Hallo, 

wir haben (noch) eine alte Ölheizung, die über einen noch älteren Landis & Gyr Stellmotor verfügt. 
Dieser bewegt sich aber nicht, egal ob von der Steuerung (Windhager R094) der Befehl öffnen oder schließen kommt. Derzeit kannich nur mit manuell geöffnetem Mischer heizen. 

Daher habe ich mal das Gehäuse aufgemacht und folgendes Bild vorgefunden: 
Erdung + drei Adern: Schwarz, Braun, Blau.
Derzeit ist blau nicht angeschlossen.
Daher die Frage:
Gehört blau in die Klemme mit der Bezeichnung "N"?
Bzw. kann wer beurteilen, ob die anderen beiden Adern derzeit richtig angeschlossen sind?

2023/20231018518849.jpg

Danke für Rückmeldungen! 

  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
19.10.2023  (#1)
Hi
(Achtung, hab keine Ahnung von Stellmotoren) aber generell wird der Neutralleiter mit N bezeichnet und ist lt. Farbschema blau.
Stromversorgung würd ich vorher halt abdrehen....
LG

1
  •  GKap
  •   Silber-Award
19.10.2023  (#2)
Also für mich sieht das so aus, dass es eine Phase für Auf und eine Phase für Zu gibt, dazwischen der Neutralleiter. Kann es sein, dass der Neutralleiter aus der Klemme herausgrutscht ist?

Gibt es Beschreibungen (ev. im Netz) von der Steuerung und dem Stellmotor? Dort müsste zu erkennen sein, wie der Stellmotor anzuschließen ist!

Gruß
GKap

1
  •  Stoffal02
  •   Silber-Award
19.10.2023  (#3)
ICh würde auch sagen, dass der N herausgegangen ist. Ist Abisoliert also hat ihn schon mal jemand verwendet. Wenn es mein Gerät wäre, würde ich es einfach mal Ausprobieren

1


  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
19.10.2023  (#4)
Ist aber ein Flexkabel, grundsätzlich gehören da Aderendhülsen drauf... soweit ich das am Bild sehen kann zumindest. 

1
  •  Stoffal02
  •   Silber-Award
19.10.2023  (#5)

zitat..
MalcolmX schrieb:

Ist aber ein Flexkabel, grundsätzlich gehören da Aderendhülsen drauf... soweit ich das am Bild sehen kann zumindest.

Da geb ich dir grundsätzlich Recht. Wenn das der Installateur mitgemacht hat, dann ist auch klar warum da keine Aderendhülsen drauf sind...


1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
19.10.2023  (#6)
Immerhin scheint es kein feindrähtiges Kabel zu sein. Würde die Gelegenheit trotzdem nutzen.

1
  •  Bauherrjoe
  •   Bronze-Award
19.10.2023  (#7)
Wenn es ein 2 Punkt Mischer ist, was ich vermute.
Blau Neutral
So lange einer der anderen mit Spannung versorgt wird, fähr er Richtung auf oder zu.

Adernendhülsen wären gut.

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
19.10.2023  (#8)
Hi

zitat..
Bauherrjoe schrieb: Adernendhülsen wären gut.

Und dermal anschrauben 🤣
LG


1
  •  Tivoli
19.10.2023  (#9)
Vielen Dank schon einmal für eure Antworten, Adernhülsen werde ich besorgen. 

Nach ewiger Suche habe ich tatsächlich die technische Doku des Teils gefunden. 
Es gibt 3 verschiedene Varianten, wie man das Gerät betreibt, und als Nicht-Elektriker werde ich daraus nicht schlau. 

Ich hänge auch noch ein Bild der Einbausituation an, vielleicht kann jemand das Rätsel lösen: 


2023/20231019971056.jpg


2023/20231019983925.jpg

1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
19.10.2023  (#10)
Man sieht zumindest, dass der N bei jeder Variante angeschlossen ist! 😉

1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
20.10.2023  (#11)

zitat..
Tivoli schrieb: Es gibt 3 verschiedene Varianten, wie man das Gerät betreibt, und als Nicht-Elektriker werde ich daraus nicht schlau.

Das hat mit der Hydraulik des Heizungssystem zu tun.  Hat mit deinem Problem nichts zu tun.
Klemm einfach den blauen Leiter wieder an die N-Klemme an und der 3-Wege-Mischer wird wieder funktionieren.  


1
  •  Akani
21.10.2023  (#12)

zitat..
Kleinermuk schrieb:

──────
Tivoli schrieb: Es gibt 3 verschiedene Varianten, wie man das Gerät betreibt, und als Nicht-Elektriker werde ich daraus nicht schlau.
───────────────

Das hat mit der Hydraulik des Heizungssystem zu tun.  Hat mit deinem Problem nichts zu tun.
Klemm einfach den blauen Leiter wieder an die N-Klemme an und der 3-Wege-Mischer wird wieder funktionieren.

+1. 
Bei Kabelklemmen kann auf Aderendgülsen verzichtet werden


1
  •  chrismo
  •   Gold-Award
21.10.2023  (#13)
Es gibt Klemmen, wo das geht. Aber nicht bei der Situation wie oben am Bild (mehradrige Leitung und Schraubklemme). Hier braucht man eine Adernendhülse.

Haben ja andere schon richtig geschrieben, dass die notwendig ist.

Also wenn man schon dabei ist und den Neutralleiter wieder anschließt, dann gleich richtig.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Erdkollektoren und Schattenbäume