinung nach nur, wenn sie fix angeschlossen ist.

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
11.9.2023  (#2)
+1.
Fix angeschlossene Wallbox geht imho ohne FI, "mobiles Ladekabel an 16A Dose" mit FI.

1
  •  satking
  •   Bronze-Award
11.9.2023  (#3)
Wenn die wallbox einen integrierten typ b  fi hat, dann darf man keinen typ a vorschalten, weil der typ b dann "blind" für gleichstrom ist.

1


  •  longtom
11.9.2023  (#4)
Danke!
Es ist kein FI in der Wallbox, nur die DC Fehelrstromerkennung mit 6mA.

1
  •  satking
  •   Bronze-Award
11.9.2023  (#5)

zitat..
longtom schrieb:

Danke!
Es ist kein FI in der Wallbox, nur die DC Fehelrstromerkennung mit 6mA.

Dann kann die wallbox einfach hinter einem "normalen" typ A FI angeschlossen werden.
Wie es mit einem typ AC ist, weiss ich nicht.


1
  •  longtom
11.9.2023  (#6)
Ok, also muss es in Österreich nicht mit einem extra FI "NUR" für die Wallbox abgesichert werden. Wichtig war den Elektriker nur 30mA beim FI.

1
  •  slowmo
  •   Bronze-Award
14.9.2023  (#7)

zitat..
satking schrieb:

Wenn die wallbox einen integrierten typ b  fi hat, dann darf man keinen typ a vorschalten, weil der typ b dann "blind" für gleichstrom ist.

Das hätte ich gerne genauer erklärt. 




1
  •  satking
  •   Bronze-Award
14.9.2023  (#8)

zitat..
slowmo schrieb:

──────
satking schrieb:

Wenn die wallbox einen integrierten typ b  fi hat, dann darf man keinen typ a vorschalten, weil der typ b dann "blind" für gleichstrom ist.
───────────────

Das hätte ich gerne genauer erklärt.

https://www.doepke.de/uploads/media/doepke_5900267_baustromtypb_inf_web_de.pdf


1
  •  longtom
14.9.2023  (#9)
Man schaltet sowieso keine FI "in Serie", egal welche Type.

1
  •  Fani
15.9.2023  (#10)

zitat..
longtom schrieb:

Man schaltet sowieso keine FI "in Serie", egal welche Type.

Woher hast du diese "Weisheiten"?


1
  •  longtom
16.9.2023  (#11)
Ja, sorry. Stimmt so pauschal eh nicht, muss halt selrktiv geschaltet sein.
https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/installationsgeraete/fehlerstrom-schutzeinrichtungen/selektivitaet

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
16.9.2023  (#12)
Morgen
Dumme Frage, was sollt das bringen, FIs in Serie zu schalten?
Gibts hier an Beispiel Anwendungsfall, rein Interessehalber...?

Lg

1
  •  satking
  •   Bronze-Award
16.9.2023  (#13)

zitat..
kraweuschuasta schrieb:

Morgen
Dumme Frage, was sollt das bringen, FIs in Serie zu schalten?
Gibts hier an Beispiel Anwendungsfall, rein Interessehalber...?

Lg

"Haupt"FI fürs Haus -> erweiterung mit Unterverteilung im SPA damit im Whirlpoolfehlerfall nur der SPA FI fällt und die Waschmaschine weiterläuft 🤷🏻‍♂️

Nur so a Idee?!


1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
16.9.2023  (#14)
Da würde man die Unterverteilung per Neozed anschließen,  und hätte dann erst wieder nur einen FI...

1
  •  Magnum2
16.9.2023  (#15)

zitat..
kraweuschuasta schrieb:

Morgen
Dumme Frage, was sollt das bringen, FIs in Serie zu schalten?
Gibts hier an Beispiel Anwendungsfall, rein Interessehalber...?

Lg

Weiß auch nicht was das bringen soll. Wurde aber bei mir (Wiener Netze) scheinbar so verlangt. Im Sicherungskasten einen 30mA FI und direkt danach in Serie einen mit 10mA.


1
  •  Fani
17.9.2023  (#16)

zitat..
kraweuschuasta schrieb:

Morgen
Dumme Frage, was sollt das bringen, FIs in Serie zu schalten?
Gibts hier an Beispiel Anwendungsfall, rein Interessehalber...?

Lg

Gibt einige Anwendungsfälle, zb alle die einen Energiespeicher mit Not- / Ersatzstrom haben brauchen einen selektiven FI nach OVE R20.

Einspeisung mit Notstromaggregat. Landw. Betriebe, usw, usw


1
  •  Fani
17.9.2023  (#17)

zitat..
MalcolmX schrieb:

Da würde man die Unterverteilung per Neozed anschließen,  und hätte dann erst wieder nur einen FI...

Inwiefern ersetzt eine Neozed einen FI?


1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
18.9.2023  (#18)
Der ist ja dann in der Unterverteilung.  Davon war ja die Rede?

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: 2015 Zoe brauchbar, oder eher ein Risiko?