Warmasseraufbereitung mit WP

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Gast
14.10.2010 1
1
Habe eine Kombi-Wärmepumpe (7kw), also mit WW WW [Warmwasser]-Aufbereitung (150Liter).
Wenn ich das WW WW [Warmwasser] auf 50°C aufheize, dann kühlt es lt. WW-Anzeige auf der WP WP [Wärmepumpe] relativ schnell ab (innerhalb 1h auf mindestens 43°C), obwohl kein WW WW [Warmwasser]-Verbrauch stattgefunden hat.

Frage:
* Wie oft schaltet sich bei euch die WP WP [Wärmepumpe] zur WW WW [Warmwasser]-Aubereitung ein, wenn kein WW WW [Warmwasser] verbraucht wurde
* Wieviel Grad Abkühlung in welchem Zeitraum sind normal, wenn kein Verbrauch stattgefunden hat?
Danke!

  •  dandjo
  •   Gold-Award
14.10.2010  (#1)
Schwerkraftzirkulation - * Idealerweise ein mal nach reichlicher Entnahme. Nachheizen sollte sie nur müssen, wenn Wasser entnommen wird.

* Mein 300l Boiler kühlt mit 60°C in 24h um 2°C ab. Meine Bereitschaftsverluste gehen aber gegen null, da das Wasser zwischendurch immer aufgebraucht wird.
7°C in kurzer Zeit sind etwas viel (= 1,22kWh). Ich würde mal überprüfen, ob du unkontrollierte Zirkulationen (Schwerkraftzirkulationen) im Warmwasserheizkreis hast. Die bewirken, dass die Wärme wieder aus den Boiler transportiert wird. Eventuell muss man dann ein Rückstauventil einbauen. Dass der Warmwasserspeicher ausreichend gedämmt ist, davon gehe ich mal aus.