Bin gerade dabei, die richtige Heizung für unser Eigenheim zu finden. Wir bauen auf ein Wirtschaftsgebäude zu bzw. auf und kommen im OG (Wohnbereich) auf ca. 120 m2 Wohnfläche. Hat irgendwer Erfahrungen mit Hackschnitzelanlagen für so kleine Wohngebäude bzw. wie hoch wird mein Verbrauch in SRM in etwa sein? mfg

  •  corvus
23.1.2007  (#1)
Hackschnitzelanlagen - Um den Verbrauch abschätzen zu können, wäre die Energiekennzahl des beheizten Wohntrakts notwendig - nur mit der Fläche alleine lässt sich da keine Aussage treffen. Zu bedenken ist auch, dass es Hackschnitzelanlagen erst ab ca. 15kW Leistung gibt. Wenn der Wohntrakt einigermassen gut gedämmt ist, könnte es leicht sein, dass so eine Anlage dann überdimensioniert ist. Also: Erst Energiekennzahl und Heizlast berechnen (lassen), und das dann als Basis für weitere Überlegungen heranziehen.