« Forum für Sonstiges  |

Statik Frage Klebeanker

Teilen: facebook    whatsapp    email
   
  •  Destroent
26.4. - 27.4.2024
7 Antworten | 4 Autoren 7
7
Hallo,

ich will einen Steher an eine Beton Mauer Schrauben. Lt. Skizze kommt grob eine Kraft oben an den Steher, diese übt mir unten natürlich auf den Klebeanker auch eine Kraft aus. Dadurch das ich noch nie mit Klebeanker gearbeitet habe bin ich jetzt auf der Suche mit welchen Anzugsmoment ich die Mutter bei einem M12 oder M16 Anker anziehen darf und wie viel Kraft auf den Anker wirken kann bevor es ihn herauszieht. Die Kraft die unten wirkt ist ca. 12,5 kN.

Die Betonmauer ist 250 mm Dick und neu.

_aktuell/20240426709444.png

_aktuell/20240426577048.png
Ich nehme mal an Tension ist die Zugkraft. Heißt das bei M12 20,1kN? Würde auch heißen M12 reicht, aber welches Anzugsmoment? Datenblatt findet man auch auf der Hilti seite. Der Injektionsmörtel heißt Hilti Hit-1

Danke!

  •  thohem
26.4.2024  (#1)
Welche Festigkeitsklasse hat denn die Schraube/Mutter? Klassisch 10,9 wie beim Auto wären dann so im Bereich 120NM, dann ist das Ding fest 

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
26.4.2024  (#2)
Kommt vermutlich auch auf die Ankerstange an, siehe nachfolgenden Link
https://www.hilti.at/c/CLS_FASTENER_7135/CLS_ANCHOR_RODS_ELEMENTS_7135/r1065?CHA_GLOBAL_ANC_SIZE=M12&salespackquantity=10%20Stk


_aktuell/20240426967453.jpg

1
  •  Destroent
27.4.2024  (#3)

zitat..
berhan schrieb:

Kommt vermutlich auch auf die Ankerstange an, siehe nachfolgenden Link
https://www.hilti.at/c/CLS_FASTENER_7135/CLS_ANCHOR_RODS_ELEMENTS_7135/r1065?CHA_GLOBAL_ANC_SIZE=M12&salespackquantity=10%20Stk

Wenn ich bei dem schaue find ich das nicht so wie bei deinem link oser übersehe ich da was?

https://www.hilti.at/c/CLS_FASTENER_7135/CLS_ANCHOR_RODS_ELEMENTS_7135/r9864252?CHA_GLOBAL_ANC_SIZE=M12&CHD_ANCHOR_LENGTH=220%20mm&combo_content=3e3b6f53b2163d8428a81a1738343347&salespackquantity=20%20Stk&itemCode=2223949


1


  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
27.4.2024  (#4)
Morgen,
Ein Interessehalber, was hält der Steher denn?
Lg

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
27.4.2024  (#5)

zitat..
Destroent schrieb: oser übersehe ich da was?

Ich denke du übersiehst was, ist doch eh beschrieben in den technischen Datenblättern 


_aktuell/20240427390856.jpg




1
  •  Destroent
27.4.2024  (#6)

zitat..
kraweuschuasta schrieb:

Morgen,
Ein Interessehalber, was hält der Steher denn?
Lg

PV-Module


1
  •  Destroent
27.4.2024  (#7)

zitat..
berhan schrieb:

──────..
Destroent schrieb: oser übersehe ich da was?
───────────────

Ich denke du übersiehst was, ist doch eh beschrieben in den technischen Datenblättern

Danke, jetzt hab ich es auch gefunden... wenn man 5 mal drüber schaut 🙈


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: ...diesmal ein ernstes Thema