Hallo zusammen,
Endlich geht es los mit dem Bau unseres EFH für 5 Personen + Einlieger, dazu ein paar Eckdaten:

  • Hanglage von NW nach SO ca. 3m Gefälle. Somit Keller nach Süden freiliegend
  • Haus wird kfW40 erreichen und bekommt eine zentrale Lüftungsanlage
  • Wohnraum ca. 210m² (inkl. Einliegerwohnung) + 100m² Nutzfläche (Keller, Lager, Hobby)
  • Heizlast laut Trenchplaner 4,8kW
  • Bodenart ist Sandstein.


_aktuell/2024111134653.png
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=AhHjhPtIUjdsNvFJzSkg

Planungsstand ist 300m DN40

Gerne Tipps und Anmerkungen.

Außerdem suche ich noch eine passende Wärmepumpe, am Besten mit einem günstigen Lieferanten. (nach Süddeutschland)

Da ich hier relativ viel gutes zu Nibe gelesen habe dachte ich eigentlich es wird die aktuelle kleinste 1156 8PC.
Allerdings verunsichert mich der Thread hier:
https://www.energiesparhaus.at/forum-neue-nibe-serie-1156-x-und-1256-x-erfahrungsaustausch/75321

Soll ich jetzt besser nicht nur ein Rohr legen oder besser eine andere WPWP [Wärmepumpe]. Wenn ja welche?


  •  christoph1703
11.11.2024  (#1)
Wir legen nur ein Rohr DN40 und werden eine Stiebel Eltron nehmen. Da gibts auch einen Sammelthread dazu. Bei so geringer Heizlast brauchst du eine sehr niedrige untere Modulationsgrenze und da sind Nibe anscheinend nicht mehr so gut wie früher.
Übrigens, die Heizlast aus dem Trenchplanner ist eher eine grobe Schätzung, soweit ich weiß. Die sollte vorher noch genau berechnet werden (auch für die FBH FBH [Fußbodenheizung]-Planung).

1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
11.11.2024  (#2)
Ich habe eine ähnliche, noch etwas geringere Heizlast. Trenchplanner hat dabei relativ gut gepasst. Aber du wirst sicherlich auch Berechnungen vom Energieberater haben, wenn du kfw40 hast. Kannst evtl. hier zeigen bzw. Wesentliches nennen...

In DE werden öfter Sole-Wärmepumpen von AIT/Novelan/Roth angeboten (alle baugleich und teilweise verwandt mit der alten guten Nibe S1x55). Da gibt es sogar welche mit nur 4kW. Ich selbst habe eine Roth ThermoTerra BF6, die hat max. 6kW und moduliert bis 1,5kW, bei entsprechenden Bedingungen sogar bis min 1,25kW runter.

Läuft gut und effizient. Nur die Steuerung der Nibe bietet etwas mehr Möglichkeiten.

Wie schon vorher erwähnt, kann ich neben der RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Planung auch eine gute FBH FBH [Fußbodenheizung]-Planung empfehlen. Meist kann man dabei nicht einfach auf die Heizungsbauer vertrauen.

1
  •  wuschi
  •   Bronze-Award
11.11.2024  (#3)
Du scheibst Bodenart ist Sandstein. Wie tief steht der Sandstein an? Könnte halt sehr mühsam zu baggern sein...

1


  •  Irvine
11.11.2024  (#4)

zitat..
wuschi schrieb:

Du scheibst Bodenart ist Sandstein. Wie tief steht der Sandstein an? Könnte halt sehr mühsam zu baggern sein...

Wir müssen Ende der Woche an den Abwasserkanal 3,6m tief. Ich werde berichten.

zitat..
christoph1703 schrieb:

Wir legen nur ein Rohr DN40 und werden eine Stiebel Eltron nehmen. Da gibts auch einen Sammelthread dazu. Bei so geringer Heizlast brauchst du eine sehr niedrige untere Modulationsgrenze und da sind Nibe anscheinend nicht mehr so gut wie früher.

Welchen Sammelthread meinst du?

zitat..
tepee schrieb:
Ich habe eine ähnliche, noch etwas geringere Heizlast. Trenchplanner hat dabei relativ gut gepasst. Aber du wirst sicherlich auch Berechnungen vom Energieberater haben, wenn du kfw40 hast. Kannst evtl. hier zeigen bzw. Wesentliches nennen...

Werde mich nächste Woche nochmal dem Enegieberater hinterher telefonieren.


zitat..
tepee schrieb:
In DE werden öfter Sole-Wärmepumpen von AIT/Novelan/Roth angeboten (alle baugleich und teilweise verwandt mit der alten guten Nibe S1x55). Da gibt es sogar welche mit nur 4kW. Ich selbst habe eine Roth ThermoTerra BF6, die hat max. 6kW und moduliert bis 1,5kW, bei entsprechenden Bedingungen sogar bis min 1,25kW runter.

