« Elektrotechnik & Smarthome  |

Strom Steigleitungen in Metallrohren

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  awaza
27.10. - 1.11.2022
6 Antworten | 4 Autoren 6
6
Liebes Forum, 

ich muss meine Steigleitungen sanieren im Altbau MFH. Die alten sind in Metallrohre verbaut - kann ich die neuen in die Metallrohre einziehen lassen - entspricht das der Norm? 

Danke
LG

  •  uzi10
  •   Gold-Award
28.10.2022  (#1)
Nein Metallrohre sind kein problem. Aber passt ein Kabel durch?
Stapa oder Bergmann Rörl?

1
  •  awaza
31.10.2022  (#2)
Eher Bergmann 

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
31.10.2022  (#3)
Da bekommst was andres ausser drähte rein? Oder was musst da einziehen?

1


  •  gif0061
  •   Silber-Award
31.10.2022  (#4)
Ich hätte die gleiche Frage wegen Einziehen von Photovoltaikleitungen in Insti - Kupferleitungen




1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
31.10.2022  (#5)

zitat..
gif0061 schrieb: in Insti - Kupferleitungen

Da spricht nicht nur nichts dagegen, sondern auch einiges dafür emoji DC-Leitungen Im Metallrohr erfüllen die R11-Richtlinie. Bei den Ein- und Ausgängen auf scharfe Kanten achten!


1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
1.11.2022  (#6)
Jap kannst nehmen. Ist super zwecks R11. 

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Anschluss einphasig - wie viel Leistung ist in Österreich erlaubt?