Welche Pumpenleistung beim einstellen der FBH verwenden?

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Emanuel87
17.11. - 23.11.2023
4 Antworten | 3 Autoren 4
4
Hallo, ich weiß das Thema gibt's schon das ein oder andere Mal, nur leider konnte ich für meine Frage nichts finden...

Wir haben eine FBH FBH [Fußbodenheizung] mit Luft-Wasser Wärmepumpe von Buderus (Tower WPL.2, Einstelleinheit HMC300) 2017 installiert.

Ich habe sie in den ersten beiden Jahren eingestellt und jährlich nachgefüllt. Es funktioniert auch alles ganz gut (außer der klassiker, dass oben wenniger hitze ankommt). Jetzt möchte ich mir die Duchflussmengen wieder anschauen.

Meine Frage ist:
Soll ich die Heizstrangpumpe auf 100% stellen wenn ich sie jetzt nachjustieren möchte? Ich finde leider keine Einstellung wie ich die Pumpe ansich einstelle, ich kann nur unter Diagnose auf 100% stellen. Ansonsten arbeitet sie variabel, ist es jetzt einigermaßen warm draußen, brauch ich garnicht überlegen was umzustellen weil ich an den Vertreilern fast keine Durchflussmenge sehen kann, die sind teilweise bei Null (im Keller zB. der sehr gering eingestellt ist, da es sonst viel zu war wird)
Justiere ich jetzt alles bei 100% im Diagnosemodus denke ich mir, dass bei zB. 50% doch viel zu wenig Durchfluss im Dachgeschoss ankommen wird oder ist das ein Denkfehler?

Ich habe im Internet schon viel recherchiert aber zu der Leistungseinstellung der Pumpe wärend dem justieren, konnte ich nicht's finden. 
Was stellt ihr für eine Leistung beim justieren ein?

Vielen Dank und LG Emanuel

  •  Emanuel87
22.11.2023  (#1)
Kann mir keiner helfen? 

1
  •  stefano
  •   Bronze-Award
22.11.2023  (#2)
Idealerweise hast du gleich lange Heizkreise, dann kannst einfach mit 100% Pumpleistung die Einstellungen vornehmen.

Sonst stellst du die Drehzahl auf eine durchschnittliche/typische Drehzahl, welche du im Heizbetrieb hast. Die Druckverluste in der FBH FBH [Fußbodenheizung] verhalten sich nämlich nicht linear. Aber das geht bei dir leider nicht, oder? Dann bleibt nur der Weg bei 100% einstellen und im normalen Betrieb  hier und da noch nachjustieren.

1
  •  Emanuel87
23.11.2023  (#3)
Danke für deine Antwort.

Ich kann in der Diagnose frei entscheiden wie viel Prozent die Pumpe laufen soll.
Leider sehe ich nicht wie hoch die Pumpe im Betrieb läuft. Ich kann also nur schätzen wieviel Prozent ein typischer Wert ist. Am besten stelle ich alles bei 60% ein. Und justiere dann nach.


1


  •  Akani
23.11.2023  (#4)
Rein über Daumen gerechnet brauchst du einen Volumenstrom von 0,1 ltr pro 10 mtr Rohr. Sprich 100 mtr sind 1,0 ltr.
Öffne alle Ventile voll, stell die Pumpe soweit runter bis der schlechteste Kreis den Volumenstrom erreicht hat dann die anderen Kreise nachlegen. Optimal wäre dann noch der Thermische Abgleich über den Rücklaufkick

1