Läuft gut und effizient. Nur die Steuerung der Nibe bietet etwas mehr Möglichkeiten.

Die Nibe 1156 moduliert auch bis runter nach 1,5kW.
Dass die Nibe mehr Möglichkeiten bei der Steuerung bieten, finde ich schon ein Kaufargument. (Auch wenn ich noch nicht genau weiß warum ich das brauche :))

Haben denn die Stiebel Eltron oder die AIT/Novelan/Roth ein echten Vorteil?
Oder hat die Nibe 1156 ein echten Nachteil?

Wie seht ihr das mit der eventuel zu kleinen Solepumpe? In dem Sammethread zu 1156 liest sich das so als würde die 1156 nicht mit einem einzelnen DN 40 funktionieren.

Allgemein, würdet ihr nur ein Rohr legen oder eher eine Redundanz?


1
  •  Dambull
11.11.2024  (#5)
wenn du schon so tief gräbst nimm doch alle 50cm tiefe einen Eimer voll Probe. 
Hilft ggf für die Auslegung vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und ist ja in deinem Fall null Aufwand

1
  •  christoph1703
11.11.2024  (#6)

zitat..
Irvine schrieb: Welchen Sammelthread meinst du?

Diesen hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-der-stiebel-eltron-wpe-i-04-06-08-hk-sammelthread/79665


zitat..
Irvine schrieb: Haben denn die Stiebel Eltron oder die AIT/Novelan/Roth ein echten Vorteil?
Oder hat die Nibe 1156 ein echten Nachteil?

50% höhere Mindestleistung hat die Nibe. Je nach Haus und Klima können das viele zusätzliche Takte sein. Quantifizieren kann ich das leider nicht, habe mit beiden noch keine Erfahrung.


1
  •  Irvine
3.12.2024 9:31  (#7)

zitat..
tepee schrieb:

... Berechnungen vom Energieberater haben, wenn du kfw40 hast. Kannst evtl. hier zeigen bzw. Wesentliches nennen...

Also ich habe Daten vom Energieberater und muss damit auch die Heizlast etwas nach oben korrigieren.
  • Wärmeübertragende Umfassungsfläche A=631m²
  • beheiztes Gebäudevolumen Ve=1050
Leider sind auch diese Daten noch nicht final, da noch einige Fenster umgeplant wurden. Da ich aber beim nächsten guten Wetter mit dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] anfange muss ich jetzt damit rechnen.


Die Daten im Trenchplaner eingegeben liefern folgende Ergebnisse:
  • Transmissionslast 4,55kW
  • mit Lüftungsverlust und WW WW [Warmwasser] komm ich auf eine gesamte Heizlast von 5,6kw

Daraufhin hab ich mein Entwurf nochmal angepasst, nicht dass die Entzugsleistung am Ende zu gering ist.
Mein favorisierter Entwurf ist jetzt:
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=Eej707kS90hsS0CsdsC6


_aktuell/20241203184983.png
alternativ wäre auch eine Nord-Südverlegung
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=QC0FZXfR9TtLUk7kubyo

zitat..
Dambull schrieb:

wenn du schon so tief gräbst nimm doch alle 50cm tiefe einen Eimer voll Probe. 
Hilft ggf für die Auslegung vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und ist ja in deinem Fall null Aufwand

Zur Bodenbeschaffenheit kann ich folgendes sagen:
Unter dem Mutterboden kommt eine Schicht Sand/Lehm Mischung. Ca. bis 1,2m Tiefe
Darunter kommt immer mehr Sand der in der nach unten mehr und mehr zu Sandsteinfels wird. Ab 2,5 m Tiefe kommt man mit der Baggerschaufel auch nicht mehr weiter.
Allerdings ist diese Aussage nur eine grobe Abschätzung, da die Höhenlagen von Sand stark variieren.

Wie gesagt ich will dieses Jahr noch loslegen mit dem Graben (wenn das Wetter mit macht). Darum muss ich dringend das Material kaufen.
Deshalb ist die wichtigste Frage für mich  jetzt welches und wie viele Rohre?


1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Irvine,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Tipps zum Kauf einer Wärmepume und Bau eines RGK

  •  christoph1703
3.12.2024 9:44  (#8)

zitat..
Irvine schrieb: welches und wie viele Rohre?

Abhängig von der WPWP [Wärmepumpe] wahrscheinlich 2 x 32 mm x 300 m oder 1 x 40 mm x 400 m. Ersteres ist teurer und aufwändiger, dafür kommt die Nibe mit der schwächeren Solepumpe gegen den Druck an. Letzteres werden wir demnächst vergraben für die 8er Stiebel Eltron.
Den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] kannst du ruhig ordentlich überdimensionieren, wenn platzmäßig und finanziell machbar.