Wasser im Keller - Morgen!
Seids euch sicher, daß das wasser überhaupt von unten kommt und nicht durch regen, schnee usw. von oben reinrinnt? War zumindest bei uns so, bevor das Haus drauf war... Ham an normalen Schalkeller und auch sehr lehmigen Boden. Wir ham drainagiert und Schotter hinterfüllt, leider nicht komplett.... Keine Probleme bis jetzt... lg, kraweuschuasta |
||
|
||
..Hallo,
wir haben ebenfalls einen WU-Betonkeller. Abgedichtet wie bei euch. Bei uns hat die Baufirma bei so einer Kellerausführung sogar auf eine funktionstüchtige Drainage bestanden. Wir haben uns auch so viel damit beschäftigt und haben nach diversen Empfehlungen letztendlich eine Dränage gemacht und komplett mit Schotter aufgefüllt. Mmn nach ist nur so gewährleistet, dass das Wasser rund ums Haus schnell wieder abfliessen kann. |
||
|
||
wasser im keller - wir haben zwar noch nicht mit dem hausbauen begonnen, hab mich aber schon viel informiert. ich würd auf jedenfall eine drainage machen. und das mit dem lehm hört sich für mich nicht so gut an. wie soll das wasser da ablaufen, hab das auch noch nie gehört!bis jetzt hab ich nur davon gehört das man dort schotter! |
||
|
||
|
||
da muss man unterscheiden - wenn man keine drainage macht und lehmigen boden hat, dann gebe ich der baufirma fast recht: hinterfüllen mit schotter wird bedeuten, dass sich das wasser dort immer sammelt und nicht abfließen kann.
aber warum man bei lehmboden keine drainage macht ist mir allerdings rätselhaft... lg nymano. |
||
|
||
WU Keller - Hallo Leute und Grüße aus Berlin
Erstmal tut es mir sehr leid, dass ihr Wasser im Keller habt. Was ich jedoch nicht verstehe ist,dass Ihr von nem WU keller redet. WU bedeutet doch WasserUndurchlässig. Also dürfte doch generell kein Wasser durchgehen.Ich habe Keller ( WU Keller )gesehen, die in komplett von Wasser umgeben waren um zu zeigen , das dort kein Wasser durchgeht. ( Also statt Erde Drainage etc wurde das Haus von Wasser umgeben) und dort kam nichts durch. Dann habe ich andere nicht WU keller gesehen, wo natürlich mit ner sogenannten schwarzen Wanne gearbeitet wurde. Hier kann natürlich wenn die Dichtung nicht richtig ausgeführt wurde Wasser ins Innere treten. Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen und sagen wo da mein Denkfehler liegt. Liebe Grüße der Heuselbauer |
||
|
||
WU-Beton alleine heisst noch lange nicht - wasserundurchlässig!!!! erst die kombination mit der richtigen bewährung (also genug eisen) macht eine betonwand wasserundurchlässig, dies zumindest hat mir ein alter bekannter, welcher bei einer grösseren betonlieferantenfirma in der technik arbeitet, erklärt.
|
||
|
||
Aha besten Dank für die Info - Aber ein WU Keller muss ja dem Namen zu folge auch Wasserundurchlässig sein.(oder irre ich mich) Womit ich denke, dass die Baufirma hier bei einem Wasserschaden dafür haften und den Mangel abstellen muss.
Weiterhin habe ich gehört, dass bei einem WU Keller Beton mit einem hohem Wassereindringwiderstand verwendet wird. Hatte früher in meiner Schulzeit selbst das Fach Bautechnik und hierbei lernte ich, dass die Bewärung im Beton lediglich für die Stabilität nötig ist. Das ganze hat mit Zug und Druckkräften zu tun. Beton ohne Eisen ist ganz einfach nicht so stabil wie mit. Liebe Grüße Heuselbauer |
||
|
||
Bewehrung .. bitte BewEhrung .. (das Eisen im Beton, ob es sich bewÄhrt wird sich dann erst zeigen ...) Die Bewehrung beim WU-Keller hat die Aufgabe, Risse (durch die dann auch Wasser eindringen kann) zu vermeiden bzw. die Breite zu beschränken .. so wie ich das verstanden habe .. |
||
|
||
Was ich so gelesen habe - haben alle hier recht: WU-Beton sollte das Wasser draussen halten, WU-Beton muss Bewehrung haben (kann aber auch als Stahlfasern sein) und diese Bewehrung verhindert Risse. Und vor allem: Man muss mal wirklich nachsehen, woher das Wasser kam. Wenn es von unten oder von der Seite kommt - dann Baustop! Ich hab schon mal ein ganzes Haus Keller und EG wegreißen lassen, weil Keller von unten undicht war. Das kann man praktisch nicht sanieren. Löcher zuschmieren von innen hilft nur kurzfristig. Bei seitlichem Wassereintritt kann man abgraben und wie bei einer schwarzen Wanne mit bituminösen Dichtungen arbeiten. Wenn der Wassereintritt von unten, da gibt's nur Wegreißen oder den Keller zum Schwimmbad erklären. |
||
|
||
WU-Beton - hat grundsätzlich noch nichts mit weisser Wanne (nach ÖBV-Richtlinie) zu tun. Erst nach einer Klassifizierung und der statischen Berechnung kann man den WU-Beton benutzen um eine Wanne herzustellen. Diese erfordert einige Nebenarbeiten wie vermehrte Bewehrung, Rücksichtnahme auf das Schwinden und Kriechen des Betons, Korngröße, etc. Es gibt reichlich Literatur.
Natürlich kann auch eine undichte Wanne wieder abgedichtet werden, das Problem ist meist, das Auffinden der Eintrittstelle. Aber abreißen muß man deshalb noch kein Haus. |
||
|
||
WU-Beton - ist keine Garantie für einen trockenen Keller.Er lässt zwar kein Wasser durch,nimmt aber Feuchtigkeit auf.Hab vor kurzem mit einem Bekannten von einer Baufirma gesprochen.Diese meint,es wird immer wieder der Fehler gemacht,rund um das Haus die Drainage zu vernachläßigen,man hat dann das ganze Jahr die Feuchtigkeit an der Kelleraußenwand.Ich verstehe wirklich nicht wie eine Firma rät mit Lehm zuzuschütten. |
||
|
||
Wasserdichte Betonwanne - Bei allen Beiträgen vermisse ich Hinweise auf die Ausbildung der Wand-Bodenplatten-Fuge. Wenn dort kein ordnungsgemäßes Dichtfugenband eingebaut wird, nützt der beste wasserundurchlässige Beton überhaupt nichts. Diese Fuge ist meiner Erfahrung nach der häufigste Grund für eindringendes Wasser (abgesehen vom Tagwasser während der Bauphase). |
||
|
||
leitungsdurchführungen - sind typische schwachpunkte. hast du diese überprüft? hast du ums haus herum ein traufenpflaster mit gefälle vom haus weg!? |