Solax X3-Hybrid G4 12.0-D
| 
 | 
| 
 | ||
| Auch wenn ich "Gesamt"jetzt nicht genau einordnen kann..... Pro Eingang darf nicht mehr als 1000 V Leerlaufspannung anliegen. | ||
| 
 | ||
| Schlecht formuliert , die 1000v beziehen sich pro MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] (Eingang). Hatte nämlich eine Diskussion am WE wo behauptet wurde 1000V max. Eingangsspannung für beide Eingänge. Im Datenblatt steht ja nur max. Eingangsspannung 1000V. Leider nicht pro MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] (Eingang). | ||
| 
 | ||
| Naja, Ansichtssache. 1000 V bleiben 1000 V auch wenn sie an beiden Eingängen anliegen. | ||
|  | ||
| 
 | ||
| Richtig, Ansichtssache. Machen andere Hersteller auch. | 
                