« Heizung, Lüftung, Klima

U Grenzwerte Fenster teilen

8.7. -13.7.2009    2 Antworten 2 2009-07-13T09:22:00+02:00
  •  ulsen
08.07.2009
2
Hallo!
Lt. OIB R6 für Wohngebäude 5.1 werden für Fenster und verglaste Elemente gegen Außenluft zwei Grenzwerte vorgeschlagen, 1,4 und 1,7.
Kann jemand erklären in welchem Falll welcher Grenzwert einzusetzen ist?
Ulsen

  •  ulsen
11.7.2009  (#1)
Antwort! - FENSTER und FENSTERTÜREN in Wohngebäuden gegen Außenluft
(bezogen auf Prüfnormmaß)1,40

Sonstige FENSTER, FENSTERTÜREN und vertikale TRANSPARENTE
BAUTEILE gegen Außenluft, VERGLASTE oder UNVERGLASTE AUSSENTÜREN
(bezogen auf Prüfnormmaß)[die Anmerkung dieser Klammer bezieht sich nur auf die unverglaste Aussentüren!] 1,70

damit ist meine Frage geklärt!
Das Mißverständnis bzw. die Frage ist aufgrund der Anmerkung in der Klammer aufgekommen.
mfg ulsen

1
  •  ulsen
13.7.2009  (#2)
Ergänzung - Nun habe ich eine andere Meinung gehört.
Der Wert 1,4 beziehe sich nur auf Wohngebäude lt. Interprezation der Anmerkung. Während der Wert 1,7 auf nicht Wohngebäude!
!!

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.