Strangentlüftung Kondensat

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Andreas87
28.1. - 29.1.2024
6 Antworten | 4 Autoren 6
6
Hallo zusammen! Unser Haus wurde im Jahr 2018 fertiggestellt, es ist ein Massivhaus, gemauert mit 50er Planziegel, fachgerecht gedämmt mit Dampfbremse,etc,.. relativ einfache klassische Ausführung. Nun habe ich im Kaltdach entdeckt, dass die Strangentlüftung (wie im Plan dargestellt) von der Installateurfirma nicht gedämmt wurde,

_aktuell/20240128436228.jpg
weshalb sich nun in der kalten Jahreszeit logischerweise Kondensat zwischen Dachschrägendämmung und Brettschalung bildet. Um gröbere Schäden zu vermeiden, möchte ich das nun bald beheben. Das Problem ist der Zugang, ich möchte eher vermeiden von innen alles aufzureissen, da das Haus doch schon fertiggestellt und bewohnt ist. Nun wäre eine Überlegung den Bereich von Außen zu öffnen und das Rohr nachträglich zu dämmen, was doch einen gröberen Aufwand bedeuten würde. Nun überlege ich ob ich dieses Problem irgendwie einfacher lösen könnte, zb. mit Dach-Lüftungsziegel entlang der Strangentlüftung, oder bliebe in diesem Fall der gewünschte Effekt aus? Es wurde damals von einer Installateurfirma eingebaut (nichts im Pfusch) nun könnte ich da sicher rechtlich vorgehen, nur möchte ich das irgendwie vermeiden, da der Chef der Firma doch ein guter Freund unserer Familie ist. Ich würde mich über hilfreiche Tipps freuen. Danke! Mfg Andreas

  •  DrShouter
  •   Gold-Award
28.1.2024  (#1)
Die Ursache für deine Feuchte liegt aber nicht an einer "fehlenden" Dämmung der Strangentlüftung. Kondensat fällt nur an kalten Flächen aus - die Strangentlüftung ist aber warm.

1
  •  sharknz
  •   Bronze-Award
29.1.2024  (#2)

zitat..
DrShouter schrieb: Kondensat fällt nur an kalten Flächen aus

ja, aber gerade im obersten Bereich wird im Winter kalte Luft angesaugt und da kondensiert es dann auch gerne und rinnt dann das Rohr hinunter. 
Allerdings denke ich auch, dass nicht die fehlende Dämmung des Rohres das eigentliche Problem ist. Man muss sich eher fragen, wo die warmfeuchte Luft herkommt, die da außen am Rohr kondensiert. Wenn alles korrekt ausgeführt ist, sollte im Bereich des Rohres keine warmfeuchte Raumluft hinkommen.
Es kann auch Strangentlüftung selber irgendwo fehlerhaft sein und da das Kondensat, dass eigentlich innen runterlaufen sollte irgendwie nauch außen gelangt. 




1
  •  Andreas87
29.1.2024  (#3)

zitat..
sharknz schrieb:

──────..
DrShouter schrieb: Kondensat fällt nur an kalten Flächen aus
───────────────

ja, aber gerade im obersten Bereich wird im Winter kalte Luft angesaugt und da kondensiert es dann auch gerne und rinnt dann das Rohr hinunter. 
Allerdings denke ich auch, dass nicht die fehlende Dämmung des Rohres das eigentliche Problem ist. Man muss sich eher fragen, wo die warmfeuchte Luft herkommt, die da außen am Rohr kondensiert. Wenn alles korrekt ausgeführt ist, sollte im Bereich des Rohres keine warmfeuchte Raumluft hinkommen.
Es kann auch Strangentlüftung selber irgendwo fehlerhaft sein und da das Kondensat, dass eigentlich innen runterlaufen sollte irgendwie nauch außen 

Das Rohr dient als Kanalentlüftung und gleichzeitig ist der WC Entlüfter angeschlossen, das heißt die Warme Raumluft vom WC wird da auch durchgeblasen. Firstentlüftung funktioniert einwandfrei. Mann merkt nur wenn man vom Kaltdach aus, hinter der Mittelpfette hinunter greift, die Feuchtigkeit am Rohr 


1


  •  AndiBru
  •   Gold-Award
29.1.2024  (#4)
Frage, muss das Rohr so hoch geführt sein, sonst könnte man es doch beim ersten 45 Grad Knick über Dach geradeaus führen, oder überseh ich da etwas.

Lg 

1
  •  DrShouter
  •   Gold-Award
29.1.2024  (#5)

zitat..
Andreas87 schrieb:

──────..
sharknz schrieb:

──────..
DrShouter schrieb: Kondensat fällt nur an kalten Flächen aus
───────────────

ja, aber gerade im obersten Bereich wird im Winter kalte Luft angesaugt und da kondensiert es dann auch gerne und rinnt dann das Rohr hinunter. 
Allerdings denke ich auch, dass nicht die fehlende Dämmung des Rohres das eigentliche Problem ist. Man muss sich eher fragen, wo die warmfeuchte Luft herkommt, die da außen am Rohr kondensiert. Wenn alles korrekt ausgeführt ist, sollte im Bereich des Rohres keine warmfeuchte Raumluft hinkommen.
Es kann auch Strangentlüftung selber irgendwo fehlerhaft sein und da das Kondensat, dass eigentlich innen runterlaufen sollte irgendwie nauch außen 
───────────────

Das Rohr dient als Kanalentlüftung und gleichzeitig ist der WC Entlüfter angeschlossen, das heißt die Warme Raumluft vom WC wird da auch durchgeblasen. Firstentlüftung funktioniert einwandfrei. Mann merkt nur wenn man vom Kaltdach aus, hinter der Mittelpfette hinunter greift, die Feuchtigkeit am Rohr

Naja du sagst es ja selbst. Die warme Luft geht durchs Rohr.... Wie soll am warmen Rohr etwas kondensieren.... Da müsste dein Kaltdach wärmer (und feuchter) sein als das Rohr und das wird physikalisch nicht möglich sein - außer du hast massive Lecks in den Dachraum.

Ich bleib bei meiner Aussage - das Problem liegt woanders.


1
  •  Andreas87
29.1.2024  (#6)

zitat..
AndiBru schrieb:

Frage, muss das Rohr so hoch geführt sein, sonst könnte man es doch beim ersten 45 Grad Knick über Dach geradeaus führen, oder überseh ich da etwas.

Lg

Ich denke das ist vom Brandschutz her so ausgeführt, da so knapp ans Nachbarhaus angebaut wurde


1